Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 04/11/2021 17:06:15

Si ma solo quelli che possono lavorare senza batteria.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ezanchet
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:93

Stato:



Inviato il: 04/11/2021 17:31:40

CITAZIONE (Claudio, 04/11/2021 17:06:15 ) Discussione.php?216662&2#MSG16

Si ma solo quelli che possono lavorare senza batteria.


cosa intendi ??

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 04/11/2021 18:12:50

Quelli che possono lavorare senza batteria, il tuo può funzionare senza batteria?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4948

Stato:



Inviato il: 04/11/2021 18:36:24

Scusatemi se mi intrometto nel discorso..

Per caso Claudio intendi che con le Life non è possibile usare un inverter tradizionale "intendo cloni non batteryLes" per il fatto che se capita una qualche anomalia il BMS sgancia il banco facendo friggere l'inverter?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

ezanchet
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:93

Stato:



Inviato il: 05/11/2021 08:36:34

Ok capito, se il bms di una batteria stacca fa bruciare l'inverter... ok niente litio 😔

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4948

Stato:



Inviato il: 05/11/2021 09:00:52

Ciao ezanchet,
non sò, la mia e una domanda a Claudio proprio su questo fatto, vorrei capire, perchè più avanti vorrei mettere pure io delle litio,
ma vorrei essere sicuro sul dafarsi, magari se è così una soluzione si riesce a trovare..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 05/11/2021 09:20:40

orso se lasci delle piombo "sacrificali" non succede nulla, di sicuro sui miei pip non lascerei -solo- delle life mentre è possibile con un inverter come quello di claudio



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 05/11/2021 09:56:38

Esatto, o lasci le piombo sacrificali, anche quando dureranno solo 5 minuti, o il banco di Lipo deve avere un BMS che non stacchi mai le batterie in nessuna situazione, se le staccasse di notte l'inverter si spegnerebbe e tu resti al buio se le stacca con i pannelli in produzione il regolatore va al creatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 05/11/2021 11:33:39

bek claudio per chi dovesse scegliere quella strada non credo che 200A di piombo acido usate sarebbero un gran costo o complicazione



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4948

Stato:



Inviato il: 05/11/2021 12:32:30

Ok pensavo ci fosse una qualche altra strada,

Dunque come soluzione si potrebbero usare 4 batterie da auto? o anche in questo caso bisogna dimensionare le piombo in base alla corrente di carica?

Le piombo avrebbero solo una funzione da tampone mentre le litio lavorano?

Esempio estremo, anche se penso che non possa succedere, ma mettiamo che capiti:
le litio di notte si sganciano, intervengono le piombo e si scaricano fino all'osso con spegnimento dell'inverter (mettimao 45V), al mattino quando il regolatore di carica si attiva cosa succede?
Mette in carica le piombo?
O siccome le piombo sono completamente a terra si rischia comunque un danno per tensione troppo bassa delle piombo?



Modificato da OrsoMario - 05/11/2021, 12:40:56


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 05/11/2021 13:00:30

Mario se le lipo da sole si staccano la tensione viene a mancare di colpo e l'inverter di notte si spegne di giorno PUFF.

Se si staccano e ci sono le piombo sacrificali la tensione non manca ma cala magari anche in 5 o 10 secondi dando il tempo all'inverter di andare in bypass su Enel.

Per te che non hai Enel il discorso è diverso, o resti al buio o fai un sistema che mette in moto un generatore o metti il contatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4948

Stato:



Inviato il: 05/11/2021 13:13:56

Ciao Claudio,


CITAZIONE

Per te che non hai Enel il discorso è diverso, o resti al buio o fai un sistema che mette in moto un generatore o metti il contatore.


Nel mio caso se fosse solo il rischio di rimanere al buio (penso che sia un rischio remoto ma potrebbe succdere) a livello di disagio non è un problema,
la mia più grande preoccupazione sono i possibili danni

per il generatore ho una presa dedicata dove posso commutare manualmente (il famoso commutatore a camme dove ho tribulato a capire come si montava)
escludo inverter e alimento casa solo da generatore..

Ps. non vorrei "disturbare" la discussione di ezanchet, se e il caso apro da un altra parte..



Modificato da OrsoMario - 05/11/2021, 13:21:34


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4447

Stato:



Inviato il: 05/11/2021 18:07:38

CITAZIONE (ezanchet, 05/11/2021 08:36:34 ) Discussione.php?216662&2#MSG20

Ok capito, se il bms di una batteria stacca fa bruciare l'inverter... ok niente litio 😔



in realtà basta avere un modo di far parlare l'inverter con le batterie.

l'inverte di suo già parla col mondo esterno (pip)
basta avere un software che parli con il bms e li faccia interagire.

questi software si possono realizzare o far realizzare.

ovviamente le piombo o LTO sacrificali sono una scelta valida.

esiste una terza scelta dove hai un sistema di monitoraggio delle celle, che parlando con inverter decide il da farsi. (io ho questo metodo, utilizzando bms economici che mi forniscono i dati, il software elabora una decisione e dice all'inverter il da farsi)



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4948

Stato:



Inviato il: 06/11/2021 10:22:21


CITAZIONE

Per te che non hai Enel il discorso è diverso, o resti al buio o fai un sistema che mette in moto un generatore o metti il contatore.


La butto li..

Sarebbe possibile crare una sicurezza del tipo: in caso il BMS va in protezione e sgancia le life, un sistema dislimenta il fotovoltaico, tutto spento ma nessun danno,
Non è il massimo perchè si resta al buio, ma almeno non si arrostisce il reglatore.
(un blackOut non mi dà problemi, non ho apparecchi vitali che devono essere sempre alimentati)

In caso di guasto/anomalia posso collegare il generatore alimentare casa escludendo l'impianto FV e trovare il problema.

Sarebbe fattibile questo sistema?

Ps. devo essere sincero questo sistema non mi convince molto, ma è solo un idea..



Modificato da OrsoMario - 06/11/2021, 10:31:38


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

ezanchet
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:93

Stato:



Inviato il: 06/11/2021 10:55:38

ma è così concreta la possibilità che il BMS tolga alimentazione ??

Da quel che so delle batterie al litio il BMS mantiene allineati i voltaggi delle singole celle, quindi presumo che debba esserci uno sbilaciamento parecchio marcato perchè possa intervenire...

 