| OrsoMario
| Inviato il: 05/09/2020 11:54:41
|
CITAZIONE (AlessandroT, 05/09/2020 11:47:15 )
CITAZIONE (OrsoMario, 05/09/2020 11:42:01 ) Penso prorpio di si Riccardo, ma penso che sia anche colpa mia che ho caricato male le batterie nei giorni precedenti, fancendo solo una carica parziale per colpa del tempo nuvoloso e colpa mia che non ho controllato,
le prime ricariche che ho fatto il bulk andava fino al massimo, e ora mi ritrovo con batterie che non ne vogliono sapere di salire, è il bulk che si pianta a 27,5v.
Orsomario ascoltami,non variare più nessun parametro è lascia ciclare le batterie un paio di giorni e vadi che tutto si risolve,tranquillo
ok, almassimo posto la densità e il voltaggio a fine carica
grazie Riccardo egrazie Alessandro
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 05/09/2020 12:24:00
|
Sicuramente che sapere la densità è importantissimo.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 05/09/2020 14:28:15
|
Controllato ora, penso abbia finito, assorbimento dai pannelli 35v. 1A
voltaggio per cella 2.18V. - 2.19v.densità: 2 sono rimaste indietro a 1,23 le altre sono tutte 1,24 1,25, mi sembra leggermente meglio di ieri...
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 05/09/2020 18:42:48
|
Si lasciale stare e lascia il bulk a 30v,non variare i parametri mentre le batterie sono in carica,facci sapere la densità domani e dopo domani e vedrai che si risolve,sempre che le giornate siano buone.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 05/09/2020 22:33:09
|
ok!
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 05/09/2020 23:29:15
|
dimenticavo nel caso sia nuvolo, se metto ricarica da enel va bene lo stesso o è troppo poco? perchè ho notato che anche se imposto 25 A o 15A per ricarica da rete il contatore mi segna sempre 400 440w di assorbimento, e strana sta cosa..
Modificato da OrsoMario - 05/09/2020, 23:50:44
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 05/09/2020 23:56:53
|
Orsomario,il problema non è tanto la corrente di ricarica,non cambia niente 15 o 25A ,cambia solamente la durata delle ricarica ma con tutte e 2 le correnti le batterie verranno caricate.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 06/09/2020 00:26:05
|
ok! mi domandavo solo come mai cambiando da 15A a 25A non cambiasse l'assorbimento dal contatore mi sembrava una cosa un pò strana.. comunque speriamo che domani tenga il tempo...
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/09/2020 00:37:53
|
se loro stanno calando l'assorbimento, esempio sono scese a 12A, puoi mettere anche carica 40A ma assorbiranno sempre solo 12A a scendere.
400W/29=13.7A
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 06/09/2020 00:45:59
|
ok ho capito più scariche sono più A assorbono è più assorbimeto vedrei da contatore, ovviamente in base a quanti amper ho impostato da rete..
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/09/2020 00:54:52
|
Dovrebbero passare dalla tensione di Bulk a quella di Float quando l'assorbimento è circa un quinto della corrente massima di carica impostata, se metti 25A il passaggio dovrebbe avvenire sotto i 5A
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 06/09/2020 01:03:54
|
ok se vedo che domani è nuvoloso e i pannelli non potranno rendere a dovere imposto carica da rete, provo a mettere 25A e vedo come si comporta, l'unica cosa che posso monitorare è il contatore perchè da inverter quando carico da rete non posso vedere gli A che assorbe
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/09/2020 01:31:10
|
Come da display non te lo dice?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 06/09/2020 08:51:47
|
No quando imposto carica da rete, da inverter posso vedere solo 220v 50hz.e voltaggio batterie non mi dà altri dati. invece con carica da pannelli posso leggere tensione e corrente che stà erogando dai pannelli e ovviamente voltaggio batterie..
Modificato da OrsoMario - 06/09/2020, 11:30:32
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 06/09/2020 11:20:13
|
Aggiornamento,
Stamattina da scariche 25,2V,
volt per cella 2,11V. densità tutte tra 1.24 e 1,25, , ho dovuto fare carica da rete 25A tempo di bulk 59 minuti tensione raggiunta 27,6v. 15 minuti in fase assorbition 27,2v. e adesso sta salendo per raggiungere il float a 28v. e strana questa cosa cosa..
ho notato che non importa a che tensione arriva la batteria, passata un ora dalla partenza del bulk si ferma, e va in assorbition, poi floting, questa cosa non va bene doveva essere programmabile dall'utente in caso di bisogno,
il cricatore se lavora sempre così non potrà mai caricarmi a dovere le batterie, almeno questo è quello che mi viene da pensare..
Modificato da OrsoMario - 06/09/2020, 11:37:15
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| |
| | |
|