Supporto per configurazione impianto fotovoltaico off grid
FinePagina

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 22:42:00

Carissimi, sono nuovo nel forum e approfitterei per postare la mia prima richiesta di aiuto. Da poco tempo ho installato autonomamente un piccolo impianto fotovoltaico con 6 pannelli da 24v 280w policristallini della SUN-Earth (HF280KA). I pannelli sono collegati in serie tra di loro e arrivano all'inverter Isolar SML II 3.2K con circa 20 metri di cavo solare. Al momento non ho ancora le batterie di accumulo poiché arriveranno subito dopo le festività (ho previsto 4 batterie ad acido libero 6V 260ah della Prime). Se collego dei carichi superiori a 3-400 w all'impianto fotovoltaico lo stesso effettua prontamente lo switch automatico alla rete elettrica. Questa cosa l'ho notata in una giornata molto soleggiata a mezzogiorno ovvero nella fascia oraria con massimo irraggiamento. I pannelli sono esposti a sud e non hanno ombre (zona di installazione Foggia). Tramite il software Watch Power (allego screenshot) visualizzo
i seguenti valori (rilevati sempre a mezzogiorno in una giornata molto soleggiata ma di dicembre). PV input voltage: 226.7V - PV input power: 262W - Output voltage: 224.6 V - Output apparent power: 336V - Output active power 279W.
Possibile che 6 pannelli in pieno giorno producono solamente 262W(!)? Come faccio a capire se tutti i pannelli funzionano correttamente? Con l'ausilio di un tester digitale ho posizionato i puntali + e - ai rispettivi cavi che arrivano direttamente dai pannelli ed entrano all'inverter: la tensione è di 24.7 (alle 8 del mattino). Essendo collegati in serie non avrei dovuto rilevare 24.7 x 6= 148,2v? Ho la vaga impressione che lavori un solo pannello. E' possibile? Inoltre mi servirebbe un aiuto su come settare esattamente l'inverter tramite il software Watchpower in dotazione con particolare riferimento ai parametri delle batterie. Grazie in anticipo per il supporto che mi offrirete.




Immagine Allegata: 02-01-2021 22-37-05.png
 
ForumEA/U/02-01-2021 22-37-05_1.png

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 22:58:12

Ciao fantastico come hai misurato 24.7v? Secondo me o hai il tester guasto o li hai misurato in corrente alternata,se fossero veramente 24,7v il regolatore dell inverter neanche si attiva ,lui almeno ha bisogno di 120v certo Watchpower da 226v che anche loro sembrano un po altini ma non di tanto. In ogni caso guardando la foto di Watchpower non c è nulla di anomalo i pannelli producono solamente 262w perché la casa ha solamente 280w di consumo,se la casa avrebbe chiesto 500w i pannelli avrebbero prodotto 480w ,naturalmente in inverno non ti aspettare più del 50 60 percento di produzione (dai valori di targa)perché il sole è basso all orizzonte quindi colpisce i pannelli di striscio e non perpendicolarmente.
Domani prova durante le ore di massima insolazione ad attaccare un grosso carico e vedrai che la produzione salirà.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 23:21:08

Grazie Alessandro, si in effetti ho omesso di specificare che la rilevazione fatta con il tester è stata rilevata in AC. Infatti con lo stesso tester impostato in corrente continua riporta gli stessi valori di watchpower.
Per quanto riguarda l'energia prodotta se ho ben compreso viene indicata solamente quando collego dei carichi. Pensavo che la voce PV input Power indicava l'energia complessiva prodotta dai pannelli in quel preciso istante.
Ricollegandomi alla prova effettuata con il tester specifico altresì che non ho testato singolarmente i pannelli bensì è il valore rilevato dalla serie completa, per intenderci i cavi che entrano direttamente all'inverter (passando prima dal magnetotermico/scaricatore).
Mi aiuti a settare al meglio i parametri dell'inverter tramite il watchpower con particolare riferimento alle voci delle batterie? L'esigenza è quella di utilizzare principalmente l'energia solare e successivamente nelle ore serali o giornate nuvolose l'energia accumulata nelle batterie e infine il passaggio alla rete Enel quando le batterie sono scariche. Grazie.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 23:30:46

Ciao fantastico3, parametro 01 metti SBU

Solar energy provides power to
the loads as first priority.
If solar energy is not sufficient to
power all connected loads, battery
energy will supply power to the
loads at the same time.
Utility provides power to the loads
only when battery voltage drops
to either low-level warning voltage
or the setting point in program 12.

L'energia solare fornisce energia per
i carichi come prima priorità.
Se l'energia solare non è sufficiente per
alimentare tutti i carichi collegati, la batteria
fornirà energia allo stesso tempo.
L'utilità "ENEL" fornisce energia ai carichi
solo quando la tensione della batteria scende
a una tensione di avvertimento di basso livello
o il punto di impostazione nel programma 12.



Modificato da Claudio - 06/01/2021, 23:34:21


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 23:36:30

Parametro 16 OSO

Parametro 05 USE

Parametro 02 30A

Parametro 12 24V

Parametro 12 26V



Modificato da Claudio - 06/01/2021, 23:40:29


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 23:39:40

Ok. Mentre per i seguenti parametri cosa imposto? Ricordi che si tratta di 4 batterie ad acido libero 6v 260ah della Prime.


