salve a tutti. Ho un impianto da 20 pannelli da 175w in due stringhe da 10 pannelli.Vorrei ampliarlo comperando nuovi pannelli per un?altra stringa che non sarà mai uguale alle altre due.Nel combinatore ho la possibilità di inderire altre tre stringhe .psoo comprare pannelli di qualsiasi potenza e inserirli?
l?inverter è 48 volt e 6 kw. Sono un farmacista perdonate l'ignoranza in questo campo ma ho fatto tutto da solo.Non mi insultate ma se potete datemi un consiglio
fuluvio

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 18:38:43

Ciao fuluvio e benvenuto, per prima cosa dovremmo capire il tuo inverter se ha la possibilità di accetta altri pannelli, se così fosse per realizzare un altra stringa devi avere una tensione il più possibile simile alle stringhe esistenti, per esempio i tuoi 10 pannelli hanno una voc di 30v che messi in serie fanno 300v,quindi devi realizzare un altra stringa che abbia una tensione di 300v,se per esempio acquisti dei pannelli che hanno una voc di 40v devi metterne 8 e avrai una voc di 320v che potrebbero essere accettabili. Naturalmente il massimo sarebbe avere gli stessi pannelli ma penso proprio che questi pannelli da 175w saranno molto vecchi o sbaglio?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 21:33:29

Serve sapere che inverter hai, marca modello o foto etichetta.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fuluvio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 01/03/2022 19:36:32

scusate ma sono andato in vacanza in Kenya per 40 gg.Sono pensionato e posso assentarmi quanto voglio. L?inverter è INVERTER / CHARGER (pf1) 3KVA-5KVA. Inverter multifunzione solar charger and battery charger.
spero sia sufficiente. Ho 4 batterie AGV da 200 Ampère . ciao grazie.

 

fuluvio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 01/03/2022 19:39:10

avevo una Harley DINA WIDE GLIDE ma mi sono fatto vecchio.

 