Ho bisogno di aiuto, consigli, pareri, realizzazione di un impianto fotovoltaico
FinePagina

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:216

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 18:46:01

Ciao amici del forum, come state?

io sto particolarmente bene, anche perchè oggi mi sono arrivate finalmente le batterie, devo dire che l'imballo era perfetto e anche alla vista si presentano perfette, con un voltimetro le ho controllate una per una e devo dire che la più bassa era 3,24 e la più alta 3,29V.

Adesso mi aspetta:

1)Collegare i pannelli in 4 stringhe da 3
2)Collegare il bms alle celle e costruire la batterie
3)Collegare la batteria all'inverter e testare il tutto.

Presto vi aggiorno su come procede e vi mostro il tutto.

Intanto uno stralcio di batteria.

Quanto possono rimanere senza carica?



Immagine Allegata: P00512-115129.jpg
 
ForumEA/U/P00512-115129.jpg



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 19:51:46

Azz belle da quanti Ah sono? Comunque stai tranquillo che possono rimanere tanto senza caricarle, 1 2 3 6 mesi



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:216

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 20:33:09

Sono le 3,2V da 150 ah, lifepo4 e sono 16, ho messo le specifiche all'inizio le ho prese in cina a 1400 euro circa.



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:216

Stato:



Inviato il: 18/06/2020 01:13:46

Ciao amici del forumi, proseguono i lavori al mio impianto ad isola fai da te, sto sistemando i pannelli nelle stringhe e vorrei sapere il dimensionamento dei cavi. Ho visto questa pagina che mi aiuta a dimensionare i cavi: https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php ma non riesco a capire che cosa sarebbe la caduta di tensione espressa in Volt, che parametro devo mettere? Qual'è la caduta di tensione tra i miei panneli e l'inverter e tra l'inverter e le batterie?



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:216

Stato:



Inviato il: 18/06/2020 01:40:44

dalla stringa più lontana all'inverter sono 15 metri, questo significa che se voglio una caduta di tensione massima di un volt alla fine della linea dovrei usare un cavo che colleghi l'ultimo dei pannelli all'inverter di 2,5 mmq?



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/06/2020 07:07:34

Valerio dai pannelli all inverter sicuramente dovrai mettere un cavo da 4mm,dalle batterie all inverter un cavo da 25mm (sempre se la distanza tra batteria è inverter non sia più di un paio di metri. Ricordami il tuo è un impianto a24v o 48v? Se sei a 48v tra batteria ed inverter il 25 va bene anche se superi i 2 mt, ma se sei a 24v se aumenti la distanza inverter batterie meglio aumentare la sezione del cavo



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:216

Stato:



Inviato il: 18/06/2020 10:19:05

Ciao Alessandro, grazie per la risposta, la batteria è a 48V. Stiamo parlando di mm2, giusto? Posso chiederti la gentilezza di consigliarmi qualche posto per acquistare?



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 18/06/2020 10:34:57

Stringhe da 3 pannelli da 250W=750W 8A a 80V per 15 metri cavo da 6mm² caduta 0.83V perdida 6.64W a stringa.

Metti cavi da 6mm²



Immagine Allegata: caduta_cavi.jpg
 
ForumEA/U/caduta_cavi.jpg



Modificato da Claudio - 18/06/2020, 10:56:01


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 18/06/2020 10:44:48

Per le batt. con 25mm² a 3 metri 50V 3000W 60A caduta 0.26V perdita 15.6W

Metti pure un 25mm²



Immagine Allegata: caduta_cavi.jpg
 
ForumEA/U/caduta_cavi_1.jpg



Modificato da Claudio - 18/06/2020, 10:53:05


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:216

Stato:



Inviato il: 18/06/2020 11:19:04

Ciao Claudio, grazie per l'aiuto,adesso è tutto più chiaro, quindi mettendo un cavo da 6 mm2 avrei la pedita dellƇ% quindi di circa 1V e 10W alla fine della linea che sono trascurabili. Potresti consigliarmi cosa andare a cercare? quindi rame puro, rame stagnato etc e magari mettermi qualche link? grazie mille



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 18/06/2020 18:16:57

Se sarà esposto ai raggi UV ti consiglio cavo per fotovoltaico FG21M21, LINK se invece è tutto protetto normalissimo cavo elettrico, cordina semplice o FG16oR16 LINK sempre da 6mm², che anche se trascurabile hanno resistenza elettrica inferiore al cavo dedicato per FV.

Ma fai prima a recarti da un rivenditore di materiale elettrico che e ordinarli online.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:216

Stato:



Inviato il: 19/06/2020 18:49:55

Grazie per darmi sempre di questi consigli vitali, volevo chiederti se quando si parla si 6 mm ci riferiamo alla superficie della sezione e quindi mm2 (e quindi con un diametro di 2,8 mm) o proprio al diametro e quindi una superficie di sezione di 28 mm2?



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 19/06/2020 19:16:34

I cavi elettrici si misurano in mm², lo spessore dell'isolante o il tipo serve solo per definire la tensione alla quale è certificato, qui un cavo "cordina singola" da 4mm² certificato 700V



Immagine Allegata: cavo 4mm².jpg
 
ForumEA/U/cavo 4mm².jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 19/06/2020 19:20:48

Cavi



Immagine Allegata: Cavi.jpg
 
ForumEA/U/Cavi.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:216

Stato:



Inviato il: 19/06/2020 19:29:59

la cosa più bella di questo progetto sono la quantità di cose che sto imparando, GRAZIE!



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar

 
 InizioPagina
 