| Inviato il: 06/11/2021 13:28:24
|
CITAZIONE (OrsoMario, 06/11/2021 10:22:21 )
CITAZIONEPer te che non hai Enel il discorso è diverso, o resti al buio o fai un sistema che mette in moto un generatore o metti il contatore.
La butto li..
Sarebbe possibile crare una sicurezza del tipo: in caso il BMS va in protezione e sgancia le life, un sistema dislimenta il fotovoltaico, tutto spento ma nessun danno,
Non è il massimo perchè si resta al buio, ma almeno non si arrostisce il reglatore.
(un blackOut non mi dà problemi, non ho apparecchi vitali che devono essere sempre alimentati)
In caso di guasto/anomalia posso collegare il generatore alimentare casa escludendo l'impianto FV e trovare il problema.
Sarebbe fattibile questo sistema?
Ps. devo essere sincero questo sistema non mi convince molto, ma è solo un idea..
orso,
quello che dici tu è quello che avevo in mente. tagliare il FV in caso fosse sganciata la batteria.
purtroppo di disegnatori di pcb, come di ingegneri struttursti, non se ne trovano.
questo mi ha fermato nel progetto a fin dove potevo arrivare io.
--------------- 4A per mmq per Legge
| |
| | Claudio
| Inviato il: 06/11/2021 16:18:12
|
Il problema, se è dato da minima o massima tensione batteria, è facilmente risolvibile con un relay di minima e massima SVR100-AD48 LINK, settando una minima e una massima tensione delle batterie, al di sotto o al di sopra della quale lui sgancia un relay simile a questo LINK togliendo l'energia proveniente dai pannelli, io l'ho usato per 6 anni per evitare i picchi oltre i 60V al mio vecchio 4048MS.
Esempio se il BMS ha come limiti MAX 58.5V e come MIN 48V basta settarlo che sganci a 58.4V e a 48.1V e il regolatore è salvo, senza fare strani accocchi sulle batterie, che rimarrebbero sempre agganciate all'inverter, mentre se lo sgancio è dato per colpa di un elemento sbilanciato l'unica soluzione che vedo è banco sacrificale.
Modificato da Claudio - 06/11/2021, 16:25:30
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Riccardo
| Inviato il: 06/11/2021 17:23:42
|
Per proteggere il lato fotovoltaico di un regolatore con batterie litio è sufficiente mettere uno o due rele che prendono alimentazione dell' uscita del BMS negativa e quando staccala si apre un relè sul lato fotovoltaico
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | emuland
| Inviato il: 06/11/2021 18:10:17
|
CITAZIONE (Riccardo, 06/11/2021 17:23:42 )
Per proteggere il lato fotovoltaico di un regolatore con batterie litio è sufficiente mettere uno o due rele che prendono alimentazione dell' uscita del BMS negativa e quando staccala si apre un relè sul lato fotovoltaico
si, anche. ma cosi sei al limite dello sgancio e se il rele sgancia dopo il bms sono uccelli per diabetici
--------------- 4A per mmq per Legge
| |
| | |
|