Elledi fusion 10.1 kW non si accende
FinePagina

Paolinog
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:23

Stato:



Inviato il: 13/11/2019 23:55:16

Salve a tutti,volevo chiedere un aiuto per la mia elledi 10.1 KW una fusion.Premetto che la stufa ha 4 anni e mezzo,mi va sempre in allarme mancata accensione da 6 giorni. Ho pulito tutto pulizia intima completa.. Fatto parecchie accensioni e prove.. Sonda fumi ben alloggiata rileva temperatura ambiente a freddo mi pare ok,gli altri componenti sono tutti funzionanti non ho altri avvisi di guasti oltre alla mancata accensione.Ho cambiato la candeletta da 3 giorni..perché pensavo fosse quella anche con la candeletta nuova che risulta comunque bene incandescente funzionante non avviene l'accensione della fiamma,praticamente quando cerco di avviare la stufa il procedimento di caricamento pellet è preciso ,la candeletta si accende ma non arriva a fare la fiamma mai.. La scheda madre tutto è inserito connettori ok.. è Una micronova n100, canna fumaria pulita perfettamente..siccome ho abbastanza manualita un po' me ne intendo ma ho provato in tutti i modi e al momento non riesco e non vorrei chiamare il tecnico,almeno che non sia proprio un pezzo da sostituire però così a occhio non ci sono dei guasti che mi vengono segnalati..l'unica cosa che ho notato che nel braciere quando la candeletta parte non gira molta aria da sotto Il braciere, non vorrei fosse questo sia che non mi avvia La combustione ma il motore fumi gira..premetto che il braciere e la presa d'aria che è interna sono pulitissimi tutti e due,la stufa è stata pulita tutta.volevo chiedere se qualcuno mi può aiutare perché io non so più proprio più che tentativi fare perché ho l'impressione che possa essere un problema non di un componente Ma io possa risolvere, se al contrario c'è da cambiare qualche pezzo vorrei capire quale può essere il pezzo danneggiato la scheda madre? Qualche sonda? però tutto corrisponde a funzionamento regolare a occhio.. Grazie in anticipo



Modificato da Paolinog - 14/11/2019, 00:02:30
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 00:05:00

le mancate accensioni possono essere causate da più fattori

- accensione candeletta fuori tempo, o poco tempo
- presa aria braciere/ candeletta, ostruito
- guarnizione porta o porta aperta
- cassetto cenere mal chiuso o guarnizione non a tenuta
- braciere mal posizionato
- candeletta corta o montata non correttamente
- pellet insufficente a coprire la candeletta in fase di accensione
- parametri modificati



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Paolinog
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:23

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 00:10:46

Allora innanzitutto ti ringrazio della risposta dell'aiuto che stai cercando di darmi. volevo darti qualche informazione in più in base alla tua risposta in modo che tu magari possa aiutarmi, la guarnizione della porta ho provato col foglio di carta e siamo a posto è in buono stato, la caduta del pellet in fase di accensione buona nel senso che viene coperta Comunque la candeletta,iparametri sono praticamente quelli di fabbrica non li ho mai modificati,Il braciere è ben posizionato Ho provato più volte a posizionarlo ed è ben posizionato, e anche la candeletta che una di quei modelli a chiave e ben installata non tocca il tubo è dritta ed è alla stessa lunghezza di quella originale perché l'ho comprato uguale arriva a terminare nel supporto tubo nello stesso modo di quella vecchia comunque un po' di fumo del pellet che mi bruciacchia l'ho visto a volte.l'unica cosa che non ho mai modificato e il tempo di accensione della candeletta..quale sarebbe il parametro che può decidere il tempo di accensione della candeletta? Stai parlando forse dell'avvio tempo di avvio totale?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 00:13:28

il cassetto, se c'è, è ben chiuso?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 00:14:24

sapresti quantificare per quanto tempo la candeletta rimane accesa?
300watt?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Paolinog
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:23

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 00:28:43

Il cassetto non c'è. La Candelette una 280 la precedente era una 250 ma adesso non le fanno più Mi han detto e mi hanno dato questa.La fasr di avvio totale prima della mancata accensione impostata 20 minuti la fase di accensione è impostata 8 minuti quindi la candeletta dovrebbe rimanere in teoria chiedo a te accesa 8 minuti da quello che rilevo..

