Buongiorno a tutti, senza che apro un'altra discussione, vi volevo chiedere un consiglio su come settari i valori del mio regolatore di carica per le lifepo4. Il regolatore è un mppsolar pcm60x posso cambiare il valore di assorbimento e il flottaggio......ma il valore di bulk? Non lo vedo....vorrei far caricare le celle al massimo fino a 3,4volt per non stressarle troppo. Qualcuno può darmi indicazioni? A che valore impostare l'assorbimento? E il flottaggio? Grazie a tutti!



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 27/01/2022 14:38:10

Bulk a float a 54.4V.

Per le mie ho impostato 56V=3.5V cella, che poi è il default del BMS.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 27/01/2022 17:01:11

Grazie mille Claudio, sempre preziosi i tuoi consigli. Solo una cosa mi lascia perplesso. Non posso impostare il valore di bulk.



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 27/01/2022 17:03:32

Una foto delle istituzioni..



Immagine Allegata: Screenshot_2022-01-27-17-02-06-374_com.google.android.apps.docs.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_2022-01-27-17-02-06-374_com.google.android.apps.docs.jpg



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4936

Stato:



Inviato il: 27/01/2022 18:06:21

Ciao Prius2008,

ho tradotto il manuale in italiano, ti posto il pdf ITA, http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Manuale%20Ita%20pcm60X.pdf
leggendo mi sembra di aver intuito che il valore di Bulk potrebbe essere il parametro 3 Absorpition voltage, che dovrebbe essere la fase di assorbimento in carica con il relativo voltaggio, comunque meglio aspettare il parere degli esperti, non vorrei aver detto una castroneria...



Modificato da OrsoMario - 27/01/2022, 18:17:26


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 27/01/2022 18:21:48

CITAZIONE (OrsoMario, 27/01/2022 18:06:21 ) Discussione.php?216371&12#MSG181

Ciao Prius2008,

ho tradotto il manuale in italiano, ti posto il pdf ITA, http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Manuale%20Ita%20pcm60X.pdf
leggendo mi sembra di aver intuito che il valore di Bulk potrebbe essere il parametro 3 Absorpition voltage, che dovrebbe essere la fase di assorbimento in carica con il relativo voltaggio, comunque meglio aspettare il parere degli esperti, non vorrei aver detto una castroneria...


Faccine/thumbup1.gif
Esatto, metti tutte le tensioni inerenti alla carica uguali e disabilita la funzione di equalizzazione o mettila sempre alla medesima tensione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 28/01/2022 07:21:31

Buongiorno, grazie mille a tutti per la disponibilità e per i preziosi consigli!



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 19/02/2022 13:22:58

CITAZIONE (Claudio, 20/09/2021 10:35:04 ) Discussione.php?216371&11#MSG172

Hai un totale di 1680W pannelli che a 24V possono essere 70A, nessuno dei due modelli regge tutti quei pannelli.

Ti serve almeno il 250/70, collegando i pannelli in due stringhe da 3.

A mio avviso i Vicrtron sono un po' fuori mercato, 600€ e poi devi aggiungere anche il costo pannello di controllo altri 72€.

Io mi orienterei su questo LINK che è un MppSolar rimarcato, è il medesimo regolatore che era all'interno del PIP4048MS fino al 2015 è un 60A quindi 1500W a 24V ma ci puoi collegare anche 1680W perché quando arriva a 60A oltre non va, si limita da solo e costa decisamente meno del Victron e non serve display aggiuntivo per la gestione.

A 48V regge 3000W ma io gli avevo collegato 5750W di pannelli mai avuto problemi si fermava a 60A e oltre non andava.



Volendo effettuare un confronto fra il regolatore da te suggerito e l'EPSOLAR Tracer8420AN fra i due quale consigli? L'Epsolar è effettivamente più performante oppure per la mia configurazione fotovoltaica (6 pannelli da 24V 28OW) è sufficiente il Genius? Purtroppo con il regolatore di carica incluso nell'inverter Easun Power non riesco ad ottenere un rendimento efficiente delle batterie quindi devo proprio valutare la possibilità di affiancare un regolatore dedicato. Infine, volendo aggiungere altri due pannelli rientro con le caratteristiche dei regolatori oppure dovrò orientarmi su un altro modello? Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 19/02/2022 15:05:18

Il tuo problema è il funzionamento a 24V, lavorando a questa tensione gli Ampere sono molti, non hai tante scelte o metti piu regolatori o passi al 48V.
Tieni in oltre presente che il Regolatore di Carica Solare Genius MPPT 3000W 12/24/48V può gedstire la carica limitando gli Ampere verso le batterie cosa che l'EPSOLAR Tracer8420AN non fa tanto arriva tanto carica.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 19/02/2022 23:45:43

Sfortunatamente non sono molto addentrato nel settore. Tecnicamente cosa vuol dire che lavorando alla tensione di 24V gli Ah sono molti mentre optando per un impianto a 48v è migliore? Che vantaggio si ha se il regolatore limita la carica verso le batterie come nel caso del Genius?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 20/02/2022 00:59:57

fantastico3 dalla tua domanda deduco che la tua esperienza sull'argomento è molto bassa.

1600W a 24V sono 66.66A a 48V 33.33A quindi un regolatore da 60A a 24V reggerà 1440W, a 48V 2880W

A 24V servono cavi da 50mm²
A 48V servono cavi da 25mm²

Le batterie, TUTTE, hanno delle regole di carica e di scarica, e sono classificate con la lettera C, tipo C10 cioè scaricano la loro totale capacità a un decimo della corrente in 10 ore, una batteria da 100Ah in C10 deve essere caricata e scaricata con una corrente massima di 10Ah se il regolatore non limita la corrente e gli da 30Ah la arrostisce.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 12/03/2022 20:18:36

Visti gli esorbitanti aumenti dell'energia elettrica sto valutando di incrementare il mio piccolo impianto fotovoltaico. Attualmente è formato da 6 pannelli 280W 24V poli e n. 4 batterie 260Ah 6V. L'inverter è un Easunpower SML II 3.2. Aggiungendo altri 2 pannelli sia l'inverter che le batterie lavorano bene? Posso prendere dei pannelli più grandi come potenza oppure devo attenermi ai 280w come quelli già installati?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4936

Stato:



Inviato il: 12/03/2022 20:43:04

Ciao fantastico3,

per sapere se puoi aggiungere altri pannelli, devi sapere la Voc massima che regge il tuo regolatore e avere una tensione totale lato FV un pò più bassa della max consentita dal regolatore,
e comunque se dovessi aggiungere altri due pannelli alla stringa che hai, i panelli devono essere identici a quelli che hai già montato,

PS.

se i pannelli che hai già montato sono vecchi, non penso che sia buona cosa aggiungerne altri 2 nuovi.


CITAZIONE

le batterie lavorano bene?


se hai la possibilità di regolare gli Ampere di carica, non avrai problemi..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 12/03/2022 21:10:04

Nella foto allegata è riportata la Voc dell'inverter (regolatore incluso nell'inverter). Se non erro la Voc di ogni singolo pannello è pari a 39. I pannelli sono in esercizio da 18 mesi circa quindi abbastanza nuovi. Per quanto riguarda gli ampere di carica l'inverter mi consente di impostare il valore desiderato attualmente impostato a 30A.



Immagine Allegata: Screenshot_20220312-210403.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20220312-210403.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 13/03/2022 09:13:59

Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (13)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [12]   13    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum