Supporto per configurazione impianto fotovoltaico off grid
FinePagina

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4965

Stato:



Inviato il: 14/01/2021 13:47:17

In fase di float/mantenimento le mie le metto a 27,5v d'inverno, 27V d'estate,
da cariche senza niente connesso il banco a vuoto dovrebbe segnare circa 25,8V, cambia qualche decimo di volt in base al tipo di celle.

Potresti provare a mettere Back to grid voltage a 24,5V. (che è circa 40%)
prima prova come ti ha detto Claudio settandolo a 24V. se il giorno dopo tribuli a ricaricare da pannelli alzi a 24,5V,
in genere d'inverno si alza il voltaggio perchè ci sono meno ore di sole, e d'estate si sfruttano di più abbasando il voltaggio (sempre entro certi limiti) questo stratagemma si usa quando non si ha un parco "fotovoltaico ben dimensionato o "anche sovra dimensionato" e di conseguenza un bel accumulo sovradimensionato, ma sappiamo che $$$ non bastano mai, si fà quel che si può e ci si arrangia

Ricordati ogni tanto di controllare la densità dell'acido delle celle (con densimetro) per verificare se si sono caricate bene, se sono bilanciate, le mie sono cariche quando la densità è tra 1.27 1.28, dovrai vedere nel datasheet delle tue batterie per verificare il voltaggio da cariche è la densità dell'acido, ( ricordati che il locale dove dimorano le batterie deve essere ben areato)
quando misuri la densità usa guanti occhiali e mascherina con filtro adeguato.



Modificato da OrsoMario - 14/01/2021, 14:13:32


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 14/01/2021 16:27:25

OroMario questa cosa dell'uso del densimetro non la sapevo. Il venditore delle batterie mi diceva di controllare solamente di tanto in tanto solo il livello dell'acqua delle batterie, soprattutto in estate dato che scende di più e rabboccare con acqua distillata fino al livello massimo.

Ti sarei grato se mi fornissi maggiori dettagli sull'uso del densimetro (anche il link dell'articolo), come va utilizzato e la lettura dei parametri. GRAZIE!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 14/01/2021 19:04:59

Non è Italiano ma si capisce. LINK

Densità media 1270/1280, in alternativa vedi dati delle tue batterie.

Cercane uno graduato con i numeri e non solo con i colori.

Io uso questo perché misura la densità di diversi liquidi LINK



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_30.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4965

Stato:



Inviato il: 14/01/2021 21:51:37

Bel gingillo Claudio gli do un occhiata pure io.. Faccine/thumb_yello.gif



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 00:34:48

E' preciso sempre, non servono batterie, facile da usare e da tarare, basta una goccia di liquido da misurare e il gioco è fatto.

Tenere sempre a mente, quando poi si pulisce il prisma, che l'acido è corrosivo, brucia la pelle e buca i vestiti.

Io lo uso per il glicole, per tararlo serve una goccia di acqua, se distillata o demineralizzata è meglio, sapendo che la densità è 1000 si gira la vite di taratura fin che la separazione fra bianco e blu si trovi sulla Waterline, asciughi metti l'acido e leggi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 08:39:26

Perfetto. Grazie Claudio. Lo acquisterò. Poi quando mi arriva ti chiederò spiegazioni in merito.
Mi ritrovo con un altro problemino. Ieri sera (finalmente) ho collegato il pacco batterie. I pochi carichi collegati (PC e Luci) hanno funzionato bene prelevando dalle batterie :-) . Ho notato che sia ieri sera che questa mattina, non appena si avvia il frigorifero l'inverter emette un beep ripetuto ad intermittenza con codice 04 sul display che dovrebbe significare bassa tensione delle batterie... Per bloccare il beep praticamente ho impostato momentaneamente Output source priority su "Utility" e dopo pochi secondi di nuovo su "SBU". In questo modo il beep si è fermato e i carichi connessi ivi incluso in frigorifero hanno continuato a prelevare dalle batterie. In un primo momento pensavo che si trattasse delle batterie scariche in quanto appena installate e pertanto ho impostato l'inverter "Charger source priority" su "Utility" in modo tale da farle caricare durante la notte. Questa mattina ho reimpostato le voci su "Solar only" e "SBU" e non appena è ripartito il frigorifero di nuovo beep con led rosso Faul sull'inverter. Per "zittirlo" ho cambiato momentaneamente da SBU a Utility e reimpostato di nuovo da Utility a SBU. Come mai accade questo? Il back to grid è impostato a 24v mentre inizia a suonare con battery voltage a 24.5V. Allego lo screen aggiornato



