il mio primo fotovoltaico, un vostro parere
FinePagina

inflapt
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 12:46:00

salve a tutti e complimenti per il forum.
Passo subito alla descrizione del mio impiantino:
- 02 batterie agm 150A in serie staccabatteria e fuse da 150A
- 06 pannelli poly da 250w in tre stringhe serie-parallelo
- inclinazione circa 15° esposizione sud
- quadro c.c. con doppio fusibile scaricatore e magnetotermico cc con termostato a finestra e ventolina di raffreddamento
- quadro ca con magnetotermico differenziale generale e magnetotermici su ogni carico
-inverter regolatore onda pura SyrioPower 3000 2400w 3000va pwm
-gruppo elettrogeno pramac 5000 auto start 4,5kw

ora vi domando è possibile che non riesca a tirar fuori più di 600w ??
le batterie possono andare per un consumo che si attesta su 250w medi minimo 160 e picchi di 800w una tantum, avendo collegato: stufa pellett,solare termico , frigo,pompa di emergenza per allagamenti, congelatore, e gruppo camere sorveglianza? (io immagino , datemi vs parere, che dovrei aumentarle a 300A)
Grazie a Voi tutti e buona giornata Mario






Immagine Allegata: watchpower.jpg
 
ForumEA/U/watchpower.jpg


Scarica allegato

watchpower1.jpg ( Numero download: 126 )

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 12:57:12

Ciao inflapt,
quando parli di 600 watt, parli di produzione lato pannelli? Puoi dirci la configurazione precisa dei pannelli e la specifica dei pannelli?
Perché vedo che tu hai un regolatore PWM e ho paura che il collegamento che hai fatto non sia proprio corretto.. ma lo posso dire con certezza avendo i dati dei pannelli



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

inflapt
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 13:12:18

esatto Luca lato pannelli, ecco gli altri dati:
- 06 pannelli totale ,due pannelli in serie per un totale di tre stringhe e poi in parallelo tra loro con diodo di blocco su ogni stringa
- struttura portapannelli autocostruita in modo che i pannelli siano a circa 20cm dalle tegole per favorire la ventilazione e quindi il raffreddamento
- allego tecnica dei pannelli
per il Syrio accetta max 60v lato pv e 50A



Immagine Allegata: pannelli24v.pdf
 
ForumEA/U/pannelli24v.pdf

 

inflapt
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 13:39:20

aggiungo dei grafici
- grafico produzione attuale sono arrivato max a 20A nei giorni passati
- grafico carica batteria mi sembra sia ok il gradino verso i 26v c'è
- grafico potenza in uscita che evidenza la media dei 250w
grazie di nuovo



Immagine Allegata: watchpower2.jpg
 
ForumEA/U/watchpower2.jpg


Scarica allegato

watchpower3.jpg ( Numero download: 120 )

 

inflapt
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 13:39:44

altro grafico, non fate caso al picco a 0 nei grafici mi si era scollegato il pc....



Immagine Allegata: watchpower4.jpg
 
ForumEA/U/watchpower4.jpg



Modificato da inflapt - 30/09/2019, 13:44:56
 

inflapt
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 13:54:46

dimenticavo ho montato anche un minieolico pale miste verticale ma non si muove il generatore è da 1kw 24v ma vuole un momento di 25kg!! e ho pensato di sostituirlo con quello in immagina che ne dite? in questo caso dovrei sostituire il PWM con un mmpt giusto? ma qui nasce la domanda l'uscita eolica raddrizzata con ponte diodi la immetto in ingresso al mmpt o ne devo usare un'altro e collegare uscita per carica batterie in parallelo al mmpt fotovoltaico?
hoho penso di aver fatto una marea di domande scusate ma sono emozionato....




Immagine Allegata: s-l1600.jpg
 
ForumEA/U/s-l1600_1.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 14:09:57

Ciao inflap, purtroppo come dice Luca il problema sta nella configurazione dei pannelli, considera che nel tuo caso con un regolatore pwm su 2 pannelli in serie ne sfrutti solamente 1,dovrestu metterli tutti in parallelo sempre che la tensione di lavoro dei pannelli superi la tensione di bulk, ma penso proprio che non ci dovrebbero essere problemi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inflapt
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 14:44:22

grazie Alessandro

scusa perchè ne uso solo uno...le correnti in parallelo si sommano, rimanendo uguale la tensione ma raddoppiando la corrente dovrebbero essere circa 500w...
ho optato per questa soluzione per evitare cablaggi con cavi di sezione esagerata...altrimenti dovrei portare giù due cavi ogni pannello e dovrei mettere un diodo di blocco ad ogni pannello e poi cablare nel locale tecnico (dovrei cambiare anche il magnetotermico ora di 30A....) lavorare con 50A a quasi 30v non è una passeggiata....
Attendo Vostri ulteriori pareri prima di mettermi al lavoro di nuovo...
e se mi consigliate così prendo il materiale e nelle prossime settimane provo, sono libero solo sabato pomeriggio e domenica....



Modificato da inflapt - 30/09/2019, 15:11:03
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 15:03:52

Inflap purtroppo anche io ho il tuo stesso regolatore e non puoi fare altrimenti, io porto tutti i fili di ogni pannello in una cassetta sul tetto con i portafusibili e da li scendo dentro casa rispettivamente 4 pannelli con un cavo da 16 e 2 pannelli con un cavo da 6 (il tragitto sarà circa 3 metri)
P. S. Sicuramente che come hai ben pensato 150Ah di batterie soni un po' pochine meglio 300Ah.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 15:09:56

Comunque se la distanza tra pannelli e inverter non è troppa (fino a 10 mt) te la cavi mettendo degli sdoppiatore, a discapito di una piccola caduta di tensione,poco più di 1 volt su 10 mt di cavo durante la massima produzione (500w)



Immagine Allegata: Screenshot_20190930-150653.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20190930-150653.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 17:43:58

inflapt per fare quello che dici tu (lavorare con cavi meno spessi aumentando la tensione lato pannelli) hai bisogno di un regolatore MPPT.
Con un PWM non sfrutti la tensione dei pannelli oltre il valore della batteria di un dato instante, cioè se dai pannelli ti arrivano 60V e 10A hai una potenza di 600W, ma se la batteria ha una tensione di 25V, la potenza che sfrutti dai pannelli non sarà maggiore di 25 X 10 = 250W. Il calcolo è approssimativo ma è per farti capire come funziona. Un regolatore MPPT riesce a sfruttare tutta la potenza in arrivo dai pannelli anche se la tensione è molto più alta perché la trasforma in valori utili per la tensione della batteria



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

inflapt
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 20:55:46

grazie delle vostre risposte quindi:
Luca dici che io mi trovo in uscita circa 500w perchè ,con il PWM, le batterie sono da 25vcc che moltiplicate per la corrente massima , con questa configurazione è 24A, mi da proprio 600w giusto? quindi dovrei come consigliato collegare tutti i pannelli in parallelo in modo da ottenere massima corrente possibile 49,2A che moltiplicata per la tensione batterie da 1230w e guarda caso si avvicina alla potenza che ritenevo di ottenere tolte le perdite... quindi il problema sta solo nel tipo di collegamenti?
non lavorerei troppo vicino al massimo ammissibile del pwm cioè 50A?
cortesemente poi qualcuno mi consiglia sul minieolico che ho postato?
grazie
come diceva il mio babbo sbagliando si impara....



Modificato da inflapt - 30/09/2019, 21:04:11
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 21:14:43

Inflap tranquillo tutti i pannelli in parallelo, Maa devi abbassare la max corrente di ricarica altrimenti in pochissimo tempo saluti le batterie, per adesso che hai solo 150Ah di batterie puoi settare 20A, considera che le batterie al piombo (per farle durare nel tempo) si caricano e si scaricano al massimo a 1/10 della loro capacità. Se hai 2 minuti leggi queste 4 righe sulle batterie al piombo nel fotovoltaico LINK



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inflapt
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 21:28:36

alessandro grazie, già settata al minimo 20A di meno il pwr non mi fà andare....( letto il tuo post Faccine/clapping.gif)
invece per collegare il minieolico va bene come ho descritto?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/09/2019 21:59:21

Riguardo il mini eolico hai bisogno un regolatore tutto suo, non puoi metterlo in parallelo con i pannelli.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 