disconessione inverter
FinePagina

tlpellet
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:538

Stato:



Inviato il: 30/12/2019 21:50:16

Volevo chedervi se esiste un pezzo elettronico che mi stacca l' inverter una volta che la batteria e scesa sotto una soglia stabilità in modo da evitare che si scarichi a zero. Questo è il mio inverter che sto usando link

Grazie

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4484

Stato:



Inviato il: 30/12/2019 21:51:54

cerca protezione batterie su eBay
ci saranno 10000 m0delli



---------------
Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia)
Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 01:35:44

Cerca battery low voltage, ecco un'esempio LINK
Ma questo circuito deve comandare un relè bello grosso almeno da 100A in dc.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

tlpellet
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:538

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 10:06:58

Ale oltre questo Battery Low Voltage Automatic dovrei prendere un rele da 100 a giusto ?

mi puoi allegare un disegno per come collegarlo ?

Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15444

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 10:09:26

Quello è un inverter ON/OFF, non fa bypass, il circuito di comando può essere messo al posto dell'interruttore ON/OFF



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tlpellet
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:538

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 10:14:12

Quindi devo aprire la inverter e collegarlo al bottone giusto ? Il mio inverter ha un suo pannello che funziona con WLAN penso che non ha problemi giusto ?



Immagine Allegata: IMG_20191231_101016.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20191231_101016.jpg

 

tlpellet
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:538

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 10:21:39

Così va bene ? Il relè quale devo prendere

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/IMG_20191231_102234.jpg



Modificato da tlpellet - 31/12/2019, 10:24:45
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15444

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 10:22:50

Serve questo, con la DC separata dalla AC LINK o simile.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tlpellet
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:538

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 10:26:38

ok ci do un occhita per bene . Grazie e Buon Fine Anno a Tutti

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15444

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 10:31:12

Schema



Immagine Allegata: 1.png
 
ForumEA/U/1_2.png



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tlpellet
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:538

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 11:03:00

si trova qualcosa di più conveniente ? ho visto che costa 80 €

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15444

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 11:26:10

Non so, bisogna cercare, quello lì funziona i cinesi non so.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15444

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 11:46:26

Questo mi sembra gestisca un relay a contatto pulito.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tlpellet
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:538

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 12:18:10

Claudio comprando questo non occorre prendere il relè da 100 amper ? Vorrei mettere una cosa unica

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15444

Stato:



Inviato il: 31/12/2019 12:57:07

Non serve un relay aggiuntivo, lo colleghi in serie all'interruttore ON/OFF che già è sull'inverter, lasciando quest'ultimo in ON, un relay da 100A in DC ti costerebbe molto ma molto di più.



---------------