Immagine Allegata: 15-01-2021 08-26-12.png
 
ForumEA/U/15-01-2021 08-26-12.png

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4965

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 11:08:54

l'errore [04] segnala tensione batteria bassa è un allarme di segnalazione, se non sbaglio, questo si attiva quando la tensione scende a circa 1/1,5V. vicino la tensione di cut-off impostata, ho dato un occhiata a i parametri sembrano tutti ok, per oviare il problema allarme di solito si abbassa il valore di cut-off ma nel tuo caso è già basso, penso che il problema siano gli spunti di accensione che fanno calare improvvisamente il voltaggio batteria verso il valore di cut-off e di conseguenza ti avvisa con errore [04] indicando bassa carica batterie, ho il dubbio che 260Ah siano un pò pochini..
(Ipotesi hai luci accese, assorbimento 250W pc 50W tv 90w, si accende il frigo metti 100W di assorbimento, lospunto di accensione può arrivare anche 3 volte l'assorbimento nominale diciamo 300W, in quell'istante hai un assorbimento di circa 700W con circa 30A di assorbimento, la tensione cala repentinamente e va in allarme)"i valori segnati sono solo ipotetici potrebbero essere anche di più"

Domanda le batterie le hai caricate bene? io le mie da nuove le ho lasciate in carica 24H, potrebbe essere anche questo il problema.
Se hai fatto la carica da rete questa notte con 2A ho paura che gli hai fatto il solletico , comunque sentiamo Claudio cosa ne pensa.



Modificato da OrsoMario - 15/01/2021, 11:50:19


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 11:20:29

Tieni presente che le ho tenute in carica dalle 22 alle 7 a 2A quindi non so effettivamente se sono cariche. Nel pannello watchpower di questa mattina segnava una capacità del 30% mentre adesso che c'è il sole la capacità è arrivata al 100% e il Battery Voltage a 29V. Inoltre il PV Input power ha sfiorato i 1.000W con un output active power di quasi 400W.
Ho notato che questa mattina anche quando il frigorifero ripartiva l'inverter non è andato in allarme. Aggiungo che dopo aver collegato le batterie non rilevo più quel consumo costante di circa 60W dal contatore Enel. Oggi il contatore segna ZERO consumi

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 11:27:02

fantastico3 la % di carica è dipendente dalla tensione di CutOff che è un emergenza non ci arriverai mai se non in caso di mancanza prolungata Enel, devi mettere 21V in CutOff e vedrai che la % sarà un po' più precisa anche se molto approssimativa.

Il cicalino ti avvisa dell'avvicinarsi alla tensione di CutOff.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 11:30:41

CITAZIONE (fantastico3, 15/01/2021 11:20:29 ) Discussione.php?216371&4#MSG58

Aggiungo che dopo aver collegato le batterie non rilevo più quel consumo costante di circa 60W dal contatore Enel. Oggi il contatore segna ZERO consumi


Perfetto, allora il tuo inverter se ha le batt. connesse vive con quelle se non le ha vive con Enel.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 11:32:43

Avevo impostato 23V in Battery cut-off voltage seguendo le indicazioni di un tuo messaggio di qualche giorno fa.

Quindi devo impostare 21V? A cosa serve effettivamente questa voce?

Ho appena impostato a 21V e la % di carica della batteria è passata dal 62% al 100%. E' normale?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4965

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 11:34:04

Claudio scusa, domanda, per info personale..
Ma mettendo tensione di Cut-off a 21V. non si rischia di sfruttare le batterie come se fossero con scarica C5? o interviene priama il back to grid?
in caso di black out 21V. non è troppo?


CITAZIONE

Ho appena impostato a 21V e la % di carica della batteria è passata dal 62% al 100%. E' normale?


Si il valore di cut-off interferisce sulla lettura % di carica tutto normale,
perquesto meglio non fidarsi delle "barrette di segnalazione carica del display"
ma meglio verificare voltaggio e densità acido per avere la certezza della completa carica, (la densità non serve controllarla spesso) io la controllo 2 volte al mese se c'è tempo instabile se fa bello anche una volta al mese va bene, basta verificare che quasi tutti i giorni la carica và a buon fine.



Modificato da OrsoMario - 15/01/2021, 11:48:32


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 11:43:23

CITAZIONE (fantastico3, 15/01/2021 11:32:43 ) Discussione.php?216371&4#MSG61

Avevo impostato 23V in Battery cut-off voltage seguendo le indicazioni di un tuo messaggio di qualche giorno fa.

Quindi devo impostare 21V? A cosa serve effettivamente questa voce?

Ho appena impostato a 21V e la % di carica della batteria è passata dal 62% al 100%. E' normale?



Si è normale, ti indicherà 100% circa a 26/26.2V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 11:49:00

OrsoMario il CutOff, che io l'ho a 42V, è un limite che in 6 anni non ho mai raggiunto, mi è capitato di arrivare a 45V causa palo abbattuto da trattore con blackout dalle 18 alle 3.

E' una situazione di assoluta emergenza, se non usiamo le batterie in quei frangenti tanto vale non averle, una volta all'anno non si guastano di sicuro, anzi una scarica cosi profonda con immediata ricarica completa, alle piombo fa assolutamente bene, certo non tutti i mesi naturalmente.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 15/01/2021 11:52:21

Non dimentichiamo mai che le piombo hanno il fastidioso "effetto memoria", almeno 2 volte l'anno va fatta una scarica profonda con immediata ricarica completa,



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 