Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 05:45:55  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (8)   1   2   3   4   5   6   [7]   8    (Ultimo Msg)


Curiosità Grounding Box
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 30/11/2022 18:15:20

Si quella vite, non è per il capicorda di terra, con la vite presente l'uscita a batteria diventa fase e neutro se la togli rimane 115+115



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 30/11/2022 18:47:12

CITAZIONE (Claudio, 30/11/2022 18:15:20 ) Discussione.php?216251&7#MSG93

Si quella vite, non è per il capicorda di terra, con la vite presente l'uscita a batteria diventa fase e neutro se la togli rimane 115+115

Io sto diventando matto. C'è qualcosa che non riesco a capire e non dev'essere neanche una cosa troppo difficile, ma non entra nella mia testa.

Secondo il foglio con le misurazioni che ho postato prima, quello completo grosso come un lenzuolo, il mio cavolfiore d'inverter non ha l'uscita a batteria già fase e neutro?

Forse dovrei togliere quella vite e finalmente avere il bifasico come l'impianto originale di casa mia che fa funzionare bene la caldaia?
Questo mi sembra avere senso...

Se così fosse sembrerebbe d'intravvedere l'uscita dal tenebroso tunnel

... e la garanzia sparire nell'oblio ...



Modificato da Elek - 30/11/2022, 19:07:53
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 30/11/2022 19:57:40

E' quello che intendevo! Faccine/thumbup1.gif

Perché pensi esiste una garanzia???



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 30/11/2022 23:27:27

CITAZIONE (Claudio, 30/11/2022 19:57:40 ) Discussione.php?216251&7#MSG95

E' quello che intendevo! Faccine/thumbup1.gif

Perché pensi esiste una garanzia???


Beh, dal momento che l'ho acceso già ho perso alcuni dei diritti fondamentali dei consumers. Probabilmente potrebbero trovare sempre e comunque un motivo per dire che qualunque cosa sia successa sia colpa mia. Ma io ho le spalle grandi, sono anni che vivo con una donna! Faccine/Smileys_0099.gif

Scherzi a parte, domani vado a cercare la vite, o meglio il buco della vite. Spero che le motherboard di sti' cosi siano simili. Grazie Claudio, ti dirò domani appena posso.

 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 01/12/2022 09:10:46

Stamattina all'alba ho smontato tutto. Ho trovato la vite e l'ho tolta. Rimontato e misurato la fase in uscita a batteria: sempre 230/0.
Non domo ho provato ugualmente la caldaia che è andata ancora in blocco.

Posto la foto del buco ora senza vite...

Sarà quella giusta?



Immagine Allegata: Vite.jpg
 
ForumEA/U/Vite.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 01/12/2022 12:22:42

Ma come fa ad andare in blocco se ha fase e neutro???

Hai collegato la terra alla caldaia?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 01/12/2022 18:19:04

Stamattina alle 8 ho smontato l'inverter per levargli la vite dallo stampato. Rimonto e mi ritrovo la monofase in uscita. Provo la caldaia che se ne va in blocco. Lascio tutto così (e la casa vuota) e me ne vado.

Torno a casa 3 ore dopo. Ri-misuro l'uscita e ci trovo la bifase (?), ma la caldaia NON è contenta e se ne va in blocco lo stesso.

Misuro per l'ennesima volta l'uscita e trovo le due fasi rispetto alla massa che non sono uguali, erano 100/130. Colto da disperazione (o ispirazione) giro la fase dell'alimentazione della caldaia e, magicamente, la caldaia funziona!

Passo il pomeriggio con un po' di preoccupazione temendo che questo sfasamento potrebbe friggere qualcosa. Rientro a casa poco fa e vado a ri-misurare la solita uscita del solito inverter. Fasi perfette 115/115.(?)
Naturalmente è da stamattina alle 8.30 che l'inverter va in modalità "batteria", ho controllato il log, non si sa mai. Forse questo "aggeggio" ha una sua intelligenza autoriparatrice?

Mi viene in mente una citazione da un film di Star Trek: "ho riallineato il deflettore per emettere un raggio tationico" e la scriverò a quelli che mi hanno venduto l'inverter e che stanno aspettando che spieghi loro come ho risolto.

Domani dovrebbe arrivarmi il trasformatore d'isolamento. Sto pensando di rimettere la vite e provare con quello tanto l'inverter è aperto... però,mah... quando la barca va...

Non credo sia finita qui, ma non voglio perdere questa felice occasione per ringraziare SAVIOTHECNIC e soprattutto CLAUDIO. Grazie per avermi risposto e della vostra pazienza.

 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 01/12/2022 18:22:52

CITAZIONE (Claudio, 01/12/2022 12:22:42 ) Discussione.php?216251&7#MSG99

Ma come fa ad andare in blocco se ha fase e neutro???

Hai collegato la terra alla caldaia?


Domani rivedo e ricontrollo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 01/12/2022 21:39:06

Fai le misure con calma altrimenti ti perdi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 05/12/2022 12:35:35

Ok, fine settimana di controlli. Venerdi sera ho scoperto che la fase dell'appartamento era invertita. Quindi il marrone era il neutro e il blu la fase. Messo a posto e la caldaia ha funzionato bene. L'inverter ha funzionato bene con il limite che funzionava in bypass perchè (dato il maltempo) i pannelli non producevano. Preciso: sia Enel che batteria OK.
Tutto sabato e domenica su priorità uscita "utility" e priorità carica "solar".

