Salve, buonasera vorrei esporre a voi professionisti un problema che dalle mie parti non sono riuscito a risolvere.
Praticamente nella mia abitazione ho installato da anni un termocamino ( CLAM MODELLO T/85 SD CS sx TERMOFAVILLA) e l'anno scorso ho installato una caldaia a biomassa (TCM-MODELLO THS 50). Finche ho tenuto il temocamino spento nulla di che..nessun problema, ma andando ad accendere anche il termocamino, quando parte il suo circolatore, succede che dal tubo di sfiato della caldaia a biomassa fuoriesce acqua calda nel vaso di espansione in soffitta. Seconde me hanno fatto un casino nel montaggio del termocamino e della caldaia.
Vi spiego un pò come sono montati:
termocamino con il suo cirolarore che arriva con mandata e ritorno nel collettore dove sono presenti tutti i tubi dei radiatori con vaso d'espansione aperto.
Caldaia a biomassa sempre con il suo circolatore arriva con mandata e ritorno sempre nello stesso collettore dove sono i tubi dei radiatori(lo stesso del termocamino) e lo sfiato arriva in soffitta nello stesso vaso di espansione del termocamino (APERTO)
scusate ma non so se sono stato chiaro non essendo del mestiere.
Ora io vorrei far lavorare la caldaia a biomassa e il termocamino insieme. Come posso fare? potete farmi uno schema da far vedere a qualche idraulico nella mia zona? per ora hanno provato a mettere delle valvole di non ritorno sulla mandata sia del termocamino che della caldaia a biomassa..
Se avete bisogno di qualche dato ditemi pure

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/10/2021 21:41:10

Impianto problematico per due motivi

- vaso aperto e vaso chiuso
- somma delle potenze dei generatori

Dovresti disgiungerli idraulicamente
Ti metti a posto con la normativa e li metti in funzione come devono.

Cosa devi scaldare? Una caserma?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/10/2021 02:41:44

Due circolatori in contemporanea vincono la poca pressione creata dalla colonna del vaso aperto.

Se vuoi lasciare un solo vaso aperto devi interporre uno scambiatore a flussi incrociati che separi i due circuiti.

In ogni caso serve il circolatore N°1, il N°3 probabilmente la Caldaia a biomassa lo ha già all'interno.

Caldaia a biomassa in parallelo



Immagine Allegata: Con_scambiatore.jpg
 
ForumEA/U/Con_scambiatore_4.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/10/2021 02:43:01

Caldaia a biomassa in serie.

Lo scambiatore è poco invasivo, io metterei un Puffer al posto dello scambiatore ma è sicuramente più invasivo



Immagine Allegata: In_serie.jpg
 
ForumEA/U/In_serie_3.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Gianni1989
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 06/10/2021 20:04:23

Ok innanzitutto grazie per le risposte potete indicarmi marca e modello dello scambiatore che ci vuole oppure marca e modello del puffer se nel caso scelgo di mettere l’accumulo..
Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/10/2021 09:43:41

Gianni impossibile dirti ciò che chiedi, lo deve valutare un termotecnico in base alle potenze che hai installato, la capacità di scambio va calcolata in modo corretto.



---------------