EASUN POWER ISolar SMK 5KW, Qualcuno di voi lo conosce ISolar SMK 5KW
FinePagina

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 11:01:40

Buon Giorno,

Mi si è rotto inverter SUN-2000GTIL2-LCD

Avendo ora sezionato impianto posso fare ameno di un inverter
con la funzione di limitatore ed usarne uno ibrido
che ha anche funzione di UPS

Vorrei comunque rimanere su basse tensioni sia lato Pannelli Solari che Batterie

Girando sul web mi sono soffermato sulla marca EASUN POWER
E in special modo sul modello ISolar SMK 5KW che mi sembra tra i piu completi ed aggiornati

Qualcuno di voi lo conosce ? Sa dirmi come vanno ?

La cosa che piu vorrei capire che ho in dubbio
E se inverter ad esempio in caso ho un carico da 4000W e in caso ho da batterie e pannelli solo 2000W se lavora integrando con Utility configurato con la Funzione SBU
ovvero priorita Solare Batteria utility.
Quindi prelevando 2000W da pannelli e batterie e i restanti 2000W dalla rete e lo stesso di sera prelevando 2000W dalle batterie e il restante dalla rete e non fare switch secco Utility batterio e solare in caso le fonti lato DC non siano sufficienti per alimentar eil carico non so se sono riuscito a spiegarmi.

Grazie

Qui sotto Manuale i icone che ho trovato che sembrano avallare la mia ipotesi
ma vorrei la conferma da qualcuno piu esperto e che sicuramente ne capisce piu di me

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/DiagrammaDue_1.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/LineModeInverter_1.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ISolar%20SMK%203KW%205KW%20Series.pdf

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ISolar%20SMK%203K%205KW-User%20Manual_2.pdf



Modificato da saviothecnic - 12/05/2020, 11:10:46


---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 12:24:38

Allora saviothecnic purtroppo se vai con le batterie lui media solo tra batterie e fotovoltaico, se invece vai senza batterie naturalmente media tra fv e enel, purtroppo è cosi. Comunque questi inverter hanno un parco fotovoltaico ad alta tensione, non puoi rimanere basso di tensione. Comunque se ti interessa dovrebbe essere lo stesso di questo LINK



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 13:52:09

CITAZIONE (AlessandroT, 12/05/2020 12:24:38 ) Discussione.php?216117&1#MSG1

Allora saviothecnic purtroppo se vai con le batterie lui media solo tra batterie e fotovoltaico, se invece vai senza batterie naturalmente media tra fv e enel, purtroppo è cosi.

Grazie Alessandro per la rapida risposta tu che modello hai ?
Capisco quindi di sera va o a Batterie o Enel e non puo mixsare se le batterie non sono al massimo
Pero il giorno con FV e Batterie cariche lavora in sinergia FV Batterie piu Enel esatto ?

CITAZIONE (AlessandroT, 12/05/2020 12:24:38 ) Discussione.php?216117&1#MSG1
Comunque questi inverter hanno un parco fotovoltaico ad alta tensione, non puoi rimanere basso di tensione. Comunque se ti interessa dovrebbe essere lo stesso di questo LINK


No il modello è simile ma non lo stesso quello che ho visto io è ISolar SMK 5KW

E se non ho capito male da questa schermata estratta dal manuale che ho postato
Lato Pannelli solari il 5Kw parte da 60V fino a 115V mentre il 3Kw da 30V fino a 115V e non 500V come gli altri almeno cosi ho capito per questo ho visto questo tra i vari ibridi disponibili sulla piazza.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/InverterBassaTensione.jpg



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 14:54:12

Hai ragione cercando il modello che hai postato è come questo LINK
Puoi chiedere a questo venditore italiano se media tra batterie e rete anche se a me sembra veramente difficile, data la complessità della mediazione tra rete e batterie. Comunque io intendo se lo fai lavorare con le batterie non media tra rete e fv se invece scegli la configurazione senza batterie media tra rete e fv



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 15:28:24

CITAZIONE (AlessandroT, 12/05/2020 14:54:12 ) Discussione.php?216117&1#MSG3

Hai ragione cercando il modello che hai postato è come questo LINK

Si esatto ottimo il tuo link peccato che dice non sia disponibile
Sembra essere disponibile solo dal venditore ufficiale su ali che pero ha un magazino in Germania quindi dovrebbe essere OK come dogana e tmepi di spedizione ma se lo trovo da un veditore Italiano sicuramente lo preferisco
LINK

CITAZIONE (AlessandroT, 12/05/2020 14:54:12 ) Discussione.php?216117&1#MSG3

Puoi chiedere a questo venditore italiano
Se media tra batterie e rete anche se a me sembra veramente difficile,
data la complessità della mediazione tra rete e batterie.

