Problema accensione, Stufa cadel rondò
FinePagina

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 17:42:07

CITAZIONE (Biomass, 06/01/2021 15:26:01 ) Discussione.php?216369&2#MSG29

Quel terminale non è idoneo.
Meglio uno antivento, a botte.

Per la direzione dei tubi...
Vale sempre la specifica del costruttore

Io farei un distinguo
Femmina sotto se air e legna senza guarnizioni
Femmina sopra se idro

Questo perché una air difficile faccia condensa ed è più facile avere le guarnizioni cotte.
La femmina bassa si dice che non farebbe uscire fumo se manca la corrente ma credo valga solo per il tiraggio naturale...

Nella idro, la condensa è possibile.
Anche se la t fumi non sarà mai a livelli da rovinare le guarnizioni, la femmina alta impedisce la fuoriuscita di liquidi di condensa..

Quindi per me, meglio la femmina in alto


grazie per la spiegazione,
la mia è femmina sotto ma con guarnizioni siliconiche.
ho pulito la stufa in allegato la foto della sonda fumi.
c'è un autofilettante sulla chiocciola con una staffa che la tiene in posizione.
si può spostare secondo voi? perche la Temperatura sul T a volte risulta anche 15° superiore....



Immagine Allegata: IMG_20210106_170028.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210106_170028.jpg

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 17:44:40

CITAZIONE (OrsoMario, 06/01/2021 11:40:05 ) Discussione.php?216369&2#MSG24


CITAZIONE
in alto a lato dentro la camera di combustione ci sono 2 buchi rettangolari da dove scendono verso il basso e si uniscono centralmente per andare dritto sulla girafumi, nei messaggi precedenti avevo descritto a grandi linee la pulizia che facevo la pulizia li con scovolino piccolo la faccio una volta a settimana e devo dire non è intasatissimo, la cenere la vedo in basso da ambedue le parti che centralmente togliendo i 3 tappi.


Ti posso dare un consiglio, nei due buchi in alto dove passi lo scovolino, io al posto dello scovolino userei l'aspiracenere per evitare di buttare dentro lo scambiatore altra polvere di cenere,

CITAZIONE
però dritto in altro nella camera di combustione non ho mai pulito anche perchè sembra chiusa e penso che lo sia


Si la mia è chiusa, per pulirla accedevo dai due fori in alto (dove usi lo scovolino), e poi nella parte bassa dove c'è la ventola scarico fumi dovrebbe essereci una fessura lunga tipo 15/20cm e con passaggio largo un paio di centimetri e da li risali con scovolino e altri accessori, io ti ho scritto in qualche messaggio precedente come pulivo lo scambiatore, perchè quella parte in verticale è molto stretta e dopo un anno si incrosta per bene.
non sò se sono riuscito a spiegarmi..


questo è il cielo della camera di combustione, in alto i due buchi rettangolari che ti dicevo.
io pulisco li e il canale che scende da delle bocche laterali (chiuse) che vado ad aprire per la pulizia del condotto fumi...
in alto non ho mai pulito, davo per scontato che dai fori si andasse a scendere....



Immagine Allegata: IMG_20210106_164040.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210106_164040.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 19:20:21

Ci sono pareti o pannelli da rimuovere?

Non mi convince quella sonda fuori dal girofumi....
Come fa a leggere la temperatura fumi se esterna dalla chiocciola?

Di solito sono annegate dentro la chiocciola in apposito foro siliconato.
Quel supporto sembra più un fermacavo.
Poi è bombardata dall'aria della ventola esterna...

Dovrebbe essere dentro così

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/IMG-20201126-WA0007.jpg



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 19:54:57

CITAZIONE (Biomass, 06/01/2021 19:20:21 ) Discussione.php?216369&3#MSG32

Ci sono pareti o pannelli da rimuovere?

Non mi convince quella sonda fuori dal girofumi....
Come fa a leggere la temperatura fumi se esterna dalla chiocciola?

Di solito sono annegate dentro la chiocciola in apposito foro siliconato.
Quel supporto sembra più un fermacavo.
Poi è bombardata dall'aria della ventola esterna...

Dovrebbe essere dentro così

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/IMG-20201126-WA0007.jpg

di fatti non ha mai letto temperasture alte... sempre sotto i 120° mai oltre... dato che esiste gia il buco dell'autofilettante, se compro un silicone per alte temperature la posso inserire su quel buco presistente ammesso che non tocchino le pale...cosa mi consigliate? sul lato della chiocciola ma inserita dentro può andar bene? domani mi arriva la candeletta e voglio cambiarla, già che ci sono apro anche la girafumi e la pulisco e verifico se rischia di toccare o meno.... grazie
dici che mi conviene cambiare la cappa con una chiusa intorno? ho visto che vengono sui 25€, comunque sia non è una spesa eccessiva....

