Nuovo acquisto inverter 2400w 24v
FinePagina

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 12:24:05

Salve ho appena acquistato questo inverter solo che non capisco l'etichetta, sulla voce input corrente continua.
Io ho un pacco batterie da 24v 350A posso attaccarlo giusto?Cosa vuol dire 24v 100A è corrente minima o massima?Se mi spiegate vi ringrazierei Saluti

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/IMG_20201228_115657_2.jpg



Modificato da markmass - 28/12/2020, 12:29:16
 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 13:01:34

E' il valore massimo che può attingere dalle batterie, perciò conviene che la capacità di queste ultime sia congruo con tale valore... ossia all'incirca 8-10 volte tanto!

In alternativa, col banco che già possiedi, dovresti stare attento a non superare i 40-50A (1000-1200W) di assorbimento, se non per brevi istanti



Modificato da Alain - 28/12/2020, 13:08:19
 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 14:23:52

Se non ho capito male praticamente posso attaccarci i miei 350Ah di batterie e non devo superare i 1200Watt di consumo costanti?.....Ma per sicurezza cosa è meglio fare?Questa mossa o mi conviene attaccarci batterie fino 100A e superare i 2000w?Grazie non capisco.....

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 14:43:22

markmass ci puoi collegare anche 2000A di batterie, lui al massimo potrà prelevarne 100A pari al suo massimo di erogazione a 230V 100A*24V=2400W.

L'unico limite di batteria è dato da quanto riesci a ricaricare.

Se usi batterie al piombo la % di carica e scarica consigliata è al 10% della corrente totale del banco, quindi se hai 350A di batteria corrente massima prelevabile 35A pari a 840W continui, 1000/1200W per pochi minuti, per poter prelevare 2400W costanti dovresti avere 1000A di batteria.

Poi bisogna vedere se i 25A che il tuo regolatore può fornire bastano per ricaricarle.

Quanti pannelli hai?



Modificato da Claudio - 28/12/2020, 14:50:27


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 16:41:16

CITAZIONE (markmass, 28/12/2020 14:23:52 ) Discussione.php?216354&1#MSG3

Se non ho capito male praticamente posso attaccarci i miei 350Ah di batterie e non devo superare i 1200Watt di consumo costanti?.....Ma per sicurezza cosa è meglio fare?Questa mossa o mi conviene attaccarci batterie fino 100A e superare i 2000w?Grazie non capisco.....



ti serve qualcosa che quando consumi più di XXX passi a enel. (un software / script altro)



---------------
4A per mmq per Legge

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 19:27:12

No [emuland] funziona anche con l'enel se vedi l'etichetta ma non posso collegarlo all'enel perchè è fuori in terrazza e non riesco a passare 2 cavi da 4mm dentro la canaletta per cui solo fotovoltaico a isola e basta.
Comunque hò [risolto] metto i miei 350A di carico ma intervengo sull AC mettendo un magnetotermico da 10A che sarebbero 2,2KW praticamente a quella soglia è come se prelevasse 80Ah di batteria.
+ eventualmente un fusibile da 100A sul connettore batteria.
Ok grazie a tutti chiudo volevo solo capire nn avendo mai fatto.

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 19:38:24

CITAZIONE (Claudio, 28/12/2020 14:43:22 ) Discussione.php?216354&1#MSG4


Poi bisogna vedere se i 25A che il tuo regolatore può fornire bastano per ricaricarle.

Quanti pannelli hai?


4
La corrente di carica dei miei pannelli è di 6.6Ah max purtroppo
Speriamo che adesso con il mppt sia un pò meglio di prima.
uso la corrente solo la sera.

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 19:51:21

Se devi mettere un magnetotermico 10A è troppo, mettilo da 6A.
6Ax230V = 1380W 1380/24V = 57,5A che per le tue povere batterie da 350Ah è già più di quanto possano dare.

E non mettere il fusibile tra batterie e inverter, se salta mentre i pannelli sono in produzione, ti si brucia anche l'inverter

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 20:48:50

CITAZIONE (markmass, 28/12/2020 19:51:21 ) Discussione.php?216354&1#MSG6

No [emuland] funziona anche con l'enel se vedi l'etichetta ma non posso collegarlo all'enel perchè è fuori in terrazza e non riesco a passare 2 cavi da 4mm dentro la canaletta per cui solo fotovoltaico a isola e basta.
Comunque hò [risolto] metto i miei 350A di carico ma intervengo sull AC mettendo un magnetotermico da 10A che sarebbero 2,2KW praticamente a quella soglia è come se prelevasse 80Ah di batteria.
+ eventualmente un fusibile da 100A sul connettore batteria.
Ok grazie a tutti chiudo volevo solo capire nn avendo mai fatto.



non mi pare di averlo visto scritto da nessuna parte. mettere il magneti da 6A/10A significa rimanere al buio



---------------
4A per mmq per Legge

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 28/12/2020 21:01:01

Se si compra un inverter da 3000VA abbinato a 8 kWh di batterie al piombo, al buio ci si rimane comunque, anche senza magnetotermici

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 29/12/2020 21:18:55

CITAZIONE (Alain, 28/12/2020 19:51:21 ) Discussione.php?216354&1#MSG8


E non mettere il fusibile tra batterie e inverter, se salta mente i pannelli sono in produzione, ti si brucia anche l'inverter


Ah ok accidenti sbaglio sempre,.. allora non lo metto tengo solo il magnetotermico da 6A ok grazie....


p.s.Sulla confezione dell'inverter c'è un cd rom volevo sapere: il programma che c'è dentro potrei gia vusualizarlo con il pc magari gli attacco solo i fili della rete senza installarlo o deve essere completamente installato?



Modificato da markmass - 29/12/2020, 21:22:49
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 30/12/2020 00:33:05

L'inverter ha già al suo interno un fusibile da 200A sul positivo delle batterie.

Il programma va installato, ma l'RJ54 non è un attacco di rete ethernet, è una RS232.

Se usi l'RJ45 con il suo cavo ti serve un adattatore RS232/USB in alternativa puoi usare il cavo USB/USB in dotazione.



Modificato da Claudio - 30/12/2020, 00:38:21


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 20:30:24

Ciao grazie delle info allora aggiorno oggi ho installato l'inverter in questione.Appena acceso ha fatto dei bip suoni,acceso le ventole e dopo è entrato in funzione e spento le ventole.Ho notato da un mio acessorio che in funzione consuma 25watt....E' tantissimo rispetto ai 5watt del'inverter da auto che avevo prima.
Sulle sue specifiche è riportato che a riposo dovrebbe misurare 2watt e non 25watt...Come si fà a mettere la modalita di riposo a 2 watt?grazie?.....devo settare con il pc?Le istruzioni sono in inglese e ho spento tutte le luci e i carichi ma niente.

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 21:32:23

Devi abilitare il parametro 04 "power saving mode".
Oppure spegnere l'interruttore che sta sotto l'inverter.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 21:35:22

Devi attivare power saving mode in questo modo se non ci sono carichi che attingono dall inverter lui in automatico va a riposo consumando solo qualche watt,ma ricorda che per riavviarsi deve avere un carico resistivo se non ricordo male di almeno 80w ,ma se per esempio hai un frigo mi sa che rischi di non farlo partire, il consumo a vuoto è tanto ma considera che a differenza dell inverter da auto questi inverter hanno un vero e proprio cervello elettronico che li fa funzionare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 