kamaleon

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:300

Stato:



Inviato il: 28/08/2019 21:53:51

Ho un impianto a isola a 48V ( 4 batterie da 12V), è un periodo che le batterie ( appena uscite dalla garanzia :-) )uno dopo l'altra hanno problemi ( elementi in corto ) con carichi di 10/15 A ho un elemento che perde in poco tempo un paio di volt, di conseguenza la serie di batterie e compromessa e non rende.

Mi accordo dei problemi solo quando noto un calo delle prestazioni, inteso come ore di funzionamento a batterie, e sicuramente non è una soluzione molto tecnica e precisa, poi vado a controllare con il tester e scopro quella che crea problemi.

Ma come si potrebbe fare a monitorare costantemente le tensioni delle batterie per poi avere un avviso che indichi che una è più sbilanciata rispetto alle altre?

C'è qualche progettino già fatto da realizzare?
Qualcuno ha già fatto qualcosa del genere?

grazie



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 29/08/2019 07:07:49

esiste già fatto acquistabile (bilanciatore e monitor per batterie esistono da molto tempo)

per fartelo da solo dipende dalle conoscenze che hai
la cosa più semplice é comprare dei voltmetri led con vite di regolazione per la taratura. se invece vuoi leggerli da remoto c'è arduino

personalmente sto sviluppando un bms per batterie litio (o qualcosa di simile)



---------------
4A per mmq per Legge

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:300

Stato:



Inviato il: 29/08/2019 11:07:43

Il bilanciatore HA02 l'ho già preso ma chiaramente non fà miracoli su batterie difettose. Unico difetto è che non segnala se ci sono problemi e dove.

Pure i voltmetri a led li ho, ma non sono sempre a controllarli a fine scarica quando solo in quella fase si evidenziano i problemi.

L'idea è quella di avere diciamo 3 led per batteria ( verde giallo e rosso) che segnalano la differenza di tensione rispetto alle altre e mantengano lo stato per tot tempo, o qualcosa del genere, che possa segnalarmi il problema nelle tot ore successive.



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 29/08/2019 14:06:49

allora qualcosa che faccia logging é quel che ti serve



---------------
4A per mmq per Legge

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:300

Stato:



Inviato il: 30/08/2019 15:27:56

si esatto logging, oppure un comparatore.

cercavo qualcosa da fare/copiare ma non progettarlo si sana pianta non ne sono capace

Vediamo se qualcuno ha qualche dritta oppure ha visto qualcosa in giro da indicarmi



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 30/08/2019 20:57:48

temo che di gia fatto non ci sia gran che.

però per semplicità 4 Arduino con rete e un partitore di tensione é un inizio(4 per evitare di avere tensioni troppo alte anche sui partitori)



---------------
4A per mmq per Legge

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 20:19:19

Puoi utilizzare 4 di questi ciclatori che io uso per formare le celle Plantè.
Costano circa 5 euro l' uno e ne colleghi uno su ogni batteria.
Se una batteria a fine scarica raggiunge una tensione più bassa rispetto al valore impostato scatta un relè ... e con quel relè puoi accendere un led o una lampadina e autoalimentarlo/a se viene attivato il suo relè di pilotaggio ... in questo modo il led o lampadina non si spengono sino a quando non resetti la schedina elettronica.

Semplice ...



Immagine Allegata: Formatore elettronico.jpg
 
ForumEA/U/Formatore elettronico.jpg

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 08:25:17

CITAZIONE (ITA815, 30/09/2019 20:19:19 ) Discussione.php?215779&1#MSG6


Costano circa 5 euro l' uno e ne colleghi uno su ogni batteria. ...
Interessanti hai un link o nome per la ricerca
di questi ciclatori ?

Anche io uso HA02 e credo che di meglio non ci sia
Pero nel tuo credo serva o un ESP8266 o Arduino Raspberry
con apposito programma di logg ed allert
Peccato che non so programmare



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 08:37:23

Dovrebbe essere questo LINK



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 23/11/2019 01:50:39

Il link è giusto.
Con una apposita soluzione logica puoi, con dei semplici relè da autovettura presi in demolizione, attivare un carica batterie e caricare la batteria che è rimasta indietro direttamente dall' inverter ... questo naturalmente quando è stata raggiunta la tensione massima di carica ed è in fase di consolidamento.
In questo caso servono 5 ciclatori.

 