Bmv 702, Monitor Batterie
FinePagina

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 09:11:38

Buongiorno da qualche giorno ho installato il monitor in oggetto (victron BMV 702) e volevo richiedere l'aiuto di chi magari lo usa da diverso tempo.Premetto che ho in funzione due banchi batterie da quattro batterie ciascuno (48 volt) 400 AH totali. La mattina quando la tensione batterie è ancora bassa ed inizia la fase di ricarica il BMV va in allarme perche rileva uno sbilanciamento nel midpoint detection di circa il 2%. Non appena la tensione delle batterie inizia a salire quel valore si abbassa in modo proporzionale sino a raggiungere un valore 0,01 volt. Questo mi dice che c'è un problema di assorbimento in fase di carica da parte di una batteria ? come posso correggere il tutto. Esiste un modo di silenziare o escludere il cicalino di allarme del bmv?



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

maxsemp

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:244

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 12:56:29

Ci vogliono tre Battery Balancer della Victron Energy.
L'allarme del midpoint si può disabilitare.



Immagine Allegata: Battery Balancer.png
 
ForumEA/U/Battery Balancer.png



---------------
Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp
10 moduli 300 W SUNERG
inverter Genius 50 - fw 32.40
8 batterie 200 Ah 12 V

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 15:02:45

CITAZIONE (maxsemp, 03/10/2020 12:56:29 ) Discussione.php?216248&1#MSG1

Ci vogliono tre Battery Balancer della Victron Energy.
L'allarme del midpoint si può disabilitare.

Grazie per la risposta ma perche mi dici che ci vogliono tre battery balancer. Essendo due banchi da quattro batterie ciascuno e lavorando i balancer a 24 volt dovrebbero servirne due o quattro? perdona la mia ignoranza. Mi dici come disabilito l'allarme ho letto il manualema forse mi sono perso un pezzo.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 15:16:18

Per un banco da 4 batt. in serie servono 3 o 6 battery balancer LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 15:51:07

CITAZIONE (Claudio, 03/10/2020 15:16:18 ) Discussione.php?216248&1#MSG3

Per un banco da 4 batt. in serie servono 3 o 6 battery balancer LINK

Grazie Claudio in effetti nel frattempo ho trovato la scheda sul sito della victron energy . Non mi è molto chiaro come vanno cellagati i cavetti che dal bilanciatore vanno al punto medio l'immagine porta una connessione al centro del cavo che collega negativo con positivo . In pratica come si puo effettuare tale collegamento .




Immagine Allegata: bilanciatore.png
 
ForumEA/U/bilanciatore_1.png



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

maxsemp

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:244

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 17:43:05

In realtà il balancer lavora fino a 95 V. Per la disattivazione dell'allarme, purtroppo non ricordo come ho fatto, ma sicuramente devi disattivare direttamente sullo strumento.



Immagine Allegata: bmv702.png
 
ForumEA/U/bmv702.png



---------------
Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp
10 moduli 300 W SUNERG
inverter Genius 50 - fw 32.40
8 batterie 200 Ah 12 V

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 18:15:03

CITAZIONE (Giampi, 03/10/2020 15:51:07 ) Discussione.php?216248&1#MSG4

CITAZIONE (Claudio, 03/10/2020 15:16:18 ) Discussione.php?216248&1#MSG3
Per un banco da 4 batt. in serie servono 3 o 6 battery balancer LINK

Grazie Claudio in effetti nel frattempo ho trovato la scheda sul sito della victron energy . Non mi è molto chiaro come vanno cellagati i cavetti che dal bilanciatore vanno al punto medio l'immagine porta una connessione al centro del cavo che collega negativo con positivo . In pratica come si puo effettuare tale collegamento .


Non è complicato connettere il BMV 702 cavo nero "shunt" sul negativo, +B1=48V, +B2=24V.

I bilanciatori vanno collegati semplicemente cosi.



Immagine Allegata: Bal.jpg
 
ForumEA/U/Bal.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 18:42:14

Cosi è più chiaro



Immagine Allegata: Bal.jpg
 
ForumEA/U/Bal_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 21:13:54

CITAZIONE (Claudio, 03/10/2020 18:42:14 ) Discussione.php?216248&1#MSG8

Cosi è più chiaro

Claudio da quanto ho capito i cavetti che vanno al bilanciatore (evidenziati dal cerchietto rosso) devono essere collegati al centro del cavo di interconnessione delle batterie? se si secondo te quale è la soluzione migliore per effettuare in pratica tale collegamento.



Immagine Allegata: connessione.png
 
ForumEA/U/connessione.png



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 03/10/2020 23:12:53

Capicorda di dimensione adatta.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 04/10/2020 19:53:19

CITAZIONE (Claudio, 03/10/2020 23:12:53 ) Discussione.php?216248&1#MSG10

Capicorda di dimensione adatta.

Claudio per i cavi di interconnessione tra i due banchi il manuale della Victron consiglia un cavo del 50% dei cavi usati per collegare le batterie . Se uso cavo delle stesse dimensioni ovvero 25 mm q di cui ho già disponibilità pensi sia un problema.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 05/10/2020 00:36:54

Forse non ho capito cosa intendi, ma i cavetti dei bilanciatori li puoi mettere sotto le medesime viti che usi per la connessione fra batt. e batt., non li devi mettere al centro del cavetto, non serve, nei cavetti del bilanciatore passeranno al massimo 0.7A, nemmeno un Ampere.

Mentre i ponti di connessione delle batt. in serie, il cavo deve essere di ugual sezione a quello usato per connettere l'inverter.



Immagine Allegata: Bal_1.jpg
 
ForumEA/U/Bal_1_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 05/10/2020 00:47:34

Se mi permetti una nota, il costo di quell'oggetto, 69.15€ + IVA è spropositato dato che ne servono 3 = 207.45€ + IVA, a fronte di un apporto massimo di bilanciamento di 700mA che alle tue batterie non fa nemmeno solletico, non lo sentono nemmeno. LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 05/10/2020 01:08:44

Uso questo ormai da 5 anni, massima corrente di bilanciamento 2.5A batteria, ne basta uno per un banco da 4 batterie.

HA02 LINK

C'è anche il modello con APP mobile

HA12 LINK sempre 2.5A batt.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 05/10/2020 08:28:58

Scusa Claudio forse non sono stato molto chiaro i cavi di interconnessione (nella immagine cerchiati di rosso) sono quelli che collegano i due banchi.



Immagine Allegata: balancer.png
 
ForumEA/U/balancer_1.png



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 