Se sei già registrato           oppure    

Orario: 18/04/2024 20:05:11  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Cs Thermos


Paramatri stufa Sc Thermo Scrigno, Parametro Temp. Fumi Mant
FinePagina

Alebig73
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 03/04/2022 15:56:52

Buona sera a tutti , ho da poco acquistato una stufa cs thermos mpd. Scrigno, anche io come molti di voi ho notato che alla minima potenza la fiamma è molto alta e mi costringe a spegnere la stufa per il troppo calore nella stanza.
Ho di conseguenza modificato i parametri della colcea e ventola fumi in base alle mie esigenze ,seguendo anche i preziosi consigli nel forum di Biomass.

Ora mi rimane un dubbio sul parametro Temp. Fumi Mant. impostato a 110 ,
il dubbio è questo:
il valore è una soglia di allarme in caso la temperatura dei funi sia troppo bassa?
Oppure è la temperatura minima dei funi in regime di funzionamento al di sotto della quale viene modulata la quantità di Pellet per mantenere questo valore minimo?

In Caso quali sono i valori consigliati minimi e massimi dei fumi per avere una giusta combustione e non sprecare troppo calore nel camino?

Ringrazio in anticipo chi può aiutarmi sulla funzione di questo parametro.

 

Alebig73
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 03/04/2022 22:31:21

Ho Fatto delle prove ed in effetti quello è il parametro della temperatura minima dei fumi.
Da quanto ho potuto provare se la temperatura fumi scende al di sotto di quella impostata,(per esempio quando uso una velocità del ventilatore più alta rispetta alla potenza di fuoco selezionata) viene impostata una potenza di fuoco superiore fino al ripristino della temperatura impostata.

Qualche esperto di questo modello di stufa può confermare che realmente l a stufa segue questa logica di regolazione?

 

Ferramenta Iacconi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 04/04/2022 11:12:58

Buongiorno,
ti confermo che quello che hai intuito è giusto. Quando la temperatura fumi scende per qualsiasi motivo sotto quella soglia la stufa reagisce per evitare lo spegnimento della fiamma.

 

Alebig73
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 04/04/2022 22:01:03

Ferrameta Lacconi Grazie per la risposta

 