| Inviato il: 03/03/2019 14:12:09
|
Dai dai controlla comunque il terminale 9 lo puoi attaccare tranquillamente.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | Cristian C
| Inviato il: 03/03/2019 14:14:03
|
Era impostato 24 V... 😅😅 che smaltita!! a pranzo e mi era passata anche la fame😂 | | | | Cristian C
| Inviato il: 03/03/2019 14:15:48
|
Quali parametri devo modificare poi? Grazie mille
Immagine Allegata: image.jpg | | | | Cristian C
| Inviato il: 03/03/2019 14:16:22
|
.
Immagine Allegata: image.jpg | | | | AlessandroT
| Inviato il: 03/03/2019 14:21:29
|
Allora impostando 48 sul voltaggio delle batterie in automatico dovrebbero variare float e assorbition. Poi dovresti variare il parametro 01 e impostare massima corrente di carica 30A quindi un decimo del tuo banco 300Ah.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Cristian C
| Inviato il: 03/03/2019 18:52:46
|
Ottimo...quasi finito, mancano gli ultimi ritocchi per sistemare il convertitore e poi i fili dei pannelli quando arriveranno quelli nuovi... una domanda, ma la ventola del inverter c’è modo di farla andare solo quando c’è assorbimento?? Va di continuo anche a freddo 😱😱😱 | | | | AlessandroT
| Inviato il: 03/03/2019 19:16:43
|
Cristian sono contento che funziona tutto bene, riguardo l inverter penso proprio che non si possa spegnere la ventola, forse si ferma solo in modalità power save ma tranquillo che lavorare al fresco aumenta la vita Dell inverter.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Cristian C
| Inviato il: 03/03/2019 19:22:54
|
Quello si, ma quanto mi consuma sta ventola di 💩??comunque tutto bene in attesa dei pannelli questio è il lavoro... nel inverter ci sono parametri da regolare?? Grazie
Immagine Allegata: DAD5C68E-027C-49B9-9963-8A76C70479C4.jpeg | | | | AlessandroT
| Inviato il: 03/03/2019 19:55:21
|
Cristian ma che sarà la ventola una decina di watt e, in ogni caso puoi mettere la modalità power save che manda l inverter in sospensione quando non ci sono carichi connessi e questa si che ti fa risparmiare batterie. Non conosco i parametri Dell inverter ma non ci dovrebbe essere nulla da settare, forse il cut off che dovresti metterlo a 42 volt sempre che si può settare. Comunque bel lavoro.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Cristian C
| Inviato il: 04/03/2019 20:30:22
|
La modalità power save L ho trovata però c’è un problemino, quando accendo le luci L inverter non parte, perché il carico è troppo poco 😅 posso modificare qualcosa? Vi giro i parametri delle istruzioni, in inglese 🤬🤬. Grazie
Immagine Allegata: 92C6A4EE-6059-447C-B8EE-30D90F445913.jpeg | | | | Cristian C
| Inviato il: 04/03/2019 20:32:53
|
La modalità power save L ho trovata però c’è un problemino, quando accendo le luci L inverter non parte, perché il carico è troppo poco 😅 posso modificare qualcosa? Vi giro i parametri delle istruzioni, in inglese 🤬🤬. Grazie
Immagine Allegata: 92C6A4EE-6059-447C-B8EE-30D90F445913.jpeg | | | | Cristian C
| Inviato il: 04/03/2019 20:33:35
|
2
Immagine Allegata: C0209B4A-04EC-40CC-A1CE-DA2ECF188F02.jpeg | | | | Cristian C
| Inviato il: 04/03/2019 20:34:23
|
3
Immagine Allegata: 5FBA0346-913D-49A2-B94C-112F0BD714A1.jpeg | |
| | |
|