Buongiorno a tutti, ho un banco di batterie da 575ah in pratica sono quelle del muletto ad acido libero, devo aumentare la capacità dell'accumulo. Tra poco (spero) mi arriverà un secondo banco (sempre a 48v) da più o meno la stessa capacità, e dovrò collegarlo in parallelo a quello attuale. Devo avere qualche accorgimento particolare? Grazie a tutti per la vostra disponibilità!



---------------
7 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kwp sud-est +3kwp sud-ovest 450w amorfi inclinazione 5 gradi
n°3 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo, + 3 regolatori mppt da 60A. Inverter UPS 48v 6KW. Pacco batterie da trazione 48v 575Ah Inverter Advance 48v 5Kw per ricarica Zoe

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11381

Stato:



Inviato il: 22/07/2021 15:24:16

Si che i due banchi abbiano meno di un anno di vita di differenza, altrimenti lo sbilanciamento è inevitabile.



---------------
Inverter HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 500A AGM stanche.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:359

Stato:



Inviato il: 23/07/2021 14:17:13

Grazie Claudio, sinceramente non credo che il banco che dovrò montare sia vecchio quanto il mio. Nel caso fossero di diversi anni differenti, cosa comporterebbe avere uno sbilanciamento? In poche parole, a livello pratico, cosa succede? Grazie in anticipo del supporto.



---------------
7 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kwp sud-est +3kwp sud-ovest 450w amorfi inclinazione 5 gradi
n°3 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo, + 3 regolatori mppt da 60A. Inverter UPS 48v 6KW. Pacco batterie da trazione 48v 575Ah Inverter Advance 48v 5Kw per ricarica Zoe

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11381

Stato:



Inviato il: 23/07/2021 16:06:21

Se sono uguali il degrado sarà pari, se un banco è più nuovo dell'altro sarà sottoposto a maggior lavoro rispetto a quello vecchio e degraderà più velocemente raggiungendo più presto quello vecchio rispetto a due banchi bilanciati.

Esempio:
Come se tu mettessi un banco da 100A e uno da 150A, quello da 150A si caricherà di maggior lavoro perché sotto carico cederà di meno erogando lui maggior energia rispetto a quello da 100A e in ricarica lui richiederà maggior energia rispetto a quello da 100A, quindi va da se che lavorando di più degraderà maggiormente rispetto a due banchi bilanciati.



Modificato da Claudio - 23/07/2021, 16:11:21


---------------
Inverter HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 500A AGM stanche.

 