CITAZIONE (OrsoMario, 04/05/2022 15:49:17 ) Discussione.php?216843&3#MSG45


CITAZIONE
Allora non ho capito dove leggere per vedere un inverter di quanti pannelli ha bisogno per partire.


Di solito c'è nella descrizione delle caratteristiche del regolatore o inverter,

tipo il mio regolatore ha una voc massima di 200V con range di lavoro 90 180V, ma per far funzionare bene il regolatore ho tenuto una tensione di lavoro proveniente da i pannelli di 155V che in base alle temperature cambia, se fa molto caldo la voc scende a 149v se fà freddo sale a 166v,

per lavorare bene il regolatore deve ricevere da i pannelli una voc che non deve essere ne troppo bassa ne troppo alta se il regolatore ha una voc max di 200V 170v di voc possono andare bene,
(questo è solo un esempio) ogni regolatore ha i suoi parametri di avoro



Di solito, ma credo che non sia sempre cosi. Comunque l'importante è cercare di capire tutto quello che serve per poi fare l'impianto senza problemi.

Molti passaggi importanti che leggo qui comunque li sto mettendo in una cartella personale. Mi serviranno sicuramente.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 04/05/2022 21:34:57

CITAZIONE (Antonio17@, 04/05/2022 12:37:58 ) Discussione.php?216843&3#MSG38



Complimenti, ho visto che in molti ti hanno aiutato a farlo. Ma non ho capito poi se sei passato a 48v o sei rimasto a 24 che secondo me è il migliore se non hai le litio (che da quello che leggo) sono le migliori e stanno cercando anche di avere meno problemi possibili.


Ho l'impianto a 24 volt,

solo per un motivo di moneta,
se potevo facevo tutto subito a 48V.

Uno dei vantaggi di un impianto a 48V. è che avendo una tensione più alta rispetto a 24v puoi utilizzare elettrodomestici un pò energivori con più tranquillità rispetto a un impianto a 24V (oviamente con batterie dimensionate per bene e parlando di assorbimenti diretti alle batterie senza il supporto dei pannelli fotovoltaici)

Quando utilizzi "esempio" il fornetto a microonde che assorbe circa 1500W, con impianto a 48v sono circa 32 Ampere che assorbi dalle batterie,
con impianto 24V sarebbero circa 64A bella differenza vero?

Di conseguenza la capienza delle batterie a 48V sono il doppio delle 24V,
esempio: se ho delle batterie da 200A a 48v ho una capacità di accumulo disponibile di 9600Wh,
a 24V avrò una capacità di 4800Wh (la metà)

"la capacità disponobile dipende dalla tipologia delle batterie"
se sono lifepo4 puoi sfruttarle in scarica fino alla solgia massima del 80-90%,
"con le litio non ho molta confidenza"
Se non dico una castroneria la cosa migliore è trovare una quadra tra capacità profondità di scarica cicli di vita e invecchiamento fisiologico,

per le batterie da trazione pesante (acido libero)
la scarica può arrivare fino all 80% , il problema è che con scariche così profonde la vita delle celle è veramente limitata,
in genere consigliano di scaricarle in torno al 20-30% in modo da sfruttarle per qualche anno,

nel mio caso
avendo un impianto con batterie a 24V 460A trazione pesante,
le batterie le uso quasi esclusivamente in modalità tampone, nel senso che al calr del sole le batterie mantengono solo luce frigorifero tv e congelatore, se proprio ho bisogno uso il microonde per pochi secondi..

i carichi pesanti tipo forno elettrico 2200W lavatrice 2000W li utilizzo solo quando il sole splende e i pannelli riescono a produrre l'energia sufficente a sostenere i carichi energivori senza attingere dalle batterie,
[se avessi avuto tipo 1200A di batterie il problema sarebbe stato minore perchè sostenuto da batterie molto capienti è in grado di reggere prelievi di corrente importanti]

mio pensiero:
ok batterie con capienza importante per far fronte a giornate nuvolose o periodi di brutto tempo,
ma fornirsi di batterie molto capienti solo per far girare alla sera la lavatrice o usare il microonde enche per cotture veloci non ha molto senso, meglio sfruttare il sole quando c'è.

