Pacchi batteria anomali
FinePagina

Monaco
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 17/01/2021 19:41:50

Pace e bene,
Sono una new entry e saluto tutti. Avrò bisogno di una mano, perché devo installare un impianto fotovoltaico nuovo, avendo a disposizione vecchi componenti e un'inverter nuovo da 8kw.
Il quisito è questo:
Ho due pacchi batteria quasi identici (l'unica cosa he differiva era l'età dei due pacchi batteria, uno del 2016 e uno recente del 2019), che mi danno una tensione di 48V. Devo metterli in parallelo. Ora però si è guastata una batteria del vecchio gruppo, quindi essendo batterie a 2V, su un pacco mi risultano solo 46V. Se metto in parallelo i due pacchi cosa succede? L'inverter accetterà questo leggero calo di tensione? Suppongo di no, però volevo un confronto. Eventualmente aggiungere una batteria nuova al vecchio pacco batterie immagino non sia un problema?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 17/01/2021 23:51:19

Ciao Monaco e benvenuto, purtroppo se il banco ha un elemento in meno non puoi metterlo in parallelo con l altro perché quello da 23 celle avrà una tensione di carica più bassa dell altro quindi lo sovraccaricheresti o se sceglieresti una tensione di ricarica più bassa solfateresti quello con 24 celle.a questo punto potresti avere 2 opzioni o togliere un elemento anche all altro o mettere un elemento nuovo nel banco da 23 celle anche se non è ne tanto corretto e neanche tanto semplice.
Partiamo dal principio che il banco da 23 celle sia efficiente, a questo punto si potrebbe testare la capacità del banco e capire quanti Ah riesci a tirare fuori da queste celle , ipotizziamo che da nuove siano da 200Ah,adesso magari per il loro stato di usura ti danno 150Ah,quindi dovresti prendere un elemento da 150Ah e non da 200Ah ,ma in ogni caso la cella si sbilanciera' sempre durante i cicli cosa che si potrebbe ovviare con un bilanciatore se la differenza è notevole altrimenti se la differenza è minimamente inferiore si potrebbe ovviare con un piccolo alimentatore o qualcosa del genere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 00:38:39

O 23+23 o 24+24, e adeguare le tensioni di carica sul regolatore, il punto è la tensione minima di scarica che sarà 2V meno di prima, se prima staccavi a 48V ora dovrai staccare a 46V, non penso che l'inverter abbia problemi a funzionare a 46V, solitamente restano accesi fino a 40V.

Cerca sulle caratteristiche del tuo inverter quanto è la tensione minima di funzionamento.

Che inverter hai?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Monaco
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 11:46:34

Faccio un quadro più ampio della situazione. A questo punto il titolo del post non so se è ancora adeguato.
Ho dovuto dismettere un vecchio inverter della sma e ne sto acquistando uno nuovo per la nostra associazione. Il ragazzo che se ne occupava non può più seguire la cosa e ho bisogno di consigli dato che sto appena entrando in questo mondo. Ora mi trovo con la seguente situazione:

Questo è quello che avrò a disposizione:
- 40 pannelli, materiale policristallino da pot. mass. di 250W, che dovrò parallelare correttamente (su questo nessun problema)
- inverter western Leonardo Off Grid 8kW/8000/48 GE
- Regolatore di carica western WRM30+ MPPT
- altri elementi essenziali per strutturare l'impianto come il datalogger, shunt ecc.
- Collegamento a Enel fino a 3KW

- 4 pacchi batteria:
Famm Pb 6STA55 300AH/10h 2V..........22 batterie, perché due si sono guastate (acquisto maggio 2016)
Fiamm 12SMG100........16 batterie (acquisto luglio 2018)
Famm Pb FTG 12-100........16 batterie (acquisto aprile 2019)
Famm Pb 6STA55 300AH/10h 2V..........24 batterie (acquisto settembre 2020)

Ora devo decidere cosa fare con questi pacchi batteria, quale tenere, ecc.
Un tecnico mi diceva che conveniva mettere in parallelo i due pacchi della famm 6STA55, però ho appunto due batterie fuori uso sul pacco vecchio, non una (scoperto stamattina, purtroppo avevo un'informazione sbagliata).
I pacchi batteria diversi non posso metteri in parallelo, perchè gli inverter nuovi non lavorano con eventuali battery balancer.
Anche sul dimensionamento del pacco batteria non ho le idee chiare.
Ho altri due inverter da 5kw a disposizione (un AXPERT 5000-48 e un VP-5000), però vorrei centralizzare appunto tutti i pannelli sull'inverter western. Non so se in qualche modo usando questi due inverter posso mettere in funzione gli altri pacchi batteria. Sicuramente una situazione fuori dal comune, ma questo ho ad disposizione e mi dispiace dismettere questi pacchi batteria abbastanza nuovi.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 11:59:59

Accidenti proprio un bel misto, hai delle GEL in parallelo a delle OPZS, da suicidio per le OPZS potevano solo rovinarsi, le tensioni e i modi di carica sono completamente diversi è già molto che abbiano fatto 4 anni.

Secondo me vanno divise le tipologie.

Le Fiamm 12SMG100 e le Famm Pb FTG 12-100 messe sotto al AXPERT 5000-48 e le Famm Pb 6STA55 del 2020 sotto al Leonardo con il WRM30+ MPPT e sezionare l'impianto 230V magari fare in modo che l'AXPERT 5000-48 alimenti solo l'illuminazione e il Leonardo i carichi, naturalmente dovrai dividere il campo FV sui due inverter.



Modificato da Claudio - 18/01/2021, 12:05:46


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Monaco
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 13:35:27

I pacchi batteria erano divisi sui vari inverter. Se invece volessi centralizzare l'impianto sull'inverter western, non ci sono alternative vero? Dovrei acquistare un ulteriore pacco batterie uguale all'ultimo immagino.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 14:12:10

Si ma OPZS con OPZS, GEL con GEL, non mischiarle.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Monaco
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 21/01/2021 18:08:32

Si questo mi è chiaro. Sapete se e dove si riescono a vendere i pacchi batteria usati e gli inverter, ovviamente perfettamente funzionanti?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4982

Stato:



Inviato il: 21/01/2021 20:37:22

Ciao Monaco,
puoi provare nel sezione vetrina del forum (QUI), o su altre piattaforme



Modificato da OrsoMario - 21/01/2021, 20:40:22


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Monaco
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 13/02/2021 16:36:22

Se doveste scegliere di comprare un pacco batteria nuovo e dovreste scegliere, in che ordine di scelta mettereste le seguenti batterie e perchè?

batteria FAAM 6STA55-300-HA
batteria FAAM FTG 12-100
batteria Fiamm 12SMG100

Ho bisogno di questo confronto e leggendo qua e la nel forum ritengo che il grado di affidabilità delle risposte sia veramente alto.

 

Monaco
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 13/02/2021 16:48:45

A proposito
CITAZIONE (Claudio, 18/01/2021 00:38:39 ) Discussione.php?216390&1#MSG2

O 23+23 o 24+24, e adeguare le tensioni di carica sul regolatore, il punto è la tensione minima di scarica che sarà 2V meno di prima, se prima staccavi a 48V ora dovrai staccare a 46V, non penso che l'inverter abbia problemi a funzionare a 46V, solitamente restano accesi fino a 40V.

Cerca sulle caratteristiche del tuo inverter quanto è la tensione minima di funzionamento.

Che inverter hai?


Quindi senza problemi potrei aggiungere un pacco batteria nuovo di soli 23 elementi?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4982

Stato:



Inviato il: 13/02/2021 18:32:52

Ciao Monaco,
penso che la soluzione consigliata di usare 23 elementi, era riferita al fatto di poter sfruttare ancora il tuo banco, non sono esperto ma penso che comprare un banco nuovo di soli 23 elementi non sia proprio il massimo..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 13/02/2021 18:33:53

Sicuramente le prime che hai postato cioè queste LINK
Queste sono il top del piombo per impianti fotovoltaici, sicuramente non sono le più economiche ma non te ne pentirai.
Il discorso dei 23 elementi era riferito al recupero dei tuoi vecchi banchi,se devi fare un nuovo acquisto devi prenderne 24 .



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 