Che silicone mi consigliate? Tra l' altro ho la guarnizione porta un po' rovinata in basso e vorrei cambiarla a fine stagione quindi non lo butterei quello che mi avanza...



Modificato da Alex_84 - 06/01/2021, 20:07:49
 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4973

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 20:19:56

CITAZIONE (Alex_84, 06/01/2021 17:44:40 ) Discussione.php?216369&3#MSG31


questo è il cielo della camera di combustione, in alto i due buchi rettangolari che ti dicevo.
io pulisco li e il canale che scende da delle bocche laterali (chiuse) che vado ad aprire per la pulizia del condotto fumi...
in alto non ho mai pulito, davo per scontato che dai fori si andasse a scendere....


Si solo a scendere, se riesci a pulire le due discese laterali fino alla chiocciola scarico fumi sei a posto.
cmq. anche la sonda fumi della mia stufa è dentro il vano ventola di scarico, molto strano che sia esterna, come dice giustamente Biomass quello non è il suo posto.


CITAZIONE
dato che esiste gia il buco dell'autofilettante, se compro un silicone per alte temperature la posso inserire su quel buco presistente ammesso che non tocchino le pale


Dubito che riesca a passare nel foro dell'autofilettante, ma tentar non nuoce (meglio come dice Biomass qui sotto), come silicone puoi usare quello ad alte temperature per stufe non ricordo bene le gradazioni ma più alto è meglio è, meglio che stia sopra i 200 gradi, "attenzione" non farti ingannare dalle cartucce che segnano temperature elevatissime tipo 800° o oltre, perchè non è silicone ma pasta reffrattaria che quando asciuga si sbriciola è non ha leffeto sigillante del silicone.



Modificato da OrsoMario - 06/01/2021, 21:00:15


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 20:37:00

Cerca bene che troverai sucuramente la sede porta sonda. Non è detto che sia nella chiocciola...
Può poco prima della chiocciola, nella chiocciola o subito dopo la chiocciola.
Comunque deve essere bombardata dai fumi che passano dopo il dissipatore.
Con una pila o con la fotocamera del cell in modalità video, con flash acceso, vai in cerca del buco dove infilare la sonda
Purtroppo la tua foto è buia



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 21:27:16

CITAZIONE (OrsoMario, 06/01/2021 20:37:00 ) Discussione.php?216369&3#MSG34

CITAZIONE (Alex_84, 06/01/2021 17:44:40 ) Discussione.php?216369&3#MSG31

questo è il cielo della camera di combustione, in alto i due buchi rettangolari che ti dicevo.
io pulisco li e il canale che scende da delle bocche laterali (chiuse) che vado ad aprire per la pulizia del condotto fumi...
in alto non ho mai pulito, davo per scontato che dai fori si andasse a scendere....


Si solo a scendere, se riesci a pulire le due discese laterali fino alla chiocciola scarico fumi sei a posto.
cmq. anche la sonda fumi della mia stufa è dentro il vano ventola di scarico, molto strano che sia esterna, come dice giustamente Biomass quello non è il suo posto.

CITAZIONE
dato che esiste gia il buco dell'autofilettante, se compro un silicone per alte temperature la posso inserire su quel buco presistente ammesso che non tocchino le pale


Dubito che riesca a passare nel foro dell'autofilettante, ma tentar non nuoce (meglio come dice Biomass qui sotto)
, come silicone puoi usare quello ad alte temperature per stufe non ricordo bene le gradazioni ma più alto è meglio è, meglio che stia sopra i 200 gradi, "attenzione" non farti ingannare dalle cartucce che segnano temperature elevatissime tipo 800° o oltre, perchè non è silicone ma pasta reffrattaria che quando asciuga si sbriciola è non ha leffeto sigillante del silicone.

Grazie , cercherò un silicone buono e che arrivi a 300 gradi al limite faccio un foro sul collettore...

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 21:29:35

CITAZIONE (Biomass, 06/01/2021 21:27:16 ) Discussione.php?216369&3#MSG35

Cerca bene che troverai sucuramente la sede porta sonda. Non è detto che sia nella chiocciola...
Può poco prima della chiocciola, nella chiocciola o subito dopo la chiocciola.
Comunque deve essere bombardata dai fumi che passano dopo il dissipatore.
Con una pila o con la fotocamera del cell in modalità video, con flash acceso, vai in cerca del buco dove infilare la sonda
Purtroppo la tua foto è buia