altra cosa che riguarda l'inverter,

da quanto ne sò, gli inverter PIP possono erogare per lunghi periodi al massimo il 70/75% della massima potenza di targa, oltre c'è il rischio di fare una fonduta,
dunque se sai che spesso usi carichi da 2000/2200W per periodi un pò lunghi e meglio che ti orienti su un inverter da 4KW-48V

nel modello da 3kw-24V a 2000W sei già a circa il 70% della potenza erogabile,
ed è facilissimo oltrepasare questa potenza, basta il frigorifero acceso una tv, e nel momneto che accendi la lavatrice o il forno ti ritrovi con un a richiesta di energia di 2200/2500W già oltre il 75% menzionato in precedenza..

Quando leggi nelle caratteristiche esempio (inverter 3kw 24V 6kw max) il 6kw è inteso come picco massimo che l'inverter può reggere per spunti di motori o pompe etc.. ma inteso per un lasso di tempo limitatissimo circa 2-5 secondi e forse 10 secondi..



Modificato da OrsoMario - 04/05/2022, 21:58:30


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 05/05/2022 11:07:46

CITAZIONE (OrsoMario, 04/05/2022 21:34:57 ) Discussione.php?216843&4#MSG47

CITAZIONE (Antonio17@, 04/05/2022 12:37:58 ) Discussione.php?216843&3#MSG38


Complimenti, ho visto che in molti ti hanno aiutato a farlo. Ma non ho capito poi se sei passato a 48v o sei rimasto a 24 che secondo me è il migliore se non hai le litio (che da quello che leggo) sono le migliori e stanno cercando anche di avere meno problemi possibili.


Ho l'impianto a 24 volt,

solo per un motivo di moneta,
se potevo facevo tutto subito a 48V.

Uno dei vantaggi di un impianto a 48V. è che avendo una tensione più alta rispetto a 24v puoi utilizzare elettrodomestici un pò energivori con più tranquillità rispetto a un impianto a 24V (oviamente con batterie dimensionate per bene e parlando di assorbimenti diretti alle batterie senza il supporto dei pannelli fotovoltaici)

Quando utilizzi "esempio" il fornetto a microonde che assorbe circa 1500W, con impianto a 48v sono circa 32 Ampere che assorbi dalle batterie,
con impianto 24V sarebbero circa 64A bella differenza vero?

Di conseguenza la capienza delle batterie a 48V sono il doppio delle 24V,
esempio: se ho delle batterie da 200A a 48v ho una capacità di accumulo disponibile di 9600Wh,
a 24V avrò una capacità di 4800Wh (la metà)

"la capacità disponobile dipende dalla tipologia delle batterie"
se sono lifepo4 puoi sfruttarle in scarica fino alla solgia massima del 80-90%,
"con le litio non ho molta confidenza"
Se non dico una castroneria la cosa migliore è trovare una quadra tra capacità profondità di scarica cicli di vita e invecchiamento fisiologico,

per le batterie da trazione pesante (acido libero)
la scarica può arrivare fino all 80% , il problema è che con scariche così profonde la vita delle celle è veramente limitata,
in genere consigliano di scaricarle in torno al 20-30% in modo da sfruttarle per qualche anno,

nel mio caso
avendo un impianto con batterie a 24V 460A trazione pesante,
le batterie le uso quasi esclusivamente in modalità tampone, nel senso che al calr del sole le batterie mantengono solo luce frigorifero tv e congelatore, se proprio ho bisogno uso il microonde per pochi secondi..

