Garda9
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 05/03/2022 23:21:38
|
Ciao a tutti,
ho una CS Thermos Garda 9 da un paio di anni, vorrei impostarla per farla funzionare a convezione naturale quando è alla potenza 1 ma non so come fare. Da quello che ho capito mi serve un codice per poter visualizzare e modificare i parametri (entrando con set e le due frecce) ma soprattutto bisogna sapere cosa modificare, non saprei dove mettere le mani.
Mi farebbe piacere anche ridurre il consumo di pellet alla potenza 1, se scalda meno non è un problema, l'importante è non pregiudicare la sicurezza e la durata della stufa.
Grazie in anticipo per l'aiuto | |
| | Garda9
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 07/03/2022 08:35:45
|
Buongiorno a tutti,
ho passato la giornata a documentarmi e fare prove e penso di essere arrivato a buon punto. Ho seguito la logica di Biomass (utilissimo, ringrazio) per ottimizzare il regime 1 e ho portato il superminimo a coclea 1,0 e vent.fumi 110, sotto tale limite si abbassa la temperatura dei fumi e mi sembra che intervenga una regolazione superiore, per questo ho abbassato temp.fumi mant. a 85° ma penso che la riporterò a 90 come era di default. Infine ho triplicato il tempo di rotazione del crogiolo.
Mi resta da fare la cosa che mi stava più a cuore, vorrei che la stufa a regime 1 funzionasse con la ventola del riscaldamento aria spenta, ma il valore vent.regime 1 si abbassa soltanto fino a 70 e sotto non scende. Come posso fare?
Nel maunale utente c'è scritto che alle potenze 1 e 2 un tecnico può disattivarla, ma pagare un cat solo per cliccare una singola voce sul menù mi pare eccessivo, la stufa per il resto funziona bene. | |
| | |
|