Allarme Pressostato TESI H2O
FinePagina

da1978
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 20:48:55

Buona sera a tutti, sono nuovo del forum, vi chiedo un consiglio in merito ad un problema che ho con la mia Tesi h2o:
Mi da allarme pressostato e non riesco a venirne a capo, la canna fumaria l’ho pulita in gennaio, ho cambiato il pressostato differenziale ma in fase di accensione dopo la pulizia appena cerca di caricare parte allarme pressostato e va in spegnimento! Help

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 21:22:00

verificato tubicino siliconico?

hai lo scarico vericale o posteriore?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 21:22:48

il pressostato non si cambia.
Molto raro che si rompa.

Controllati i cablaggi?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

da1978
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 21:27:53

Si il tubicino è libero...

 

da1978
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 21:29:00

Infatti quello nuovo si comporta come quello originale...

 

da1978
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 21:31:01

Il pressostato fa capo alla morsettiera della scheda, ho fatto la prova ponticellando questo contatto e la stufa parte... è per questo che ho pensato fosse il pressostato!

 

da1978
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 21:55:08

Sulla morsettiera delle sicurezze arrivano 4 dispositivi e tutti hanno il contatto nc l’unico che mi da il contatto aperto è il pressostato... anche a voi è così?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 23:03:46

se il girofumi parte e il pressostato non rileva depressione sufficiente, la caldaia non parte.

Ora

perché lo fa?

può essere che hai il tratto terminale ostruito.
Oppure la presa aria

azioni i turbolatori e il raschiatore, ogni settimana?
hai mai aperto la valvola antiscoppio?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 23:16:54

pulisci e vuoti il secondo cassetto piccolo, sotto il girofumi, ogni 15 giorni?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

da1978
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 09:17:15

Ciao e grazie per il tuo interesse...

Si ogni settimana faccio una pulizia che comprende tutto quello ke hai elencato...
La canna fumaria l’ho fatta pulire a gennaio!

L’ultima volta che l’ho pulita è stata due settine fa, è da una settimana che è ferma, e la cosa strana che avevo notato era quella che la cenere non era grigiastra/bianca come al solito (io uso pellet/mais/cippato) ma nera!

Proverò a smontare la canna fumaria per vedere se ci sononostruzioni...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 09:50:33

verifica la strettoia dopo il girofumi
ovviamente anche tutta la canna fumaria.
Il problema è lì, una ostruzione



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 09:52:13


CITAZIONE

hai mai aperto la valvola antiscoppio?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 