i carichi pesanti tipo forno elettrico 2200W lavatrice 2000W li utilizzo solo quando il sole splende e i pannelli riescono a produrre l'energia sufficente a sostenere i carichi energivori senza attingere dalle batterie,
[se avessi avuto tipo 1200A di batterie il problema sarebbe stato minore perchè sostenuto da batterie molto capienti è in grado di reggere prelievi di corrente importanti]

mio pensiero:
ok batterie con capienza importante per far fronte a giornate nuvolose o periodi di brutto tempo,
ma fornirsi di batterie molto capienti solo per far girare alla sera la lavatrice o usare il microonde enche per cotture veloci non ha molto senso, meglio sfruttare il sole quando c'è.

altra cosa che riguarda l'inverter,

da quanto ne sò, gli inverter PIP possono erogare per lunghi periodi al massimo il 70/75% della massima potenza di targa, oltre c'è il rischio di fare una fonduta,
dunque se sai che spesso usi carichi da 2000/2200W per periodi un pò lunghi e meglio che ti orienti su un inverter da 4KW-48V

nel modello da 3kw-24V a 2000W sei già a circa il 70% della potenza erogabile,
ed è facilissimo oltrepasare questa potenza, basta il frigorifero acceso una tv, e nel momneto che accendi la lavatrice o il forno ti ritrovi con un a richiesta di energia di 2200/2500W già oltre il 75% menzionato in precedenza..

Quando leggi nelle caratteristiche esempio (inverter 3kw 24V 6kw max) il 6kw è inteso come picco massimo che l'inverter può reggere per spunti di motori o pompe etc.. ma inteso per un lasso di tempo limitatissimo circa 2-5 secondi e forse 10 secondi..


Ciao Orso, Ti ringrazio per queste notizie che fanno proprio al mio caso. Alcune che citi mi sono state dette già da bellaeli, che come dicevo mi sto facendo degli appunti personali.

Ad ogni modo diciamo che il tuo impianto fa proprio al caso mio per ora.

Avevo già capito la differenza tra 12v 24v e 48, guardando un video delle batterie serie parallelo. Ho capito perfettamente che il 48 è il migliore. Ma ci sono alcune cose per il momento che danno dei problemi con le batterie. Almeno il 70% su internet ha dovuto buttare o svendute le batterie. Dicono che devono essere della stessa data, stesso voltaggio e stesso amperaggio. Se una batteria di questa va in tilt non puoi sostituirla. Dovresti buttare quella non buona e vendere le altre, per poi ricomprarle. Molti aspettano che cambia qualcosa per le lifepo4.
Non ho ancora capito cosa stanno aspettando perché per il momento a me non interessano queste batterie che costano anche molto.
E dalla cina stanno arrivando veri e propri pacchi per le lifepo4, peggio di come li fanno a Napoli.

Prenderò un inverter 24v farò delle prove per un pò, poi passo tutto a mia madre e acquistando un pò di esperienza poi si vede per il 48.

Non ho il microonde, quello elettrico lo uso due volte al mese.

Mentre lo scopo principale per questo impianto è solo la lavatrice che uso spesso.


Quando ho iniziato con la configurazione di cui sopra come dicono gli altri insensata, ho risparmiato già
Molti soldini.

Che inverter hai e quanti pannelli hai?



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 05/05/2022 14:49:46

Ho un edison 3kw-24v con regolatore da 50A PWM, il regolatore PWM è una crosta lento come una lumaca alla risposta dei carichi..

Al regolatore dell'inverter ho collegato 5 pannelli monocristallini da 300Wp in parallelo, dunque tensione pannelli voc 38/40v corrente 47/48A cavo discesa dal tetto da 35mmq. che nonostante sia grosso scalda quando eroga più di 35A,

regolatre di carica esterno tracer 10420 con collegati in serie parallelo 16 pannelli monocristallini da 375Wp per un totale di 6000Wp
tensine voc per stringa di 166V,
"regolatore che sconsiglio perchè non ha la possibilità di settare la corrente di carica delle batterie"

tra regolatore e inverter ho 7500Wp di parco fotovoltaico e batterie da trazione pesante acido libero da 460A che reggono una scarica in C5

a oggi sono 10 mesi che sono in isola,
a parte qualche giornata di crisi energetica a dicembre e i pirimi giorni di gennaio..

