NATALE 74
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 16/02/2019 15:59:29

Buongiorno a tutti sono nuovo del forum ho un termocamino della sithec che mi forma parecchio catrame all'interno del focolare, la legna che brucio è rovere acquistata a giugno e altra dell'anno scorso ho misurato l'umidità e circa 10/12 all'esterno e massimo 25% spaccando un ciocco all'interno.. Il termocamino fa acs di suo con una serpentina interna è stato installato come da schema del costruttore nn ha valvola anticondensa e la vorrei montare prima possibile a questo punto vorrei aggiungere uno scambiatore esterno per acs in modo da evitare di far entrare nel termocamino acqua fredda che sicuramente parte del problema creando condensa e creosoto che poi si incendia.. Qualcuno sa dirmi che scambiatore e che valvola anticondensa installare? Il termocamino è 29 kw fa due scaldasalviette e 36 elementi in alluminio h 60 cm e 6 h180 cm.. Grazie mille a tutti buona giornata

 

NATALE 74
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 16/02/2019 17:41:48

Adesso è installato così



Immagine Allegata: IMG_20190212_062718.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190212_062718.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 16/02/2019 18:37:48

D'estate come fai acs?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

NATALE 74
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 16/02/2019 20:35:06

Buona sera biomass grazie per l'interesse, quello è lo schema di montaggio del libretto di istruzioni ed è collegato come da schema in più ho una caldaia a gas per acs che in inverno fa da supporto al termocamino tramite una valvola deviatrice termostatica, in estate uso la caldaia a gas adesso devo andare a lavoro più tardi o domani faccio un disegno di tutto l'impianto e metto la foto ancora grazie a presto

 

NATALE 74
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 13:39:38

Ecco la foto N 1 di com'è l'impianto adesso non ho disegnato le varie chiusure e valvole di non ritorno per non pasticciare troppo i disegni che già non sono bellissimi ma spero siano chiari ma funziona tutto bene, nella foto N 2 è come lo vorrei fare grazie in anticipo per le risposte e consigli.. A me interessa sapere le dimensioni di scambiatore e valvola anticondensa..



Immagine Allegata: IMG_20190217_033208.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190217_033208.jpg

 

NATALE 74
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 13:42:19

Foto N 1



Immagine Allegata: IMG_20190217_033154.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190217_033154.jpg

 

NATALE 74
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 13:46:22

Vorrei installare valvola anticondensa da un pollice 55 gradi caleffi così se ho problemi con la taratura posso cambiare il bulbo e scambiatore pacetti 40 piastre da 3/4 per l'acs cosa ne pensi..

 

NATALE 74
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 14:05:47

Da tre giorni ho escluso la produzione di acs dal termocamino e sto usando la caldaia a gas in più ho impostato la temperatura di partenza del circolatore a 65 gradi e il catrame lucido nel focolare a iniziato a fare delle croste tipo quando lo scaldo col cannello a gas per pulire, credo di essere sulla buona strada

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 17:15:47

ha pensato ad un boiler in alternativa dello scambiatore?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 17:34:11

Il "disegno 2" è sbagliato, così metti lo scambiatore a piastre in serie alla serpentina per la produzione di ACS, questo è inutile e dannoso in quanto lo scambiatore a piastre non potrebbe dissipare correttamente.

Prendi in considerazione un banalissimo boiler "termomisto" collegato in parallelo ai termosifoni ed in serie alla caldaia a gas.



Modificato da marcosnout - 17/02/2019, 17:44:49


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 17:44:04

.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/T/IMG_20190217_033154__01.jpg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

NATALE 74
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 21:44:57

Per prima cosa grazie per le risposte mi scuso per la mia ignoranza ma io mettendo lo scambiatore in serie alla serpentina per acs intendevo preriscaldare l'acqua in ingresso al termocamino per evitare il discorso condensa e scaldarla ulteriormente, per il boiler non ho spazio lo potrei mettere fuori ma i tubi dovrebbero fare almeno 15 metri andata e poi ritorno quindi non so se è il caso penso ci siano troppe perdite in più mi comporterebbe lavori in muratura che vorrei evitare, non capisco perché non potrebbe scambiare correttamente nel primario passa acqua calda e nel secondario entra fredda ed esce calda o mi sbaglio?? Capisco che avrei un po' di perdite ma sempre meglio di adesso almeno non avrei il problema condensa credo. Io ho preso spunto da questo schema sempre del libretto di istruzioni per arrivare al ragionamento del disegno N 2 (mando una foto).. Per il discorso valvola anticondensa cosa ne pensate??



Immagine Allegata: 15504362188301096911565508459839.jpg
 
ForumEA/T/15504362188301096911565508459839.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 21:52:55

procederei per gradi
per la condensa, partirei con la vac e poi vedrei se hai risolto.

La legna è secca?
temperatura dei fumi?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Caruso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 22:42:35

Intervengo come fruitore di tc con produzione di acs tramite serpentina integrata da parecchi anni.secondo me con la piastra non risolvi nulla ,il creosoto lo vedrai sempre,tieni presente che la legna sporca ,e come se sporca!puoi avere un discreto risultato montando una vac a 60*e on circolatore a 70*,quando usi l'acs la temperatura non si abbassa in modo violento,come il primo ritorno del riscaldamento.ciao e buon lavoro.



Modificato da Caruso - 17/02/2019, 22:49:56


---------------
Per aspera ad Astra
Per aspera ad Astra

 

NATALE 74
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 17/02/2019 22:51:51

La valvola anticondensa la installerò a breve spero idraulico permettendo, ma una volta che faccio il lavoro installo anche lo scambiatore tanto di sicuro far entrare acqua a 12 gradi nel termocamino non fa che aumentare il problema condensa se il problema persiste escludo nuovamente la serpentina interna del termocamino e l'uscita dello scambiatore la mando direttamente alla deviatrice termostatica mi viene più semplice