Guida collegamenti impianto fotovoltaico
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/12/2018 13:44:00

Guarda i ruttori che ho usato nella prova, anche mettendoli in serie per avere la maggior distanza contatti e velocità sono vissuti a circa 50/60 sganci, poi la resistenza interna dei contatti è cominciata a salire, indice di mole scintillature e fusioni.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/12/2018 13:57:57

CITAZIONE (ITA815, 19/12/2018 13:29:16 ) Discussione.php?215446&6#MSG87

anche se si crea un arco viene completamente annullato appena i contatti chiudono il circuito.


ITA il problema non è la chiusura, ma l'apertura.

Il sistema dovrebbe passare, esempio, da stringhe di 3 pannelli e 4 stringhe in parallelo a stringhe da 2 pannelli e 6 stringhe in parallelo, quindi ci vuole per forza un tempo in qui tutti i pannelli sono liberi, poi agganciano i relay per fare stringhe da 2 pannelli poi i paralleli, mentre il contrario per tornare a stringhe da 3 e poi il parallelo, non è di semplice realizzazione, ma possibile, la domanda è:
Quanto vale la candela tale lavoro??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 19/12/2018 16:52:36

Dipende quanto ci si guadagna in watt ... comunque è un test da fare.
Io ho i collegamenti delle stringhe dentro il garage ... per cui non devo andare sul tetto del garage.
Proverò inizialmente manualmente appoggiando solo i cavi tra di loro ... in questo modo vedo che tipo di arcata sono in grado di generare.
Se vedo che la cosa è fattibile proverò, sempre con il comando manuale, a collegare un quadripolare e quando la tensione arriva a 20 volt commuto manualmente da parallelo a seriale e vedo che succede.
Se non vedo uscire fiammate dal quadripolare allora compro un ciclatore nuovo e automatizzo il tutto.
Nel frattempo che farò questi test manuali vedo quanti watt mi genera con le stringhe in serie.

 

kicol
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 19/12/2018 16:58:48

Buonasera, sono nuovo del forum, se collegassi dei pannelli da 24 v in serie parallelo e arrivassi a 48v con regolatore di carica mppt e collegassi le batterie in serie parallelo a 24v?
calcolando che il regolatore riesce in maniera automatica a riconoscere il vattaggio a 12 24 36 48
la mia domanda è, riuscirebbe a gestire l'ingresso a 48v e l'uscita di ricarica a 24v?
grazie mille spero di essermi spiegato bene
grazie in anticipo

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 19/12/2018 19:12:18

Di MPPT so poco o nulla.
Visto però che le tensioni, come l' hai spiegata, rientrano in un semplice caricatore PWM penso che il caricatore MPPT si regola automaticamente sulla tensione delle batterie.
Dal mio punto di vista non dovrebbero esserci problemi.
Però prima, più in alto su questo post, il Claudio afferma che un caricatore MPPT ha un tensione minima in ingresso dai pannelli che deve essere sui 60 Volt.
Se è così anche per il tuo caricatore MPPT allora penso che non si metta in funzione.
Devi leggere le istruzioni del tuo MPPT e vedere su quali tensioni lavora sull' ingresso dei pannelli fotovoltaici.
Se accetta i 48 volt dai pannelli sei apposto ... altrimenti devi mettere i pannelli in modo che la tensione sia da 60 volt in su.
Naturalmente si parla di tensione a vuoto dei pannelli ... cioè senza alcun carico collegato ...il Voc.
Questa dicitura la trovi sull' etichetta interna di ogni pannello fotovoltaico.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/12/2018 21:53:01

Esatto come dice ITA815, dicci marca modello del regolatore e vediamo, ci sono regolatori multitensione, prima colleghi le batterie, loro si settano e poi colleghi i pannelli, ma tutto dipende dal modello.
I PIP no, sono a tensione fissa, 12V 24V, o 48V e tutti hanno un limite campo di lavoro, nel caso dei 48V siccome hanno come tensione di carica massima 58.4V hanno bisogno non meno di 60V dai pannelli, mentre i 24V almeno 30V per arrivare a 29.2V.
Restiamo in attesa.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 