Lorylory
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 08/02/2019 14:38:09
|
Innanzitutto buon giorno a tutti..
Sono un nuovo utente e spero di risolvere il mio problema.
Devo aprire un rifugio montano e portare la linea elettrica che mi costa una follia.
Anticipo che è già in previsione l'installazione di una pala eolica ma non per quest'anno.
Pensavo di risolvere il problema con un gruppo elettrogeno e pacco batterie per trazione.
Ho fatto i miei calcoli e mi servono 10kw e 35 ampère ora .
Fino qui tutto semplice.
Vorrei capire che capacità di batterie devo utilizzare per avere una autonomia di 24 ore ...
Grazie
| |
| | Luca450Mhz
| Inviato il: 08/02/2019 16:09:53
|
Ciao,
servono dei dati precisi sul tipo di utenze che devi alimentare. Hai bisogno di una potenza di 10kW? Quindi una corrente di 35A lato 230V (8kW)?
Il consumo è fisso, continuo, o va a momenti? Che utenze devi alimentare?
Ti dico subito che se hai bisogno di queste potenze con le batterie è davvero difficile poterle gestire..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 08/02/2019 19:58:42
|
per calcolare la capacità delle batterie ( in kwh) sapere anzitutto quanta energia elettrica ti serve nel periodo che non accendi il gruppo elettrogeno,non solo la potenza massima (10 kw)
la quantità di energia elettrica si misura in kwh. 1 kwh è un kw per un'ora.
se ad esempio tieni acceso un ferro da stiro per un'ora (il ferro da stiro consuma un kw) consumi 1kwh,se lo tieni acceso per 2 ore consumi 2kwh e così via.
tieni conto che una batteria al piombo capace di accumulare un kwh costa circa 100€ (100€ per ogni kwh)
Modificato da inventoreinerba - 08/02/2019, 20:06:44
| | | | ITA815
| Inviato il: 09/02/2019 02:06:07
|
Mah ... per me ha sbagliato a mettere i dati.
Per reggere tali consumi gli servono 2 inverter da 48 volt collegati in parallelo e un camion di batterie.
Se i 35 Ampere dichiarati sono 35 A/h e sono a 220 volt corrispondono a 160 A/h a 48 volt ... auguri ... | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|