Ok ho chiesto vediamo che dice e sopratutto se e quando avra disponibile

CITAZIONE (AlessandroT, 12/05/2020 14:54:12 ) Discussione.php?216117&1#MSG3

Comunque io intendo se lo fai lavorare con le batterie non media tra rete e fv se invece scegli la configurazione
senza batterie media tra rete e fv

E si ma ho 9,6kw di batterie e sarebbe un peccato non usarle
Spero tanto che lavori in media anche con la presenza di batterie ma il mio dubbio è proprio questo da quel poco di inglese che so leggendo il manuale sembra che lo fa no ho dubbi di aver capito male grazie per il supporto



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 15:33:19

Penso proprio che il venditore italiano può rispondere al tuo dubbio, e poi certo che le batterie devi usarle, alla fine se vuoi sfruttarle poco le fai sganciare a tensioni più alte.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 18:45:58

Contattato il venditore veramente molto disponibile

Sembrerebbe che ci sarebero due opzioni

Il modello VM 5000-48 bassa tensione anche lato Pannelli
Ma non lavora in simbiosi con batterie FV e Utility come tu mi riferivi

Mentre il IN-SP-HY55K065 puo usare tutte le fonti
e in teoria fa anche da backup e immette in rete ma puo essere
settato per imisisone in rete 0

Ma lato Pannelli vuole da 120 450V quindi lungezza stringa
minima 4 pannelli max 15 pannelli
Ma io volevo evitare di lavorare in alta tensione

Sono molto indeciso appena ricevo i manuali studio un po.

Altrimenti dovrei lavorare in alta tensione ma tocca vendermi il Solaredge ottimizzatori meter
e anche il regolatore in modo d' avere liquidita per sostituire eventuali pannelli che oggi vanno in dispersione se lavorato ad alto voltaggio anche per questo vorrei lavorare a basse tensioni come è ora.

Anche perche poi da una semplice sostituzione inverter con uno piu affisabile
Del super cinesetto che ho ora e che va male sarebbe troppo uno stravolgimento della config.

Ho anche opzione di riparare inverter che ho ora ma per ora la mia ricerca di schede di ricambio non ha dato risultati positivo e ricomprarne uno identico vorrei evitare.



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 19:57:04

Adesso capisco perché non vuoi salire di voltaggio, certo considera che oggi sono un paio che vanno in dispersione, ma domani potrebbero essere di più, certo se per adesso potresti risolvere con pochi soldi sarebbe il massimo e magari in un prossimo futuro pensare di sostituire i pannelli e magari prendere un inverter più performante sarebbe la cosa più giusta.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 14/05/2020 22:21:25

CITAZIONE (AlessandroT, 12/05/2020 19:57:04 ) Discussione.php?216117&1#MSG7

Adesso capisco perché non vuoi salire di voltaggio
Esatto la sostituzione dei pannelli piu rovinati è una cosa che faro
Ma in modo graduale quando ho qualche spiccio d p arte ne cambio uno due per volta
La rottura dell' inverter non ci voleva proprio
Poi la fregatura e che i nuovi pannelli sono alti 35mm e i vecchi 40mm
e quindi gia accoppiare due pannelli con altezza diverse sulla stessa staffa non è cosa semplice
Quindi per fare una cosa buona dovrei cambiare una fila per volta e sono 6 panelli non pochi
e poi inverter piu o meno costano sempre la stessa cifra mentre sto notando i pannelli si stanno
abbassando un bel po di prezzo gia rispetto a due anni fa ora costano molto meno.



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 17/06/2020 12:11:35

Alla fine ho preso EASUN POWER ISolar SMK 5KW
Unico che ho trovato da 5Kw con tensione bassa lato FV

è equivalente al SOLARPOWER24 PRIMO KING 5K che purtroppo non è disponibile
Dal venditore Italiano che mi hai segnalato che pero ha un inverter simpatico che valutero
Se in futuro riesco a vendere il secondo Solaredge che ho dato che lavora in alta tensione lato FV

Da quello che ho capito tutti gli inverter che lavorano a basse tensioni
lato FV putroppo non hanno l'opzione per lavorare senza batteria
cosa che fanno da quelo che ho capito solo gli inverter che lavorano lato FV
a tensioni sui 450V a salire.
Ma dato che accumulo è una cosa che ho e voglio tenere ansi aumentare
non era un problema limintante il fatto che quest' inverter non la gestisse.
Mentre era per me limitante il fatto di dover scegliere inverter con tensioni altre lato FV

Ora l'ho montato ed è al lavoro da qualche settimana
Sto ancora cercando di capire al meglio come sia il miglior settaggio da fare
Sicuro che il vostro prezioso aiuto qui in forum per reaizzare la migliore config
Intanto ho modificato la disposizione dei pannelli che prima erano in 2S 6P
Ora dato che questo modello rispetto al precedente inverter che si è rotto arriva fino a 145V lato FV
Ho modificato la config in in 3S e 5P
ho aggiunto un pannello e sostituito due che erano i peggiori da 235W con tre nuovi da 300W

Su quest' inverter quindi come da foto sono quegli verdi
Sono in totale 15 pannelli
9 da 265W
3 da 235W
3 da 300W
è corretto collegare in serie da 3 e poi tutti in parallelo con diodi per ingresso su inverter ?
So che non è la migliore cosa da purista che corebbe tutti i moduli uguali ma questi ho

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/DisposizionePannelliSavio.jpg



Qui le etichette dei tre tipi di pannelli che uso
Se posso migliorare la mia config o avete altri suggerimenti
per la serie parallelo aggiungendo diodi o altro dite pure Grazie

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Pannello235W.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Pannello265W_1.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Pannello300W_1.jpg



Modificato da saviothecnic - 17/06/2020, 12:15:55


---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 17/06/2020 21:33:41

Savio, basta che le serie hanno i pannelli uguali non ci sono problemi dopo a metterli in parallelo, tanto più o meno le tensioni sono le stesse. Riguardo i diodi secondo me puoi anche evitare di metterli.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 29/06/2020 21:53:54

E si @AlessandroT

E qualche settimana che sta lavorando cosi
Tanto tra il 235 e il 300W ci sono max 4V di differenza
e sembra che va
Per sicurezza i diodi gli ho lasciati non credo che alla fine 6 diodi quandi W mi possano far perdere

Solo che da i 4Kw teorici per ora la max ho visto scarsi 1900W prodotti dai pannelli si vede che quegli usati sono veramente calati di potenza resa

Appena ho tempo vedo con la pinza amperometrica DC
Quanti A tirano fuori i vari gruppi serie cosi da identificare quegli che hanno perso piu resa e magari gli cambio.



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 17/07/2020 07:50:46

Quindi alla fine ho capito grazie a questo forum che questi inverter
Sono tutti cloni o semplicemente rimarchiati della Mppsolar

Il mio dovrebbe essere riferendosi al originale un PIP-MK SERIES 5048MK

Altra cosa che ho capito che la serie a basso voltaggio lato FV 145V
ha il vantaggio di lavorare con tensioni piu sicure "anche se sicura e fino a meno di 52V"
e anche quello di non avere tensioni alte lato CB che spesso sono causa
D' esplosione di condensatori che putroppo questi venditori dimensionano sempre troppo vicine
al limite di lavoro.

Pero ha il grande svantaggio che non puo lavorare senza una batteria
Questa serie basso voltaggio vuole obbligatoriamente una batteria collegata
Cosa che invece è opzionele nei modelli con tensione di lavoro FV 450V

E sembrerebbe devo ancora verificare bene
e questa se è vera mi dispiacerebbe molto
Che la serie con lavoro 145V lato FV rispetto a quella 450V lato FV
non possa mixsare Enel e FV

Ora io sui pannelli leggo due tensioni una a vuoto e una di lavoro
Vmp 32,7V VoC 39,8V

I 145V lato FV che supporta inverter si riferisocno alla Vmp o alla Voc ?

Perche questo determina se posso passare ad un 4S o rimanere ad un massimo di 3S come sono ora lato FV

Grazie



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 17/07/2020 08:19:43

Il limite è sempre riferito al VOC.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 17/07/2020 08:52:28

CITAZIONE (Claudio, 17/07/2020 08:19:43 ) Discussione.php?216117&1#MSG13

Il limite è sempre riferito al VOC.

Immaginavo ma volevo conferma per esserne certo Grazie per la conferma

Dato che voglio capire se mixsa FV con Utility

Ma con il collegamento attuale anche se in teoria sono 3990W di FV

Al massimo ho visto 1k9 lato FV e temo sia colpa di questi pannelli usati

Sto ragionando come collegare al meglio il tutto

Sto pensando di collegare un attimo tutti i pannelli nuovi a quest'inverter

Tando la falda è in comune si tratta solo di creare delle prolunghe e spostare i collegamenti dei nuovi dal SolarEdge a questo

Prova che se poi va bene mese prox se mi gira sostituisco gli usati con i nuovi da 300W
e levo di mezzo una volta per tutte sti pannelli usati.

E allora se è riverito a VoC la serie massima con i nuovi da 300W si conferma a 3S massimo


Quindi contando un collegamento 3S 4P 12 Pannelli sono 3k6

Inverter cita massimo 4Kw quindi a 15 pannelli 3S 5P non ci posso arrivare
Perche sarebbero 4k5 lato FV

Pero non ho capito il limite Kw lato FV da cosa è dato
?
Presumo dalla corrente di carica lato DC DC ?

Ragioniamo assieme Come da immagine sotto cita Maximum PV Array Power 4000W
MPP Range @ Operating Voltage 60~115VDC
Maxmum Solar Charge Current 80 A

Quindi se P è = a VxI in teoria lato FV avrei 115Vx80A 9k2 perche cita max 4kw ?

I Pannelli quindi la serie sarebbero 9,66A 119,4V
15 Pannelli darebbero al inverter un lavoro di 48,3A a 119,4V

Non vorrei che loro hanno riferito il limite di 4000W FV contanto la tensione minima
4000/60=66,6A

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Inverter5KwSavioMax4KwFV.jpg



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 