Buongiorno a tutti,
nella mia ricerca su internet mi sono imbattuto in questo forum. Avrei una domanda da completo ignorante in materia per capire se l'impianto è stato fatto correttamente.
Da circa 20 giorni (mai fatto in precedenza) la mattina non appena l'invert si "sveglia" il salvavita di casa scatta.
Per evitare ciò devo lasciare in off il magnetotermico della linea su cui sono attestati gli interruttori delle luci e aspettare che sull'inverter la produzione sia almeno 0,40 KWh poi riattacco e non ho più problemi.
Veniamo al dunque ... la corrente che arriva dal fotovoltaico tramite il contatore enel mi è stata collegata direttamente ad una scatola di derivazione di casa (allego un disegno, spero sia chiaro).
Ho un dubbio che questa soluzione a lungo andare abbia creato questo problema, infatti l'invert (in attesa di sostituzione) nello storico degli eventi mi ha segnalato "RelayFail", "RelayFail1", ora ogni mattina "GridUVP" e "GridUFP".
E' giusto che il collegamento sia fatto così oppure devo far arrivare il cavo del fotovoltaico in una posizione differente ?

Grazie e spero di essere stato chiaro.




Immagine Allegata: Immagine_impianto.png
 
ForumEA/U/Immagine_impianto.png

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 10:03:56

L'impianto è OnGrid, quindi si presume a regole d'arte e certificato, come l'hai disegnato è OK, contattare l'installatore.

Mi pare di aver capito che il tuo inverter sia un ZCS Zucchetti o Sofar Solar dipende dall'etichettatura.

ID02 GridUVP Tensione di rete troppo bassa

ID04 GridUFP Frequenza di rete troppo bassa



Modificato da Claudio - 13/01/2020, 10:16:34


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

giubal
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 12:01:47

cia Claudio,

grazie per la risposta. Ne approfitto un attimo "Tensione/Frequenza di rete troppo bassa" è dovuto all'impianto elettrico precedente, oppure ad altro ?

Si l'inverter è un "ZCS Zucchetti 2200TL".

grazie di nuovo

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 14:19:41

Quel messaggio non ha a che fare con l'impianto elettrico, ma con la tensione dell'enel. Anzichè arrivarti 220/230V magari te ne arrivano 200 oppure la frequenza anziché 50Hz è di un valore inferiore, e l'inverter non può immettere in rete perché si sincronizza con questi valori.
Se hai vicino casa ditte che usano macchinari pesanti potrebbero abbassare la tensione di quella linea per un certo periodo (a me succede così)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

giubal
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 14:52:25

Grazie per i consigli. Non vorrei approfittare della vostra cortesia invece di chiamare un tecnico (sono in attesa del sopralluogo), vorrei solo capirne poco di più per poter interloquire.
A scanso di problemi di inverter (mio sospetto) quello che non riesco a digerire è perchè il problema non lo riscontro se metto in OFF il magnetotermico della linea delle luci lasciando su ON quello delle prese. Non appena l'inverter inizia a visualizzare produzione (>0,40KWh) posso tranquillamente rimettere in ON il magnetotermico senza avere più problemi sia di salvavita che sull'inverter.

Grazie e scusate nuovamente per l'ennesimo quesito.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 17:24:46

Potrebbe esserci qualcosa sulla linea luce che sfasa leggermente e il diff. si incazza, luci al neon o luci elettroniche tipo le basso consumo, o elettronica di luci a led, svita tutte le lampade e stacca tutto ciò che hai sulla linea luce e poi ricollega uno alla volta, sicuramente trovi il colpevole.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3452

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 17:40:34

CITAZIONE (giubal, 13/01/2020 14:52:25 ) Discussione.php?215966&1#MSG4



...il magnetotermico della linea delle luci...



Hmmm... Hai detto luci... Mica saranno lampade a scarica di quelle con il "reattore" ?.

Da come descrivi la sequenza, se cosi' fosse, nel caso le luci o la luce siano accese il loro reattore provoca un forte "Sfasamento" tra tensione e corrente.

Il condensatore che equipaggia questo tipo di luci serve a rifasare la linea se non proprio a CosFi 1 almeno a 0,8... Non so se i moderni contatori elettronici sono sensibili anche al CosFi....

Il fatto che l'anomalia non si manifesti quando il carico di linea sale ad un certo valore, mi fa pensare che la sommatoria delle utenze bene o male inducano un "Rifasamento" quindi il Magnetotermico Differenziale ( Non e' un Salva Vita) non stacca.
Il problema di uno sfasamento potrebbe essere anche la causa del fatto che l'inverter (quando si sveglia) non riesce a sincronizzarsi con la rete. In questo caso, potrebbe connettersi "Sfasato" e questo provocherebbe correnti eccessive e squilibri tali da far intervenire la protezione.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3452

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 17:59:57

Claudio... Flick o Flock?Faccine/laughing1.gif

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/flick-flock.jpg



Modificato da lupocattivo - 13/01/2020, 18:06:50
 

giubal
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 14/01/2020 08:28:36

buongiorno,

grazie per i consigli.
Se per luci con reattore si intendono le vecchie lampadade a risparmio energetico (per intenderci quelle che all'accensione sfarfallavano un pochino) le ho cambiate tutte le avevo sul vialetto di accesso.
Purtroppo il problema mattutino si presenta anche a luci spente specie il weekend quando l'inverter parte ma noi siamo ancora a letto.

Sicuramente farò ricontrollare tutto l'impianto dall'elettricista, certo sarà difficile visto che superato l'intoppo di prima mattina tutto procede poi normalmente.

buona giornata

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3452

Stato:



Inviato il: 14/01/2020 09:14:11

CITAZIONE (giubal, 14/01/2020 08:28:36 ) Discussione.php?215966&1#MSG8



...il problema mattutino si presenta anche a luci spente...



Ciao, credo che se ha senso dire che l'impianto funziona senza problemi con l'interruttore della Linea Luci in posizione OFF, allora le "luci spente" al mattino penso voglia dire che esiste un qualcosa che a tempo o con "sensore crepuscolare" spegne le luci... Immagino poi che quando dormite, le restanti luci (non automatiche) sono spente.

Io proverei quindi a staccare le luci automatiche per vedere se il mattino successivo si ripresenta l'inconveniente.

Per saperne di piu' sul fattore di potenza puoi vedere L’importanza del fattore di potenza.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2020 10:30:02

Fattore di Potenza = Gestore o proprietario di una fattoria posta nella provincia di Potenza Faccine/bounce.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3452

Stato:



Inviato il: 14/01/2020 12:50:34

CITAZIONE (Claudio, 14/01/2020 10:30:02 ) Discussione.php?215966&1#MSG10



Gestore o proprietario di una fattoria...



Dici, che sia un cosfi...ratore?

 