Illuminazione esterna 12V
FinePagina

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 05/06/2020 16:08:42

Buon pomeriggio , vorrei un vostro consiglio in merito ad una modifica da apportare all'impianto di illuminazione esterna lungo il viale di casa. Questo attualmente ha collegato lampade led 220 ma spesso mi crea problemi di dispersione elettrica che al momento sembra di difficile soluzione. Vorrei trasformare questa impianto esistente a 12 volt con lampade led da 10 watt per un totale di 5. Il mio quesito è se utilizzare per l'alimentazione tramite trasformatore da 220 a 12 volt oppure un trasformatore da 48 volt a 12 e sfruttare direttamente il banco batterie dell'inverter.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/06/2020 18:50:02

Buon pomeriggio giampi, allora le cose fattibili sono tante, la prima potrebbe essere mettere unocstep down direttamente al banco batterie ed abbassare la tensione da 48 a 12v,questo potrebbe essere un indea LINK
La seconda opzioni potrebbe essere quella di mettere le 5 lampadine in serie e farle funzionare direttamente dal banco (le lampadine anche alimentate con 9 volt dovrebbero funzionare bene)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 05/06/2020 19:51:07

Io direi più la prima soluzione proposta da Alessandro, la seconda è più rischiosa perché se un led dovesse rompersi, si spegnerebbero tutti i punti luce.
Io sto usando una soluzione uguale alla prima proposta, e funziona che è una meraviglia!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3452

Stato:



Inviato il: 05/06/2020 20:58:51

Se gli StepDown hanno un buon rendimento, proporrei una linea comune a 48V (che credo rientri nella sicurezza come impianto a bassissima tensione) e mettere uno StepDown per ciascuna lampada...

Si spende un pochino in piu' per gli StepDown, ma si risparmia con il cavo... Probabilmente 50W : 48V = 1,04 A; credo basti il vecchio cavo...



Modificato da lupocattivo - 05/06/2020, 21:28:23
 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 05/06/2020 21:14:45

Grazie per le risposte da quanto dite quindi la soluzione migliore sarebbe lo step down direttamente dalle batterie . Secondo voi è necessario inserire una protezione che interrompe l’erogazione di corrente nel caso le batterie scendano sotto una certa soglia.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/06/2020 22:45:50

Si allora lo step down, meglio inserirlo più vicino possibile alla derivazione delle lampade e arrivare fino a li con i 48v, in modo da avere meno caduta di tensione, riguardo la protezione per batterie scariche, sicuramente si può inserire, anche se in base alle dimensioni del banco e le ore di utilizzo delle lampade 200w in più o in meno non fanno la differenza.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 22/06/2020 10:47:32

Mi accingo a realizzare l'impianto a 12 volt per l'illuminazione esterna. Per capire quale sezione di cavo usare ho utilizzato un programmino che aiuta nel calcolo di tale sezione. La linea è lunga circa 20 metri il cavo passa in tubo interrato ed il carico totale a 12 volt sara costituito da 5 lampade led da 10 watt ciascuna. Inserendo tali parametri mi viene fuori 6mm di sezione . Ma secondo voi è giusto?



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 22/06/2020 11:04:25

5A su un 2.5mm² non ci sono problemi, se metti un 6mm² puoi arrivare comodamente a 15/17A, hai un gran margine di sviluppo futuro, se invece non interessa lo sviluppo 4mm² sono più che sufficienti.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 22/06/2020 21:13:55

Grazie Claudio.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 