| BellaEli
| Inviato il: 07/05/2022 01:41:48
|
No, no, ti è sfuggito un dettaglio importantissimo: 12.000 W/s sono riferiti ad una scarica completa, ovvero da 24 Volt a 0 Volt.
Nel tuo caso la tensione passerà da, ad esempio, 26 a 23 volt, quindi rifacendo i calcoli abbiamo:
E = 1/2 x C x V^2 = 1/2 x (83/2) x 3^2 = 0,5 x 41,5 x 9 = ~ 187 Joule = 187 Watt al secondo
che, onestamente, mi sembrano pochini...
Quali sono le soglie? 23...26 può essere un valore sensato?
Elix
--------------- C'è un limite al fai da te ??? Si, ma lo stabiliamo noi !!!
| | | | aml
| Inviato il: 07/05/2022 08:31:28
|
Il mio inverter ora con le Agm stacca sempre a 24,5 in seguito se passo alle litio volevo sfruttarle un pochino di più, pertanto volevo portare il valore a 24 volt, tieni anche conto che i miei valori massimi di consumo difficilmente superano i 500 watt.
--------------- 4 pannelli (60 celle) da 260 w; 4 pannelli 405 watt; 2 pannelli 180 watt; 1 inverter SP24 Axpert VM III TWIN 4000watt 24V Off-Grid Inverter; 1 regolatore easun 80 A 8 batterie litio 280A
| | | | Riccardo
| Inviato il: 07/05/2022 09:55:07
|
CITAZIONE (BellaEli, 07/05/2022 01:41:48 )
No, no, ti è sfuggito un dettaglio importantissimo: 12.000 W/s sono riferiti ad una scarica completa, ovvero da 24 Volt a 0 Volt.
Nel tuo caso la tensione passerà da, ad esempio, 26 a 23 volt, quindi rifacendo i calcoli abbiamo:
E = 1/2 x C x V^2 = 1/2 x (83/2) x 3^2 = 0,5 x 41,5 x 9 = ~ 187 Joule = 187 Watt al secondo
che, onestamente, mi sembrano pochini...
Quali sono le soglie? 23...26 può essere un valore sensato?
Elix
Ciao Elix, non penso che il sistema possa funzionare, il delta V sullo scambio è di poche centinaia di mV e legato anche alla percentuale di carico qualsiasi soglia imposti.
La capacita di carica e scarica dei supercap è molto elevata quindi non vi sara nemmeno un delta tra i due sistemi cap/batteriapiombo o litio
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/05/2022 10:39:45
|
CITAZIONE (aml, 07/05/2022 08:31:28 )
Il mio inverter ora con le Agm stacca sempre a 24,5 in seguito se passo alle litio volevo sfruttarle un pochino di più, pertanto volevo portare il valore a 24 volt, tieni anche conto che i miei valori massimi di consumo difficilmente superano i 500 watt.
Le life non funzionano come le piombo, non ti puoi basare sulla tensione perché il campo di lavoro che avresti sarebbe molto stretto, 2.4V 28V/25.6V, in quei 2.4V hai la massima energia sprigionabile.
Quindi tensione di Bulk 28V Float 27.5V Ritorno a Enel 25.6V Cut-Off 24V
Immagine Allegata: Curva di carica.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/05/2022 10:42:48
|
Curva di scarica a 24V.
Curve di scarica LF280K LINK
Come vedi è inutile andare oltre i 27.5V e inutile scaricare oltre i 25.6V.
Bisogna abituarsi a dimenticare il riferimento di tensione come misura della carica, solo un buon BMS può dirti il SOC e il SOH preciso.
Immagine Allegata: Curva_24V.jpg
Modificato da Claudio - 07/05/2022, 10:58:59
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 07/05/2022 13:37:05
|
Quei valori dovrebbero però corrispondere a batteria senza carico. Se con carico arrivo a 24.5v non sei al 10%/15% di carica
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/05/2022 14:07:27
|
CITAZIONE (emuland, 07/05/2022 13:37:05 )
Quei valori dovrebbero però corrispondere a batteria senza carico. Se con carico arrivo a 24.5v non sei al 10%/15% di carica
Se è una curva di scarica è con carico altrimenti come scarichi, curva di scarica in 0.5C, se guardi a 24.5V indica 12.5%, in ogni modo il SOC lo può calcolare solo un BMS, le tensioni con LF lasciano il tempo che trovano, sono solo grossolanamente indicative, servono solo per capire dove è inutile andare oltre rispetto alla resa e alla durata.
Cioè inutile andare sotto i 25V e sopra i 27V, come indicato anche dalla curva di carica a 3.4V.
