lupocattivo
| Inviato il: 14/07/2019 14:17:03
|
CITAZIONE (Diego84, 14/07/2019 12:23:35 )
Amper sono 52 o 50 e me lo ha dato in automatico...
Allora se non ricordo male il fattore Cn rappresenta, la quantità di carica elettrica che la batteria eroga durante una scarica a corrente COSTANTE di valore pari ad un quinto, decimo o ventesimo del valore della capacità.
Le tue batterie dovrebbero avere allora un C20, ma se tu mi dici che gli Ampere erano 50-52 le usavi in C5
Se hai tempo ti posto un link dove spiegano queste faccende...
BATTERIE PIOMBO-ACIDO e' tecnico, ma magari qualcosina ci si capisce... | |
| | Diego84
| Inviato il: 14/07/2019 15:47:49
|
CITAZIONE (lupocattivo, 14/07/2019 14:17:03 )
CITAZIONE (Diego84, 14/07/2019 12:23:35 )
Amper sono 52 o 50 e me lo ha dato in automatico...
Allora se non ricordo male il fattore Cn rappresenta, la quantità di carica elettrica che la batteria eroga durante una scarica a corrente COSTANTE di valore pari ad un quinto, decimo o ventesimo del valore della capacità.
Le tue batterie dovrebbero avere allora un C20, ma se tu mi dici che gli Ampere erano 50-52 le usavi in C5
Se hai tempo ti posto un link dove spiegano queste faccende...
BATTERIE PIOMBO-ACIDO e' tecnico, ma magari qualcosina ci si capisce...
Guarda nella foto che ho mmesso delle batterie, c'è scritto 52 amper | | | | Diego84
| Inviato il: 14/07/2019 15:48:48
|
51, 25 current initial | | | | Riccardo
| Inviato il: 14/07/2019 16:40:29
|
CITAZIONE (Diego84, 14/07/2019 12:23:35 )
CITAZIONE (Riccardo, 14/07/2019 12:18:59 ) Che valori hai inserito qui?
Amper sono 52 o 50 e me lo ha dato in automatico se nn mi sbaglio dopo che ho attacato le batterie e nn puoi modificarlo gli altri due nn ricordo la partenza ma mi sembra che l'arrivo sia 28 e la partenza 26
Inserendo 52 o 50 hai disinserito la protezione della batteria.
Quelle batterie se vuoi che ti durino qualche anno devi impostare 1/10 della sua capacità 20 o 25A
Il tuo generatore comunque ne avrebbe fornito un massimo di circa 40:45A
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Diego84
| Inviato il: 14/07/2019 16:50:17
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/07/2019 16:40:29 )
CITAZIONE (Diego84, 14/07/2019 12:23:35 ) CITAZIONE (Riccardo, 14/07/2019 12:18:59 ) Che valori hai inserito qui?
Amper sono 52 o 50 e me lo ha dato in automatico se nn mi sbaglio dopo che ho attacato le batterie e nn puoi modificarlo gli altri due nn ricordo la partenza ma mi sembra che l'arrivo sia 28 e la partenza 26
Inserendo 52 o 50 hai disinserito la protezione della batteria.
Quelle batterie se vuoi che ti durino qualche anno devi impostare 1/10 della sua capacità 20 o 25A
Il tuo generatore comunque ne avrebbe fornito un massimo di circa 40:45A bene allora lo setto a 20 amper e gli altri due settaggi? | | | | Diego84
| Inviato il: 14/07/2019 17:00:37
|
Questi sono i settaggi | | | | Riccardo
| Inviato il: 14/07/2019 17:08:14
|
Non sono chiamati nel modo convenzionale!
TRIP lo associo alla massima tensione di batteria BULK
Per le AGM il valore classico è 14,4v per batteria
RESTART non è associabile al classico FLOAT io lasciere il valore di default 20V
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 14/07/2019 17:12:47
|
Per i valori di WIND e' impostato il valore minimo uguale al restart
Impostali diversi 3 per l'avvio
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 14/07/2019 17:14:30
|
Restart delay io darei + tempo almeno 15 sec
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 14/07/2019 17:15:21
|
Mandi una foto dei collegamenti elettrici sulla batteria?
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Diego84
| Inviato il: 14/07/2019 17:22:14
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/07/2019 17:15:21 )
Non sono chiamati nel modo convenzionale!
TRIP lo associo alla massima tensione di batteria BULK
Per le AGM il valore classico è 14,4v per batter
RESTART non è associabile al classico FLOAT io lasciere il valore di default 20V
Ma ae e 14,4 a.batteria essendo due nn devo fare il doppio? Il restart nn è la ripartenza di carica? Io ho messo da 28 a 29 cioè se è sotto 28 carica fino ad un massimo di 29? Tu mi dici di mettere 14.4 sul primo quindi trip 14.4? E sul restart 20? E sotto su massima current metteresti 20? | | | | Diego84
| Inviato il: 14/07/2019 17:23:39
|
Questo è quello che c'è scritto sulla batteria | | | | Diego84
| Inviato il: 14/07/2019 17:25:34
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/07/2019 17:23:39 )
Mandi una foto dei collegamenti elettrici sulla batteria?
Ora nn sono a casa... sono fuori per lavoro le potrei fare dopodomani... ma dici che questi settaggi ae sono sbagliati c'entrano qualcosa con la poca produzione? | | | | Riccardo
| Inviato il: 14/07/2019 17:25:42
|
Diego84, ti ho scritto per batteria!
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Diego84
| Inviato il: 14/07/2019 17:26:11
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/07/2019 17:25:42 )
Restart delay io darei + tempo almeno 15 sec
Ora è a 30 | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|