Stamattina appena i pannelli hanno cominciato a produrre, l'inverter è passato a miglior vita. Ha iniziato con 4 errori "Bus Soft start Fail" ed ora ogni +/- 60 secondi si resetta. Non esce più alternata nè in conversione nè in bypass. Meno male che ero in casa.
Ho staccato tutto. L'ho lasciato riposare e l'ho rimesso on-line. Continua a resettare. Ho staccato i pannelli e l'ho lasciato come negli ultimi due giorni simulando, appunto, la mancanza di sole, ma non è cambiato. Continua a resettare.
Eppure per due giorni è andato.

Ho dato un'occhiata su internet, qualcuno dice che è un mosfet.

 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 18/12/2022 22:14:49

Dopo alcuni giorni di prove...
Ho sostituito l'inverter con un modello da 5Kw visto che quello da 3Kw si è bruciato ho aprofittato per prenderne uno un po' più "capace".
Modificato l'impianto perchè questo è a 48v e i PV che prima erano in parallelo, li ho messi in serie. Funziona bene e le ventole fanno anche meno rumore.

Con la caldaia tutto bene per un paio di giorni.
Poi ha iniziato ad andare ancora in blocco. Ho messo un trasformatore d'isolamento (sulla linea della caldaia) e la stessa, quando produce acqua calda, funziona benissimo. Quando scalda l'acqua per i termosifoni, dopo qualche secondo va in blocco.

Per chiarezza confermo che impostando l'inverter su output "utility" la caldaia fa ancora perfettamente il suo lavoro. Sia per l'acqua calda che per il riscaldamento. Il problema ri-sorge quando vado in "battery" mode.

Non capisco perchè funziona quando scalda l'acqua dei servizi e non quella del riscaldamento.
Se è capitato anche a voi, spero possiate dirmi cosa sta succedendo.

Faccine/Smileys_0136.gif

ps. l'inverte nuovo è un altro polacco Easun Isolar 5K. Ho messo questo perchè un mio conoscente lo usa da tempo con soddisfazione. Questo almeno ha il contatto per la grounding box (che non ho ancora provato). La caldaia è "vintage", una vecchia Joannes che attaccata all'Enel fa ancora il suo sporco lavoro...



Modificato da Elek - 18/12/2022, 22:22:45
 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 19/12/2022 19:25:21

CITAZIONE (Elek, 18/12/2022 22:14:49 ) Discussione.php?216251&7#MSG104

Dopo alcuni giorni di prove...
Ho messo un trasformatore d'isolamento (sulla linea della caldaia) e la stessa, quando produce acqua calda, funziona benissimo. Quando scalda l'acqua per i termosifoni, dopo qualche secondo va in blocco.

Per chiarezza confermo che impostando l'inverter su output "utility" la caldaia fa ancora perfettamente il suo lavoro. Sia per l'acqua calda che per il riscaldamento. Il problema ri-sorge quando vado in "battery" mode.

Non capisco perchè funziona quando scalda l'acqua dei servizi e non quella del riscaldamento.

Faccine/Smileys_0136.gif



Ciao Elek forse è legato al funzionamento della pompa di circolazione.
Con l'acqua sanitaria non si avvia...magari la potenza del trasformatore di isolamento è sufficiente, con il circolatore acceso la potenza non basta



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 09/01/2023 19:20:58

Dopo i giorni di festa e alcune prove ho scoperto l'inghippo.
La potenza del trasformatore d'isolamento (250va) è sufficiente
per il normale funzionamento della caldaia.
Il problema era la linea di terra che entra nel muro e sparisce chissà dove. Ho trovato un'altra linea e, con la fase neutra messa a terra a valle del trasformatore d'isolamento, la caldaia si è messa a funzionare
come sempre.
Grazie per i vostri contributi, senza di voi non so come sarebbe andata ma senz'altro ci avrei messo qualche mese in più...
Faccine/Smileys_0008.gif

 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 25/01/2023 17:33:39

Non è finita qui, purtroppo...
Adesso l'inverter funziona per un giorno o due e poi va in errore e stacca tutto.
Non sembra essere un guasto perchè levo batteria, levo pannelli, riattacco tutto e lui riparte tranquillo.
L'errore è "inverter over current" e lo ha fatto tre volte, in giorni diversi, dalle 14:30 alle 15:30, con il sole e con la pioggia.
Certi giorni, con sole o nuvolo, ha funzionato perfettamente.
Dalle mie ricerche non ho cavato un ragno dal buco.
A quell'ora in casa non c'è nessuno. I consumi sono al minimo e la tensione dei pannelli non fa differenza (con il sole e con la pioggia).
Io lascio sempre un piccolo pc che monitorizza e i dati gli ho raccolti.
All'inizio pensavo fosse la tensione troppo alta della linea (236v), ma
l'ho vista nel log arrivare anche a 239v e non ha dato errore.
Allego la schermata del crash, proprio oggi, che mi ha convinto a chiedervi aiuto.

Se qualcuno ha risolto un problema simile gli sarei veramente grato mi
dicesse come ha fatto.



Modificato da Elek - 25/01/2023, 17:39:40
 

Elek
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 25/01/2023 17:41:19

Ecco il log



Immagine Allegata: Screenshot_1.jpg
 
ForumEA/V/Screenshot_1_1.jpg

 
 InizioPagina
 

Pagine: (8)   1   2   3   4   5   6   [7]   8    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum