Se sei già registrato           oppure    

Orario: 19/04/2024 00:35:33  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini


Bypassare pressostato stufa
FinePagina

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 12:31:25

Salve vorrei sapere come bypassare il pressostato della stufa a pellet perché quando apro la botola per mettere il pellet mi esce il messaggio chiudere portello, e se impiego troppo tempo il pellet non va nel braciere e la stufa si spegne. Lo so che è una sicurezza ma vorrei bypassare

Scarica allegato

Pressostato-20-10-Pa-serie-605.webp ( Numero download: 106 )

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 13:29:45

Io ho lo stesso dispositivo su serbatoio della caldaia, capisco che è una rottura ma è pur sempre un dispositivo per la sicurezza... comunque nel mio caso per evitare la rottura ho bloccato con un lamierino il pulsante che attiva l'allarme, non so vedi tu se è il caso di fare lo stesso...quel pulsante non c'entra nulla con il pressostato,diverso è per quello che c'è sulla porta del focolaio,se l'apri non c'è piu depressione e i fumi invece di andare verso la canna escono fuori.



Modificato da beppepore - 29/11/2021, 15:05:10


---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 15:54:28

Probabilmente è una stufa ermetica.
Quindi il serbatoio pellet è sigillato con guarnizione.

Secondo me non va tolto ma aumentato il tempo di intervento.

Ps
Quanto ci metti a scaricare il sacchetto?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 15:57:53

[quote=Biomass, 29/11/2021 15:54:28 ?Discussione.php?216685&1#MSG2]Probabilmente è una stufa ermetica.
Quindi il serbatoio pellet è sigillato con guarnizione.
A me basta 60 secondi ma non so dove si varia il tempo

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 16:05:49

Si il serbatoio è chiuso ermeticamente con guarnizione e nel serbatoio c'è un forellino ma anche se lo tappo con lo scotch mi esce comunque l'allarme, credo che legga un valore di pressione

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 16:41:56

Non sapevo che esistessero stufe "ermetiche" ma non penso che nel caso di Giobbe c'entri il depressimetro,altrimenti uscirebbe l'allarme dedicato ...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 16:44:19

CITAZIONE (giobbe121, 29/11/2021 16:05:49 ) Discussione.php?216685&1#MSG4

Si il serbatoio è chiuso ermeticamente con guarnizione e nel serbatoio c'è un forellino ma anche se lo tappo con lo scotch mi esce comunque l'allarme, credo che legga un valore di pressione

Hai guardato bene se c'è un pulsante da qualche parte collegato allo sportello?



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 20:49:21

CITAZIONE (beppepore, 29/11/2021 16:41:56 ) Discussione.php?216685&1#MSG5

Non sapevo che esistessero stufe "ermetiche" ma non penso che nel caso di Giobbe c'entri il depressimetro,altrimenti uscirebbe l'allarme dedicato ...


Le stufe ermetiche sono le uniche a poter essere installate in camera da letto.

Le stufe normali, son vietate.

Ermetiche in ogni giunzione e canna fumaria coassiale, dove aria comburente passa per il tubo dei fumi, come nelle caldaie a gas.
Può essere anche disgiunto, all'occorrenza



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 20:53:30

Ok,ma ti risulta che aprendo lo sportello pellet il depressimetro fa andare la stufa in allarme? io non credo ma non insisto,perchè non lo so...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 20:59:56

Probabilmente c'è un micro.

Non dice marca e modello

Non saprei come aiutarlo

Credo sia sufficiente osservare lo sportello come si apre e vedere se ci sono fili che vanno in centralina



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 21:12:55

CITAZIONE (Biomass, 29/11/2021 20:59:56 ) Discussione.php?216685&1#MSG9

Probabilmente c'è un micro.

Non dice marca e modello

Non saprei come aiutarlo

Credo sia sufficiente osservare lo sportello come si apre e vedere se ci sono fili che vanno in centralina

Giusto,sicuramente qualcosa che rileva l'apertura dello sportello c'è ...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 22:34:13

Da precedenti discussioni, ho visto che ha una extraflame Costanza
Il PDF a pagina 16 LINK

Le ermetiche vanno installate anche su case classe A

CITAZIONE

NOte peR il CORRettO fuNZiONameNtO

Per un corretto funzionamento della stufa a pellet è neccessario rispettare le seguenti indicazioni:
Sia durante il funzionamento della stufa, sia quando non viene utilizzata, tutti gli sportelli (serbatoio pellet, porta, cassetto cenere), devono rimanere sempre chiusi. Possono essere aperti solo per il tempo necessario al caricamento del combustibile ed alla manutenzione.
"cHiudere serbatoio-Porta"
Questa segnalazione indica che si hanno 60" per chiudere lo sportello/porta e il coperchio pellet.


Basterebbe caricare entro 1 minuto
Non mi sembra poco, per caricare un sacco.
Altrimenti si carica un sacco, si chiude lo sportello in modo
da resettare il conto alla rovescia e poi si carica l'altro sacco entro un minuto



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 29/11/2021 23:30:18

CITAZIONE (Biomass, 29/11/2021 22:34:13 ) Discussione.php?216685&1#MSG11

Da precedenti discussioni, ho visto che ha una extraflame Costanza
Il PDF a pagina 16 LINK

Le ermetiche vanno installate anche su case classe A

CITAZIONE
NOte peR il CORRettO fuNZiONameNtO

Per un corretto funzionamento della stufa a pellet è neccessario rispettare le seguenti indicazioni:
Sia durante il funzionamento della stufa, sia quando non viene utilizzata, tutti gli sportelli (serbatoio pellet, porta, cassetto cenere), devono rimanere sempre chiusi. Possono essere aperti solo per il tempo necessario al caricamento del combustibile ed alla manutenzione.
"cHiudere serbatoio-Porta"
Questa segnalazione indica che si hanno 60" per chiudere lo sportello/porta e il coperchio pellet.


Basterebbe caricare entro 1 minuto
Non mi sembra poco, per caricare un sacco.
Altrimenti si carica un sacco, si chiude lo sportello in modo
da resettare il conto alla rovescia e poi si carica l'altro sacco entro un minuto

Se ha 1 minuto di tempo prima di andare in allarme io credo che ci sia il tempo di caricare anche piu di 2 sacchi,certo, bisogna averli li a tiro...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 