Principio di incendio su impianto autocostruito
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 28/09/2021 00:33:50

2,5mm² tiene 16A in AC, in DC devi almeno dimezzare, 8A o massimo 10A.

I cavi elettrici in DC si comportano diversamente che in AC.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4446

Stato:



Inviato il: 28/09/2021 06:17:40

e anche diversamente in base alla lunghezza, al tipo di posa, a quanto sono vicini, alla forma del cavo stesso e un'altra serie di parametri.

il consiglio di Claudio è corretto. meglio sovradimensionare i cavi.

e di molto.

se usi cavi da 2,5 devi usarne almeno 30/40 per prelevare 100A.

ne vale la pena?



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 14/11/2021 21:00:40

CITAZIONE (Claudio, 28/09/2021 00:33:50 ) Discussione.php?216609&2#MSG15

2,5mm² tiene 16A in AC,

ciao,un pò più nel dettaglio,
dipende se in regime temporaneo o 24h su 24h, dipende dove passano e quanti cavi ci sono insieme nella sezione del condotto/ tubo/ etc.
CITAZIONE (Claudio, 28/09/2021 00:33:50 ) Discussione.php?216609&2#MSG15

in DC devi almeno dimezzare, 8A o massimo 10A.

non sono d'accordo se la corrente indicata precedentemente è la corrente efficace in regime sinusoidale con fattore di forma 1. mentre sono d'accordo in via precauzionale a far passare 8 o 10A. su una sezione di quel tipo.
sembra che passi un messaggio come che in continua si deve radoppiare i mm2. almeno questo è quello che ho capito forse male io leggendoti.
CITAZIONE (Claudio, 28/09/2021 00:33:50 ) Discussione.php?216609&2#MSG15

I cavi elettrici in DC si comportano diversamente che in AC.

vero verissimo ma non penso a mio giudizio per questa eventualità se consideriamo in regime sinusoidale il valore efficace. poi se lo affermi mi puoi spiegare?



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 15/11/2021 00:28:42

In un conduttore sottoposto a corrente alternate la corrente che lo percorre non è stabile, cioè varia nel tempo in base alla frequenza, la corrente che andremo a misurare è una risultante della media.

In un conduttore sottoposto a corrente continua la corrente che lo percorre è stabile nel tempo.

In alternata, 50Hz, per 100mS=100 volte in un secondo nel conduttore scorreranno 3A, per 100mS=100 volte in un secondo corrente zero per il restanti 800mS la corrente sarà variabile da 0A a 3A quindi non 3A costanti nel tempo, anche se fra corrente e tensione vi è sfasamento, mentre in un conduttore percorso da corrente continua 3A sono costanti.

La differenza in realtà è trascurabile, infatti qualsiasi calcolatore per sezione cavi ti chiede se Dc o Ac ma alla fine del calcolo non ne tiene conto, io preferisco togliere almeno un terzo se non dimezzare, nel senso che, perché lavorare sul filo del rasoio quando un paio di mm² in più non mi creano problemi?



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_166.jpg



Modificato da Claudio - 15/11/2021, 00:47:02


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4446

Stato:



Inviato il: 15/11/2021 06:40:20

CITAZIONE (markmass, 27/09/2021 18:05:25 ) Discussione.php?216609&1#MSG14

CITAZIONE (saviothecnic, 23/09/2021 08:24:18 ) Discussione.php?216609&1#MSG13

Ma i cavi non mi fiderei magari ti hanno dato un cavo "finto rame"
e quel 50mm si comprta come un 25 di vero rame

Un consiglio compra una pizna e fatti tu i cavi e i capicorda a misura

Io uso questa https://www.amazon.it/gp/product/B07GTH2LV8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Ovviamente la trovi anche a meno su ali
Ma forse se ne fai pochi magari in un negozio eletricita
delle tua zona ti fai crimpare il cavo

Io ti consiglio usa uno spago cosi vedi le misure esatte che ti servono
E ti prendi il cavo a misura senza attorcigliare nulla come gia ti hanno detto
Aumenta un po le sezzioni aiutati con https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php per decidire quale e abbonda smepre un po riesco a quello che esce dal calcolo


Ok grazie "Saviothecnic" ma io non ho montato un cavo da 50mmq ma come avevo risposto ho messo un 25mmq e su ali c'erano misure che non combaciavano.Informo di nuovo che il surriscaldamento era dovuto ai dadi che non erano stretti bene.Per la sezione non mi serve il sito perché ora metto tanti 2,5 insieme e ci attacco il capicorda.Ogni 2.5 tiene 16Ah di corrente massima per cui....


i capicorda stagnali se puoi (o saldali in qualche modo). la pressione meccanica non sempre è efficace, la saldatura è probabilmente il modo migliore per dare continuità elettrica e meccanica



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3445

Stato:



Inviato il: 15/11/2021 09:19:06

CITAZIONE (Claudio, 15/11/2021 00:28:42 ) Discussione.php?216609&2#MSG19


......La differenza in realtà è trascurabile...