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 08:26:17

con i se e con i ma, non si può trovare la quadra.

consiglio di verificare l'effettivo funzionamento della candeletta.

prova ad infilare i puntali del tester sui connettori della candeletta oppure una lampada da comodino.
durante l'avvio, potrai vedere e misurare l'effettivo funzionamento, in modo da escludere questa causa



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3438

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 10:20:12

CITAZIONE (Biomass, 14/11/2019 00:05:00 ) Discussione.php?215870&1#MSG1



le mancate accensioni possono essere causate da più fattori

- accensione candeletta fuori tempo, o poco tempo
- presa aria braciere/ candeletta, ostruito
- guarnizione porta o porta aperta
- cassetto cenere mal chiuso o guarnizione non a tenuta
- braciere mal posizionato
- candeletta corta o montata non correttamente
- pellet insufficente a coprire la candeletta in fase di accensione
- parametri modificati



Si potrebbe anche aggiungere - pellet troppo umido?

Se la candeletta deve prima asciugarlo, hai voglia di aspettare...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 13:09:16

CITAZIONE (lupocattivo, 14/11/2019 10:20:12 ) Discussione.php?215870&1#MSG7

CITAZIONE (Biomass, 14/11/2019 00:05:00 ) Discussione.php?215870&1#MSG1


le mancate accensioni possono essere causate da più fattori

- accensione candeletta fuori tempo, o poco tempo
- presa aria braciere/ candeletta, ostruito
- guarnizione porta o porta aperta
- cassetto cenere mal chiuso o guarnizione non a tenuta
- braciere mal posizionato
- candeletta corta o montata non correttamente
- pellet insufficente a coprire la candeletta in fase di accensione
- parametri modificati



Si potrebbe anche aggiungere - pellet troppo umido?

Se la candeletta deve prima asciugarlo, hai voglia di aspettare...

Si, assolutamente!
Un pellet malconservato è fonte di problemi, e non solo in accensione!



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 13:11:11


CITAZIONE

la caduta del pellet in fase di accensione buona nel senso che viene coperta Comunque la candeletta,iparametri sono praticamente quelli di fabbrica non li ho mai modificati

CITAZIONE
.l'unica cosa che non ho mai modificato e il tempo di accensione della candeletta

Queste due affermazioni, nello stesso post...non vanno molto d'accordo...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Paolinog
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:23

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 14:28:51

Allora la candeletta l'ho testata funziona perfettamente... Voltaggio e tutto ho fatto anche il test uscite.. Il pellet è asciutto di buona qualità non c'è umidità..non è che è l'estrattore dei fumi che non mi fa arrivare abbastanza aria sotto il braciere? Però il motore fumi gira tutte e due le ventole girano veloce e bene...

 

Paolinog
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:23

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 14:31:57

CITAZIONE (marcosnout, 14/11/2019 14:28:51 ) Discussione.php?215870&1#MSG9


CITAZIONE
la caduta del pellet in fase di accensione buona nel senso che viene coperta Comunque la candeletta,iparametri sono praticamente quelli di fabbrica non li ho mai modificati

CITAZIONE
.l'unica cosa che non ho mai modificato e il tempo di accensione della candeletta

Queste due affermazioni, nello stesso post...non vanno molto d'accordo...


Siccome ho modificato come ho detto all'inizio il parametro camino a più 9, intendevo quello della candeletta oltre quello non l'ho mai modificato. Gli altri parametri sono quelli di fabbric,tranne qualche volta che aumentava la caduta del pellet se il pellet era corto o lungo Ecco.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 14:40:27

Verifica il condotto di aspirazione aria comburente che non sia ostruito.

La canna fumaria com'è?
Lunghezza, diametro, curve, uscita a tetto, terminale....



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Paolinog
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:23

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 14:48:24

CITAZIONE (marcosnout, 14/11/2019 14:40:27 ) Discussione.php?215870&1#MSG12

Verifica il condotto di aspirazione aria comburente che non sia ostruito.

La canna fumaria com'è?
Lunghezza, diametro, curve, uscita a tetto, terminale....



Intanto grazie. La canna fumaria lunga 1 m e mezzo esce direttamente dal muro dritta senza nessuna curva.

 

Paolinog
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:23

Stato:



Inviato il: 14/11/2019 14:51:59

CITAZIONE (marcosnout, 14/11/2019 14:48:24 ) Discussione.php?215870&1#MSG12

Verifica il condotto di aspirazione aria comburente che non sia ostruito.

La canna fumaria com'è?
Lunghezza, diametro, curve, uscita a tetto, terminale....


Condotto aspirazione la presa d'aria è pulita e libera controllato è interna è il tubo nero che esce dietro la stufa

 