Mi112
| Inviato il: 13/06/2021 17:28:20
|
Salvo ho 12 pannelli tutti in serie siccome con due pannelli avevo il problema delle ombre al mattino e sera però mi sono diminuiti i volt massimi e di conseguenza anche i kw , da cosa potrebbe dipendere ? | |
| | Claudio
| Inviato il: 13/06/2021 18:30:23
|
No si capisce bene cosa intendi, riformula la domanda esprimendo meglio il problema.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Mi112
| Inviato il: 13/06/2021 19:49:46
|
Scusami , ho una stringa con 12 pannelli in serie su due pannelli avevo problemi di ombre al mattino e nel tardo pomeriggio , solo a quei due pannelli ho montato ottimizzatori pensando di aumentare il picco massimo ma invece è calato , sembra che i due pannelli non producono più niente , perché infatti il voltaggio massimo è più basso ed anche i kw massimo | | | | Mi112
| Inviato il: 13/06/2021 19:51:25
|
Si vede che negli ultimi due giorni è calato il voltaggio come se avessi 10 pannelli invece che 12
Immagine Allegata: 13ECE066-8048-40E4-8F5A-C356AAEAE974.png | | | | Claudio
| Inviato il: 14/06/2021 00:09:51
|
CITAZIONE (Mi112, 13/06/2021 19:51:25 )
Si vede che negli ultimi due giorni è calato il voltaggio come se avessi 10 pannelli invece che 12
Si è calato il voltaggio ma è aumentata la corrente.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/06/2021 00:10:40
|
E' dura fare una diagnosi, posso solo portare il mio esempio.
i miei 12 pannelli sono tutti in serie ma uno fino alle 8/8,30 è meta in ombra, coperto dal pannello solare termico ma non noto alcun problema, sono sempre stato contrario a installare ottimizzatori.
Ecco il motivo:
Se 12 pannelli con sole pieno mi danno 432V 8A = 3456W
12 pannelli di qui 2 con ombra, non coperti con un telo ma solo in ombra avrò un po' meno tensione, diciamo che i pannelli in ombra invece di 36V ne danno 25, quini 360V + 50 = 410V ma sempre 8A = 3280W
I pannelli si comportano come delle batterie, se metti in serie 3 batterie da 12V 100A e una da 6V 100A avrai 42V a 100A, nel caso dei pannelli se la differenza è troppa vanno in conduzione i diodi della cassetta diodi, cioè i diodi fanno quello che farebbe un ottimizzatore ne più ne meno, l'ottimizzatore se non c'è produzione non se la inventa.
Non è che non funzionano gli ottimizzatori, la loro funzione la fanno benissimo e se sono di qualità recuperano anche il 20% di resa della stringa ma se uno o più pannelli sono in ombra l'energia non se la possono inventare e secondo me il costo non vale la resa.
Poi va a gusti ovviamente.
Che ottimizzatori hai installato e 12 ottimizzatori quanto ti sono costati?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Mi112
| Inviato il: 14/06/2021 10:50:17
|
Gli ottimizzatori ne ho montati solo due sui pannelli con ombre , ho sbagliato ? Sono solaredge | | | | Claudio
| Inviato il: 14/06/2021 12:56:20
|
Be o ne monti 12 o non li monti.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | mania2
Watt Gruppo:Utente Messaggi:92
Stato:
| Inviato il: 14/06/2021 19:25:41
|
confermo, gli ottimizzatori solaredge devono essere montati su tutti i pannelli della stringa e richiedono l'inverter Solaredge, Ci sono altri ottimizzatori (TIGO) che non hanno questi vincoli | | | | saviothecnic
| Inviato il: 21/07/2021 07:45:43
|
Non sapevo si potessero montare ottimizzatori
Anche su impianti dove inverter non lo prevede
Io ho SolarRdge su un impianto e gli ottimizzatori che sono obbligatori
Gli ho su tutti i pannelli ma devono essere accoppiati all' inverter
che legge il seriale di ogni ottimizzatore e ti dice la produzione
di ogni singolo pannello
E di buono ha che ti trovi 1V su ogni singolo pannello finche inverter
non dice agli ottimizzatori di avviarsi quindi la stringa quando inverter
non è attivo è sempre a tensione di sicurezza
Pero mi incuriosisce la cosa esistono ottimizzatori che si possono
montare su inverter che non lo prevedono ?
Come funziona fa tutto ottimizzatore e puo essere installato
solo sul singolo pannello che ha problemi d'ombra durante la gironata ?
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| |
| | |
|