Supporto per configurazione impianto fotovoltaico off grid
FinePagina

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:6974

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:11:38

si può aumentare leggi bene il manuale,

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Catturammmmmmmmm.JPG

parametro 26 dice questo:

[Se nel programma 5 è selezionato auto-definito, questo programma può essere impostato. L'intervallo di impostazione va da 25,0 V a 31,5 V per il modello da 3,2 KVA e da 48,0 V a 61,0 V per il modello da 5 KVA. L'incremento di ogni clic è di 0,1 V.]



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15585

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:12:43

OrsoMario molti inverter non vanno oltre 29.2V, come i 48V non vanno oltre i 58.4V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15585

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:14:03

23V è da suicidio immediato delle batterie!!! ti devi fermare a 24V o 24.5V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:6974

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:14:30

Cavolo...
non è che magari non ha settato il parametro USE per le batterie?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15585

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:17:12

Si ha settato USE, devi settare USE altrimenti la tensione la mette lui come vuole e non è modificabile.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:6974

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:18:38

ok pensavo non avesse settato il parametro USE...
che disdetta...



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15585

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:23:05

Manuale LINK massimo 29.2V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:6974

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:25:04

Ca.... volo
ho scaricato il manuale sbagliato

non ho letto bene tutto..
la vedo dura..



Modificato da OrsoMario - 19/02/2021, 20:02:57


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:28:30

Le batterie sono impostate su USE. Da watchpower non mi fa andare oltre i 29.2 di bulk. Posso provare direttamente dall'inverter ma penso sia uguale. Durante l'equalizzazione il valore è rimasto fisso a 29,2.Non è salito. Resta da capire se il problema sono le batterie o l'inverter. Se sono le batterie le riporto indietro al venditore dato che hanno un solo mese di vita e non hanno mai funzionato a dovere!
Se volessi fare un'equalizzazione direttamente da rete elettrica così dura di più come dovrei impostare? Per quante ore? Potrei lasciarla fare tutta la notte....

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15585

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 19:35:26

Lascia perdere credimi, se a 29.2V la densità è ancora rosso portale indietro, non pensarci due volte.

Ma ricorda, qualsiasi batteria al piombo che metterai non andare mai sotto i 24V o durano pochissimo.

Ma non dirlo al venditore che le scaricavi cosi tanto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:6974

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 20:05:09

Claudio visto che non può andare oltre i 29,2v. di Bulk, se restituisce le batterie, pottrebbe essere meglio prendere delle AGM?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 22:46:09

CITAZIONE (fantastico3, 19/02/2021 20:05:09 ) Discussione.php?216371&8#MSG120

Le batterie sono impostate su USE. Da watchpower non mi fa andare oltre i 29.2 di bulk. Posso provare direttamente dall'inverter ma penso sia uguale. Durante l'equalizzazione il valore è rimasto fisso a 29,2.Non è salito. Resta da capire se il problema sono le batterie o l'inverter. Se sono le batterie le riporto indietro al venditore dato che hanno un solo mese di vita e non hanno mai funzionato a dovere!
Se volessi fare un'equalizzazione direttamente da rete elettrica così dura di più come dovrei impostare? Per quante ore? Potrei lasciarla fare tutta la notte....

Non sale sopra i 29,2 in equalizzazione perché sono solfatate, molto solfatate, se il venditore le riprende bene altrimenti fai come ti ho precedentemente scritto e vedrai che nel giro di 1 settimana l equalizzazione arriverà a 30,5v (sempre che l inverter ci arrivi,mi sa che il massimo è 30 o addirittura29,2v anche in equalizzazione, a quel punto cambia o batterieo inverter)
Orsomario questa è la vecchia serie di pip che effettivamente arrivava a 29,2v,naturalmente i nuovi come anche il tuo arriva a 31,5v



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15585

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 23:08:36

Questo è un problema noto, quasi tutti quelli che hanno sia il 24V che i 48V vecchi come il mio, hanno avuto questo problema con le acido libero, si solfatano per mancanza di una carica adeguata, se poi aggiungi una eccessiva scarica per andare a cercare la resa il gioco è fatto. Faccine/mf_popeanim.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 20/02/2021 13:06:58

Come valutate questo calo così repentino del voltaggio? E' pur vero che ho collegato un carico da 2000w (lavatrice) ma passare in appena 3 minuti da 27v a 24v mi sembra davvero molto strano. Appena interrotto il carico il voltaggio è ritornato subito a 26,5 in meno di 10 secondi. In ogni caso questa mattina dopo una notte lasciate a riposo le batterie in equalizzazione con rete elettrica la densità è sempre in zona rossa. Confermato il fenomeno della solfatazione?



Immagine Allegata: 20-02-2021 12-45-06.png
 
ForumEA/U/20-02-2021 12-45-06.png

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 20/02/2021 13:20:48

CITAZIONE (AlessandroT, 19/02/2021 18:19:35 ) Discussione.php?216371&7#MSG107

Aspetta Claudio 260Ah a 24v quindi diciamo che anche con 600w starebbe in c10.
In ogni caso hanno solo 1 mese di vita e sono solamente solfatate,per prima cosa alza il bulk a 30v e falle caricare per bene sole permettendo per una settimana, che tensione hai di passaggio ad enel? Metti a 25v così passi ad enel che sono ancora cariche in modo che l indomani e per i giorni successivi si carichino benissimo, tra u a settimana fai fare una bella equalizzazione a 30,5v e dopo misuri la densità, al 90 percento che la troverai più alta,dopo in base alla densità si decide se lasciare il bulk a 30 o scenderlo di qualche decimo.


Confermo quanto sostenuto da Alessandro. Impostando direttamente dall'inverter è possibile aumentare il bulk oltre il classico valore di 29,2V quindi arriva a 30. Per quante ore faccio fare l'equalizzazione a 30,5? C'è il rischio di danneggiarle o farle addirittura esplodere? Attendo conferma.

 