Hmmm... Mi sentirei in accordo con questa affermazione e in disaccordo con un obbligo a differenziare gli effetti, mentre la prudenzialità nell'utilizzo di sezioni "maggiorate" è sempre buona cosa.

Premesso che l'Energia è una grandezza fisica, mi soffermerei sugli effetti di Tensione, Corrente, Frequenza e ovviamente Sfasamento o Cos-Fi.

In Elettrotecnica l'interazione di queste grandezze viene definito come Valore Efficace, ovvero quello che produce gli stessi effetti termici.

In aggiunta a questa premessa osservo che: un qualsiasi conduttore, che possiede proprietà fisiche di Resistenza, Capacità e Induttanza i cui valori dipendono sia dalla geometria che dalla struttura interna e influenze esterne, ha comportamenti diversi in funzione della frequenza e fase con cui variano Tensione e Corrente...

Questa caratteristica è chiamata Impedenza.
La relazione tra impedenza, resistenza e reattanza è espressa dalla equazione: Z = R+jX dove Z è l'impedenza R la resistenza e X la reattanza (tutte misurate in ohm), j è l'unità immaginaria.

A riguardo poi degli utilizzatori, l'Impedenza caratteristica è molto più accentuata, per cui la Potenza utilizzabile (detta Attiva) spesso è minore della Potenza Apparente ... Questo concetto però vale perlopiù per gli aspetti meccanici, mentre dal punto di vista termodinamico (cosfi=1) l'Impedenza corrisponde alla Resistenza

Forse è per questo fatto che se utilizzate una Potenza a CosFi basso il fornitore si innervosisce parecchio...

Premesso che in un circuito in alternata la Tensione e la Corrente efficaci producono i medesimi effetti termici di Tensione e Corrente continui non vedo proprio un valido motivo per cui quello che si afferma come Principio non debba poi valere nella pratica.

Vero invece è che in alternata la valutazione delle correnti in gioco meriterebbe più spesso di essere calcolata in funzione del valore di CosFi all'utilizzazione.

Se per gli impianti domestici questo è trascurabile, non altrettanto trascurabile lo sarebbe per impianti industriali, per i quali sarebbe necessario provvedere al rifasamento a valle o anche a monte per limitare sovraccarichi termici nelle linee di alimentazione o peggio sanzioni da parte degli enti erogatori del servizio elettrico.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 15/11/2021 11:26:23

Ok comunque per la situazione di markmass e per lo scorrimento discontinuo e saltuario direi che un 35mm² possa bastare, eviterei sezioni più grandi anche per la difficoltà di maneggio che non noto molto abili.

Collegherei tutte le batterie a 2 Busbar con cavo da 10mm² e dai Busbar e dai partirei con dei 35mm².

Facendo si impara.



Immagine Allegata: img imp.jpg
 
ForumEA/U/img imp_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:504

Stato:



Inviato il: 06/12/2021 22:43:00

[quote=markmass, 27/09/2021 18:05:25 ?Discussione.php?216609&1#MSG14]CITAZIONE (saviothecnic, 23/09/2021 08:24:18 ) Discussione.php?216609&1#MSG13

Ok grazie "Saviothecnic" ma io non ho montato un cavo da 50mmq ma come avevo risposto ho messo un 25mmq e su ali c'erano misure che non combaciavano.Informo di nuovo che il surriscaldamento era dovuto ai dadi che non erano stretti bene.Per la sezione non mi serve il sito perché ora metto tanti 2,5 insieme e ci attacco il capicorda.Ogni 2.5 tiene 16Ah di corrente massima per cui....

Esiste il cosi detto effetto pelle sui cavi
Quindi 10 cavi da 2.5 non è come 1 cavo da 25
Poi la regola della serva cita 4A mm^2 quindi 4x2.5 fa 10 di continuo in spunto ci arrivi tranquillo a 16A
Questa è la conservativa poi molti fanno anche 6 8A a mm^2 ma non hai un cavo che lavora bello freddo

Un suggerimento le batterie negli anni si esauriscono e le cambi come anche inverter
I cablaggi in teoria no quindi spendici un po dipiu prima sovradimensiona
cosi dormi tranquillo e ti resta per sempre



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 
 InizioPagina
 

Pagine: (2)   1   [2]    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum