Marco 809
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 07/04/2021 06:20:46
|
Buongiorno, ho una termostufa lincar che tutto regolare all'accensione, ma dopo 3 ore circa di funzionamento non ne vuole più sapere dei parametri impostati. La fiamma aumentata sempre di più ed è di un colore rosso, il vetro nero ed un puzzo che il giorno dopo quando apri lo sportello un odore nauseante. Qualcuno di voi ha avuto per caso lo stesso problema e come è stato risolto.
Grazi | |
| | lupocattivo
| Inviato il: 07/04/2021 09:25:33
|
CITAZIONE (Marco 809, 07/04/2021 06:20:46 )
...La fiamma aumentata sempre di più ed è di un colore rosso...
La fiamma Rossastra indica sempre una combustione incompleta. Tende ad essere più alta, in quanto non avendo una temperatura sufficentemente alta (il Rosso indica 800-900°C) vi sono molti residui incombusti che bruciano più a lungo nello scarico.
La causa più probabile è un insufficente apporto di Aria Comburente in Entrata o una ostruzione nella Canna Fumaria o comunque nel percorso di Uscita dei Fumi.
Il ritardo di 3 ore (abbastanza lungo) mi fa supporre ad un deposito nella condotta Fumaria che viene lentamente riscaldato dai fumi caldi e ad una certa temperatura emana fumi o vapori che si sommano alla normale portata, ingolfando lo scarico...
Magari se c'e' anche un gomito con un tratto dove si raccoglie normalmente la fuliggine, potrebbe anche essere questo che si Infiamma o Ribolle Ingolfando lo scarico dei Fumi... | | | | Biomass
| Inviato il: 07/04/2021 14:35:19
|
Mi sembra un caso tipico da canna fumaria non a norma
La puoi descrivere?
Poi, cosa bruci?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|