Se sei già registrato           oppure    

Orario: 19/04/2024 13:45:57  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (14)   1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   10   11   12   13   14    (Ultimo Msg)


help !aiuto settaggio dip pylontech
FinePagina

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4446

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 21:19:46

Oggi ho appreso che max si può prelevare 1200w continui dalle us2000.

Che stroxxata!Una batteria da 2400w che può dare massimo 1200w continui ê uno scherzo... Quelle che ho postato oggi danno 200A di scarica senza problemi e 600 per 15secondi ..



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 07:23:00

Non può essere... praticamente stai dicendo che si possono scaricare solo il 50% cosa che il costruttore dichiara fino all80%...A questo punto tanto vale prendere le acido...quali sono quelle che hai postato..



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 07:40:34

ieri sera messo x prova ulteriore rientro enel a 47v e stanotte il bms interno delle pylo le ha staccate dall'inverter...
Quindi 48v.
settaggio corretto come suggerito qui nel forum 42cut 48 rientro enel e 51v . (52v limite)(3-4v di margine in estate secondo me 52v meglio)
grazie x le info

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 08:57:02

CITAZIONE (pop, 04/02/2020 07:40:34 ) Discussione.php?216001&8#MSG109

ieri sera messo x prova ulteriore rientro enel a 47v e stanotte il bms interno delle pylo le ha staccate dall'inverter...
Quindi 48v.
settaggio corretto come suggerito qui nel forum 42cut 48 rientro enel e 51v . (52v limite)(3-4v di margine in estate secondo me 52v meglio)
grazie x le info

Come il BMs interno le ha staccate dall inverter? Il BMs stacca a 45v.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 08:59:47

CITAZIONE (wildturky, 04/02/2020 08:57:02 ) Discussione.php?216001&8#MSG108

Non può essere... praticamente stai dicendo che si possono scaricare solo il 50% cosa che il costruttore dichiara fino all80%...A questo punto tanto vale prendere le acido...quali sono quelle che hai postato..

No no 1200w di scarica continua non 1200w di energia totale prelevata! Qualla si che potremmo arrivare all 80 percento e anche più, è la scarica istantanea che è diciamo scarsa 0,5c in confronto alla altre lifepo4 che è 1c, ma magari si sono tenuti bassi per preservare le batterie nel tempo, sicuramente che forti scariche o ricariche veloci diminuiscono la vita delle celle.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 09:48:29

Be sono 3 moduli può chiedere 75A sono 3600W, hanno trovato il modo per fargli fare 6000 cicli!!!

Alle mie AGM da 24Kw quei 75A li posso chiedere solo in estate quando sono a 25°, oggi che sono a 10° mi dicono, vai avanti tu che a noi scappa da ridere.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4446

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 11:30:52

quindi confermate che stacca a 48v...



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 11:54:41

io ho gia' provato 2/3 volte e non c'e' verso
se imposto 48 v rientro enel tutto procede bene
se imposto 47 v rientro enel il bms le stacca e l'inverter e' senza batteria.
I settaggi della casa dice che si possono scaricare fino a 45 v !
forse in Cina........

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4446

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 12:04:54

CITAZIONE (pop, 04/02/2020 11:54:41 ) Discussione.php?216001&8#MSG114

io ho gia' provato 2/3 volte e non c'e' verso
se imposto 48 v rientro enel tutto procede bene
se imposto 47 v rientro enel il bms le stacca e l'inverter e' senza batteria.
I settaggi della casa dice che si possono scaricare fino a 45 v !
forse in Cina........



la stessa cosa l'ha detta a un mio collaboratore l'amministratore delegato di una società che li importa.... attendiamo invio di "tool" di verifica... ma temo che ci sia qualquadra che non cosa



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 12:41:43

CITAZIONE (pop, 04/02/2020 12:04:54 ) Discussione.php?216001&8#MSG114

io ho gia' provato 2/3 volte e non c'e' verso
se imposto 48 v rientro enel tutto procede bene
se imposto 47 v rientro enel il bms le stacca e l'inverter e' senza batteria.
I settaggi della casa dice che si possono scaricare fino a 45 v !
forse in Cina........

Aspetta fammi capire bene, se tu imposti 48v e cut off per esempio 42v non dovresti avere problemi o sbaglio? Perché vuoi impostare 47v come tensione di passaggio ad Enel? Secondo me per prima cosa che scendere sotto i 48v è pressoché inutile (un 20 percento in più non ti cambia nulla e seconda cosa rischi (come hai ben visto) di far intervenire il BMs, naturalmente (penso) il BMs interviene perché essendo già scariche le batterie al primo carico più importante la tensione si abbatte scendendo a 45v e facendo intervenire il BMs.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 12:47:11

Scusa pop ma alla fine stai lavorando senza cavo di connessione? Secondo me l interfacciamento che dovrebbero avere batterie e inverter nasce proprio per questo per permettere all inverter di passare ad enel non tanto per la tensione ma per il soc, quindi per l effettiva capacità residua della batteria, e naturalmente le batterie potranno scendere a 45v ma con piccoli carichi, purtroppo il BMs funziona così.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4446

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 13:04:07

CITAZIONE (Claudio, 04/02/2020 09:48:29 ) Discussione.php?216001&8#MSG112

Be sono 3 moduli può chiedere 75A sono 3600W, hanno trovato il modo per fargli fare 6000 cicli!!!

Alle mie AGM da 24Kw quei 75A li posso chiedere solo in estate quando sono a 25°, oggi che sono a 10° mi dicono, vai avanti tu che a noi scappa da ridere.


cioè ?
io dalle mie 24v 180ah posso prelevare 35A senza problemi (sono C5), dalle tue agm non puoi prelevare piu di C10?



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 13:27:13

grazie Alessandro
collego subito il cavo e rifaccio il test

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 14:14:19

p.s. ho visto parecchi video in giro con le pylo dove in alcuni casi cavo rs485 e' connesso , ed in altri niente cavo collegato.
ho pensato se metti user sull'inverter non serve cavo, e le batterie le usi come fossero normali.
se sull'inverter setti come batteria pylontech(che nel menu' c'e' ) allora serve cavo di connessione appunto tra batterie ed inverter ..
sbaglio qlkosa ?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 14:47:04

CITAZIONE (emuland, 04/02/2020 13:04:07 ) Discussione.php?216001&8#MSG118

CITAZIONE (Claudio, 04/02/2020 09:48:29 ) Discussione.php?216001&8#MSG112
Be sono 3 moduli può chiedere 75A sono 3600W, hanno trovato il modo per fargli fare 6000 cicli!!!

Alle mie AGM da 24Kw quei 75A li posso chiedere solo in estate quando sono a 25°, oggi che sono a 10° mi dicono, vai avanti tu che a noi scappa da ridere.


cioè ?
io dalle mie 24v 180ah posso prelevare 35A senza problemi (sono C5), dalle tue agm non puoi prelevare piu di C10?


Si ma quando sono sotto i 10° non lavorano, rendono molto meno che a 25°, un bel 30% in meno, quindi evito di stressarle inutilente.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (14)   1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   10   11   12   13   14    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum