Se sei già registrato           oppure    

Orario: 19/04/2024 10:20:30  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Cs Thermos


Errore 71
FinePagina

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 08:25:49

Ciao ragazzi,dopo aver risolto il problema della scheda
Che ho sostituito insieme alla sonda fumi,da alcuni giorni mi va in blocco 071,spegnimento fiamma,vedo la T fumi scendere al di sotto dei 78°anche se il tubo supera abbondantementela temperatura registrata,ho provato piu' volte a spostare il bulbo (piu' dentro e piu' fuori)ma nulla,non riesce ad arrivare in modulazione che si spegne...
Cosa potrei ancora provare? Grazie

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 08:51:57

Hai modificato i parametri?

A stufa spenta e fredda, che temperatura segna la temperatura fumi? Simile a quella ambiente?

Se la stufa è in un ambiente a 20º, anche la sonda fumi segna 20º
È così?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 08:55:31

Hai provato ad aumentare il carico di una tacca o di aumentare coc1 on reg1 di 0,1"?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 09:37:01

Il carico era al minimo e lo alzato di una tacca,da fredda la temperatura sembra corrispondere a quella ambientale,i parametri non sono stati toccati,coc1 non so se intendi nei parametri...

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 09:56:21

Ho alzato il carico,acceso ma la T fumi non supera i 100° a Potenza 2,prima a potenza 1 stava 104/105°,quindi quando abbasserà la fiamma,invece di andare in modulazione si spegnerà indicandomi e 71....😟

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 10:40:23

Aumenta di un'altra tacca.

Non capisco perché hai calato il carico di tre tacche nonostante si spenga



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 12:45:29

Il carico è sempre stato a -3,ed è sempre andato bene,adesso è a -2 e se mi dici di alzarlo ancora provvedo,quello che non capisco è perché la temperatura da freddo sembra coincidere con quella reale e quando accendo,nonostante il tubo sia rovente mi rileva una temperatura molto più bassa

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 13:01:36

CITAZIONE (piratafa, 14/11/2020 12:45:29 ) Discussione.php?216294&1#MSG6

Il carico è sempre stato a -3,ed è sempre andato bene,adesso è a -2 e se mi dici di alzarlo ancora provvedo,quello che non capisco è perché la temperatura da freddo sembra coincidere con quella reale e quando accendo,nonostante il tubo sia rovente mi rileva una temperatura molto più bassa


come verifichi che a freddo misura bene e a caldo, no?
a 100° il tubo scotta...come scotta a 60°



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3445

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 13:33:02

Se la sonda fumi è abbastanza accessibile, "ruba" l'asciugacapelli alla signora vai al menu che misura la temperatura T fumi e vedi come cambia la temperatura...

Se con il soffio "Tarocco" sale regolarmente allora potrebbe essere che la sonda si prende uno "Spiffero Freddo" oppure il Fumo uscendo la evita...

Se la stufa e' pulita la sonda la puoi scaldare anche a "Rovescio", ma occhio che se fai un disastro di PM10 poi la signora si adira...

Per il discorso di come fare, io non ho idea di come girano i fumi all'interno e per questo motivo meglio avere conferma da Biomass...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 15:22:44

Sarebbe da capire come è stata installata.

Inserita e tappato la sede con silicone alta temperatura?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 14/11/2020 16:58:06

Nella sonda c'è il classico tappino di silicone con foro (originale della stufa)
adesso ho spinto la sonda fino in fondo (oltre a come andrebbe) e sembra funzionare.come dice lupocattivo,da dove potrebbe prendere uno spifero?

 
 InizioPagina
 