Inviato il: 17/05/2020 18:35:53

Salve a tutti, qualcuno mi può aiutare? Ho acquistato questo inverter ibrido ma se lo collego alla rete 230 di casa mi fa scattare il salvavita. Ho controllato col tester e ho notato che NEUTRO e TERRA sono elettricamente collegati insieme! Secondo voi è normale?
OF VM3K1000-24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 17/05/2020 19:57:36

Ciao mondofurbo benvenuto.

Se non sbaglio è un inverter con tensione pannelli bassa puoi confermare o smentire?
Non è normale, il neutro dovrebbe essere isolato dalla terra sia in ingresso che il uscita.



Modificato da Claudio - 17/05/2020, 20:04:08


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 17/05/2020 20:02:31

E' questo LINK

O questo LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

mondofurbo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 17/05/2020 20:35:14

Ciao... il primo link... pannelli bassa tensione (2 x 30volt)
Primo VM 3000-24 3000 Watt 24 Volt
MPPT 30-80 volt

Praticamente un clone del PIP3024MSE



Modificato da mondofurbo - 17/05/2020, 21:01:12
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 17/05/2020 22:09:57

Ok comunque la terra e conseguentemente il contenitore non devono per nessun motivo avere il neutro in comune, i motivi sono molteplici e interessano anche il protocollo disciplinare Enel, che molti non sanno ma per disciplinare Enel non ha l'obbligo della costanza del neutro, non succederà mai un'inversione ma così è.

A inverter spento e scollegato da Enel connetti prima le batt. poi i pannelli, verifica il funzionamento e alla fine Enel, se interviene il diff. ha un problema.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

mondofurbo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 17/05/2020 22:27:11

Grazie Claudio,

ho fatto varie prove. Con batteria, pannelli e carico collegato funziona tutto alla perfezione. Appena collego linea ingresso scatta il differenziale!
Inoltre ho riscontrato che la porta usb non funziona.Contatterò il venditore per farlo sostituire

Buona giornata

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 17/05/2020 22:34:32

Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 18/05/2020 18:49:40

CITAZIONE (mondofurbo, 17/05/2020 22:27:11 ) Discussione.php?216122&1#MSG5

Grazie Claudio,

ho fatto varie prove. Con batteria, pannelli e carico collegato funziona tutto alla perfezione. Appena collego linea ingresso scatta il differenziale!
Inoltre ho riscontrato che la porta usb non funziona.Contatterò il venditore per farlo sostituire

Buona giornata



ha la porta rs232?



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 18/05/2020 18:55:53

No l'MSE ha solo al USB



---------------