dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 06/07/2021 10:34:08

"per questo motivo devono essere CEI 0-21 altrimenti non sono a norma, poi ognuno fa quello che preferisce ma deve essere consapevole di essere fuori norma."

Hoibò, leggo una bella cosa che in precedenza mi costava un pò d'improperi

tutto bene quel che finisce bene, vedo che si è compreso che un impianto connesso alla rete, anche se non immette, dev'essere conforme CEI-021 e dev'essere certificato da installatore autorizzato e con specifica abilitazione.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15098

Stato:



Inviato il: 06/07/2021 11:52:14

Certo, lo è sempre stato, se è connesso galvanicamente e sincronizzato con la rete mentre genera, non come i PIP-MS isola pura che non sono connessi galvanicamente alla rete mentre generano.

Tutti gli ibridi lo sono e devono rispondere alla CEI 0-21 o esserne consapevoli.



Modificato da Claudio - 06/07/2021, 12:01:05


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 