Quando ho smontato la chiocciola per pulirla, non ho visto sedi da inserirla ... Però non posso esserne sicuro al 100%, posso non averla vista... Ma se ci fosse un buco non uscirebbe il fumo? O può essere in un posto dove fa caldo ma non circola il fumo? Grazie 😃
Balla foto non si vede tanto perché ho rimontato il tubo e riaccesa :)



Immagine Allegata: IMG_20210106_212222.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210106_212222.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 22:12:34

Se il buco per la sonda, è prima del girofumi, è in depressione.
Potrebbe uscire un po' di fumo, se manca la corrente



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 17:51:58

Buonasera a tutti,

nella mattinata ho sostituito la candeletta di accensione e ho modificato la posizione della sonda fumi, vi spiego meglio...
ho bucato il collettore di scarico stufa (la parte dopo la girafumi) ho inserito la sonda all'interno del tubo stando bene attento che inserendo la T non vada a toccarla.
all'accensione ho visto un miglioramento con la candeletta nuova ( forse mia impressione ) ho visto i fumi salire molto rapidamente sino alla scritta Fuoco Presente!!! sembrerebbe tutto per il meglio!!! dopo 15 minuti di funzionamento ho visto una temperatura fumi di 135° e l'allarme di HOT FUMI , non mi obbliga a spegnere la stufa (come nel caso di mancato pellet o mancata depressione) ma ho notato che non butta più giù pellet sino al rientro della temperatura sotto i 130°.

Sono disperato, rispolvo da una parte e si creano problemi dall'altra... per il tiraggio sembra tutto ok....
qualcuno sa come modificare il limite di 135° del HOT FUMI e portarlo magari a 160°? ora al max posso usare la potenza 3 (diminuendo l'impostazione al minimo la caduta del pellet)....

Grazie in anticipo :)



Immagine Allegata: IMG_20210109_131356.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210109_131356.jpg


Scarica allegato

IMG_20210109_131400.jpg ( Numero download: 81 )

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 18:07:12

Di solito si fa una cosa alla volta per capire se è fatta bene.

Personalmente non avrei bucato dopo il girofumi.
Li c'è pressione.
Meglio prima del girofumi. C'è depressione.

I parametri sono originali?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3451

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 18:12:05

Ciao, ti parlo da "Taroccomane" ormai lo sanno tutti che di Stufe capisco poco...

Probabilmente il problema sta nel "Giro Fumi". Quello che mi viene da pensare, se la SONDA ci stava appicicata che all'interno del condotto ci siano dei depositi che rallentano la trasmissione del calore... Se si riesce si potrebbe provare a "Fregare la Centralina...

Metti un Relè con contatto in deviazione e due sonde. Una quella tarocca che hai messo tu e l'altra dove stava prima....

Il Relè deviatore con il contatto NC Normalmente Chiuso collega la candeletta che sta nella vecchia posizione


Il contatto NO Normalmente Open (Aperto) alla modificata ...

La bobina del Relè in parallelo alle Candelette.

Quando accendi Funzionano le Candelette e il Relè chiude il contatto NO e inserisce la nuova Sonda che si accorge della fiamma e quindi la stufa si ACCENDE.
Una volta Accesa la Stufa le Candelette vengono disalimentate e anche il Relè si diseccita e passa la mano alla Candeletta Vecchia Posizione che è collegata a NC e tutto torna alla vecchia maniera...



Modificato da lupocattivo - 09/01/2021, 18:17:18
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 18:21:14

...non si fanno ste robe..

Pericolosa e demenziale

Le sicurezze non vanno bypassare.
Piuttosto cerchiamo il vero problema.
Non aggirarci intorno



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3451

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:01:00

CITAZIONE (Biomass, 09/01/2021 18:21:14 ) Discussione.php?216369&3#MSG42


...Pericolosa e demenziale...


Ovviamente parli della stufa.

Non a caso ho indicato il contatto NC con il funzionamento normale e la sicurezza non viene minimamente compromessa, in quanto si ha la condizione pari allo stato precedente.
Non si è intervenuti su nessun parametro e in caso le funzionalità della stufa sono rimaste le stesse.
Direi che commutare sulla seconda sonda non crea alcun problema, in quanto anche quest'ultima misura un valore Fisico e non si inventa nulla!

Del resto nemmeno la sicurezza viene minimamente inficiata, anzi è molto più sicuro avere l'esatta temperatura dei fumi prelevata direttamente nella Canna Fumaria, piuttosto che un valore più basso come invece accadeva prima.

Direi che più che un Tarocco meriterebbe la definizione di Aggiornamento e Miglioramento Funzioni e Sicurezza... Quasi quasi lo brevetto!

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2629

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:04:12

Ma di solito la temperatura max di una air è tarata oltre i 200° come mai quella va in sicurezza gia a 135° ? e poi le sonde fumi non sono prima dello scarico ?



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 