AC Input range:: Appliance o UPS?
Battery ttpe: Flooded o AGM?
Max charging current: 10-20-30-40-40-60-70-80 A?
Max. AC charging current: 2-10-20-30-40-50-60 A?
Back to grid voltage?
Back to discharge voltage?
Battery cut-off voltage?
Bulk charging voltage (C.V. voltage)?
Float charging voltage?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 23:44:26

AC Input range:: Appliance o UPS? UPS
Battery ttpe: Flooded o AGM? USE
Max charging current: 10-20-30-40-40-60-70-80 A?
Max. AC charging current: 2-10-20-30-40-50-60 A?
Back to grid voltage? 24V
Back to discharge voltage? 26V
Battery cut-off voltage? 23V
Bulk charging voltage (C.V. voltage)? Penso sui 30V ma devi vedere il data sheet delle tue batterie
Float charging voltage Penso sui 27V ma devi vedere il data sheet delle tue batterie



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 23:48:40

Se il tuo inverter ha il parametro di equalizzazione metti 30.6V



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_26.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 00:06:49

Perfetto. Grazie mille. Si, prevede l'equalizzazione ma è disabilitata. L'abilito? A cosa serve effettivamente l'equalizzazione? Domani posto uno screenshot completo di watchpower così è più chiaro.
Qual è la differenza fra Appliance e UPS?

Mentre Max charging current e Max AC charging current cosa indicano?

Teoricamente quanti anni dovrebbero durare queste batterie?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 00:23:48

L'equalizzazione si fa una volta al mese, serve solo per la acido libero per bilanciare le celle.

La differenza fra Appliance e UPS è il tempo di scambio Isola/Enel UPS e viceversa è di 10mS

Max charging current è la corrente di carica massima ammessa da solare.

Max AC charging current è la corrente di carica massima ammessa da Enel

Per la durata non saprei, se in scarica non scendi al di sotto dei 24.5V anche 6 o 7 anni, attenzione che con solo 260A massimo carico continuo 624W, per alcuni minuti 800W, tieni presente che sono batterie in C20, se scaricate in 10 ore=C10 sono da 230A e in C5=5 ore sono da 205A, quindi di conseguenza cambia la corrente massima prelevabile, esempio in C5 20.5A=492W



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4945

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 00:37:08

Ciao Claudio,
leggevo PV input voltage: 226.7V se non ho sbagliato il suo inverter dovrebbe essere questo LINK con fotovoltaico 120 a 450Vdc. 226Vdc. non sono un po' troppo al limite per funzionare?

Perchè leggevo questo: Si prega di sapere se l'inverter non collegare la batteria, la tensione FV deve essere più di 200VDC.

comunque anche con batterie connesse, mi viene da pensare che con un voltaggio così vicino al limite minimo del regolatore, possa avere poca resa se ci sono giornate poco soleggiate..
O dico una castroneria?



Modificato da OrsoMario - 07/01/2021, 00:59:00


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 08:49:44

Ecco Claudio, ho impostato tutti i parametri come da tua indicazione. Allego l'immagine. Mi confermi che sono corretti? L'unico parametro che non mi fa modificare è l'equalization voltage stabile a 29,2 e non a 30,6 come mi avevi suggerito.
Per il Bulk charging voltage ho lasciato 29,2 in quanto non saprei dove vedere sul datasheet delle batterie se il valore 30V è corretto o meno.

L'osservazione fatta da OrsoMario in merito alla tensione del fotovoltaico a cosa si riferisce? Il modello dell'inverter è quello indicato al link di orsoMario.



Immagine Allegata: 07-01-2021 08-43-06.png
 
ForumEA/U/07-01-2021 08-43-06.png

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 10:55:16

OrsoMario si è un po' al limite, importante è che non stacchi mai le batterie mentre i pannelli producono.


fantastico3 penso non ti lasci modificare l'EQ perché hai messo BULK a 29.2V, 7.5V*4=30V, non io non ho quel parametro, non posso fare prove.
Il datasheet delle tue batterie l'ho messo 4 messaggi sopra.

EQ 7.65V*4=30.6V

Quei valori sono sicuramente per 20° di temperatura, non trovo di quanto bisogna aumentare per grado in più o in meno, ma penso sia più o meno standard.

Per ogni grado in meno aumenta la tensione di Bulk di 0.03V, quindi se le batterie sono a 10° 0.03*10=0.3V, tensione di Bulk 30.3V, tensione di Float 27.5V tensione di EQ 30.9V, vai al contrario se hai le batterie a più di 25°, non serve modificare a ogni grado vai a passi di 10°.



Modificato da Claudio - 07/01/2021, 11:06:11


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 11:14:09

I tuoi pannelli funzionano tutti perché hanno un VOC di 39V*6=234V e un VMP di 32.4V*6=194.4.

L'ideale sarebbero 10 o 11 pannelli, 6 sono pochi sei molto al limite.

datasheet pannello LINK

Serve una schermata di quando i pannelli sono in produzione.

In che zona dell'Italia sei?



Modificato da Claudio - 07/01/2021, 11:17:47


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4945

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 11:19:45


CITAZIONE

L'unico parametro che non mi fa modificare è l'equalization voltage stabile a 29,2 e non a 30,6 come mi avevi suggerito.


E' un problema che notavo anch'io con Watchpower, da software non me lo fa fare, ma se entro nei parametri con i pulsanti sull'inverter ci riesco,
(nel mio caso vado al parametro "31" equalization voltage, e modifico manualmente) l'importante che sia attivato il parametro "30" altrimenti non puoi impostare il voltaggio dell'equalizzazione.

Io personalmente mi segno sul calendario il giorno che devo fare l'equalizzazione, la abilito parametro "30" e parametro "36" e poi una volta finito la disabilito,
lo sò che è un complicarsi la vita, ma voglio essere a casa e controllare mentre fa questa operazione.



Modificato da OrsoMario - 07/01/2021, 11:26:15


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 