Modificato da Claudio - 07/05/2022, 14:26:46
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 07/05/2022 20:43:26
|
il SOC sotto carico è una stima. varia troppo a seconda del carico.
(se chiedi 100w o 1000w o 5000w la tensione cambia troppo e quindi anche il SOC)
l'unico modo affidabile è un coulombmetro (o qualcosa che misuri in/out in qualche altro modo)
altrimenti devi fare come fa "l'indovinometro" delle auto elettriche ...
il soc da tensione lo puoi ricavare solo con batteria senza carico e ferma da un po di tempo (come per le piombo)
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/05/2022 00:53:27
|
emuland sei tu che hai parlato di SOC non io, una curva di carica o scarica non centra nulla con il SOC le % del grafico sono puramente indicative.
La curva di una life è lineare e può essere quindi disegnata su un grafico lineare e serve solo a capire i punti di caduta o di salita, come ho scritto:
"sono solo grossolanamente indicative, servono solo per capire dove è inutile andare oltre, rispetto alla resa e alla durata"
Un BMS il SOC lo calcola contando quanti Ampere escono e quanti ne entrano indipendentemente dal carico, il SOC non è dipendente dalla tensione della batteria, dai carichi applicati o da corrente di carica.
Modificato da Claudio - 08/05/2022, 01:00:38
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 08/05/2022 08:20:02
|
nel tuo grafico però ce scritto SOC.
il BMS (forse) calcola quanti ampere escono ed entrano (non sempre è corretto come lo calcolano). io non faccio più passare la corrente dal bms perchè non ha senso ed è uno spreco. misuro la corrente con uno strumento apposito, che taro (o compro tarato) per la precisione richiesta.
non mi fido dei Bms per questo valore perchè per esperienza ti trovi con un indovinometro più che uno strumento.
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/05/2022 09:25:36
|
Si hai ragione nel secondo grafico c'è scritto SOC per convenzione ma non è attendibile, il grafico lo ottengo con un voltmetro a registrazione e serve solo per vedere il punto di salita in carica e quello di discesa in scarica, per stabilire i limiti inutili da superare e posso dire che il SOC calcolato dal mio BMS segue abbastanza fedelmente il grafico.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | aml
| Inviato il: 27/05/2022 00:00:33
|
Sono entrato in possesso di due batterie tubolari 12v 110a NBA le batterie sono in ottimo stato, non riesco a capire le sigle riportate sopra e cioè 85 ha (5h) e 110 ha (20h) e se eventualmente fosse possibile farle lavorare in pararallelo ad un pacco di batterie fiamma 12 Fit 101 da 100 A.
Immagine Allegata: nba.bmp
--------------- 4 pannelli (60 celle) da 260 w; 4 pannelli 405 watt; 2 pannelli 180 watt; 1 inverter SP24 Axpert VM III TWIN 4000watt 24V Off-Grid Inverter; 1 regolatore easun 80 A 8 batterie litio 280A
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/05/2022 00:18:34
|
85Ah=C5 85/5=17 capacità applicando un carico da 17Ah per 5 ore
110Ah=C20 110/20=5.5 capacità applicando un carico da 5.5Ah per 20 ore
quindi in C10 è circa 97Ah capacità applicando un carico da 9.7Ah per 10 ore.
le tue 12FIT101 sono C10 scarica in 10 ore con un carico da 10Ah.
In parametro Europeo è C10 parametro USA C20.
Sono ad acido libero hanno Bulk più alto delle AGM e Float più basso delle AGM, Bulk 15V Float 13V EQ 16V per un'ora, carica e scarica sempre in C10.
Modificato da Claudio - 27/05/2022, 00:27:40
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | aml
| Inviato il: 27/05/2022 00:32:48
|
Grazie!
--------------- 4 pannelli (60 celle) da 260 w; 4 pannelli 405 watt; 2 pannelli 180 watt; 1 inverter SP24 Axpert VM III TWIN 4000watt 24V Off-Grid Inverter; 1 regolatore easun 80 A 8 batterie litio 280A
| | | | MarioFiglio
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 25/05/2023 00:57:49
|
I pannelli solari sono costituiti da numerose celle fotovoltaiche collegate tra loro a formare un modulo o pannello solare. Quando sono esposte alla radiazione solare, queste celle generano corrente elettrica continua che può essere utilizzata per alimentare dispositivi elettrici o caricare batterie. Uso l'energia solare per evitare di sprecare elettricità con il mio computer. Di solito gioco a molti giochi, che trovo su https://betscommesseonline.com. È molto bello rilassarsi dopo una giornata di lavoro.
Modificato da MarioFiglio - 27/05/2023, 21:34:11
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|