il prossimo aggiornamento impianto lo farò appena le mie batterie daranno segni di cedimento,

monterò inverter PIP (o batteryles devo pensarci) 5kw 48v e sostituzione dei 5 pannelli da 300Wp con 5 pannelli da 375wp
è due banchi di lifepo4 300A da 48v per una capacità di 28800 Wh

Ps. se vuoi usare la lavatrice senza stressare le batterie devi avere un bel pò di pannelli sul tetto, io con 7500Wp e giornata discretamente bella o leggermente velata riesco a far andare la lavatrice solo con il solare (intendo nel periodo invernale)
d'estate con la metà dei pannelli non dovrebbero esserci problemi.

il problema sarà abbinare tanta potenza dai pannelli con le batterie..



Modificato da OrsoMario - 05/05/2022, 14:58:00


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4446

Stato:



Inviato il: 05/05/2022 16:47:11

CITAZIONE (Antonio17@, 05/05/2022 11:07:46 ) Discussione.php?216843&4#MSG48

CITAZIONE (OrsoMario, 04/05/2022 21:34:57 ) Discussione.php?216843&4#MSG47
CITAZIONE (Antonio17@, 04/05/2022 12:37:58 ) Discussione.php?216843&3#MSG38


Complimenti, ho visto che in molti ti hanno aiutato a farlo. Ma non ho capito poi se sei passato a 48v o sei rimasto a 24 che secondo me è il migliore se non hai le litio (che da quello che leggo) sono le migliori e stanno cercando anche di avere meno problemi possibili.


Ho l'impianto a 24 volt,

solo per un motivo di moneta,
se potevo facevo tutto subito a 48V.

Uno dei vantaggi di un impianto a 48V. è che avendo una tensione più alta rispetto a 24v puoi utilizzare elettrodomestici un pò energivori con più tranquillità rispetto a un impianto a 24V (oviamente con batterie dimensionate per bene e parlando di assorbimenti diretti alle batterie senza il supporto dei pannelli fotovoltaici)

Quando utilizzi "esempio" il fornetto a microonde che assorbe circa 1500W, con impianto a 48v sono circa 32 Ampere che assorbi dalle batterie,
con impianto 24V sarebbero circa 64A bella differenza vero?

Di conseguenza la capienza delle batterie a 48V sono il doppio delle 24V,
esempio: se ho delle batterie da 200A a 48v ho una capacità di accumulo disponibile di 9600Wh,
a 24V avrò una capacità di 4800Wh (la metà)

"la capacità disponobile dipende dalla tipologia delle batterie"
se sono lifepo4 puoi sfruttarle in scarica fino alla solgia massima del 80-90%,
"con le litio non ho molta confidenza"
Se non dico una castroneria la cosa migliore è trovare una quadra tra capacità profondità di scarica cicli di vita e invecchiamento fisiologico,

per le batterie da trazione pesante (acido libero)
la scarica può arrivare fino all 80% , il problema è che con scariche così profonde la vita delle celle è veramente limitata,
in genere consigliano di scaricarle in torno al 20-30% in modo da sfruttarle per qualche anno,

nel mio caso
avendo un impianto con batterie a 24V 460A trazione pesante,
le batterie le uso quasi esclusivamente in modalità tampone, nel senso che al calr del sole le batterie mantengono solo luce frigorifero tv e congelatore, se proprio ho bisogno uso il microonde per pochi secondi..

i carichi pesanti tipo forno elettrico 2200W lavatrice 2000W li utilizzo solo quando il sole splende e i pannelli riescono a produrre l'energia sufficente a sostenere i carichi energivori senza attingere dalle batterie,
[se avessi avuto tipo 1200A di batterie il problema sarebbe stato minore perchè sostenuto da batterie molto capienti è in grado di reggere prelievi di corrente importanti]

mio pensiero:
ok batterie con capienza importante per far fronte a giornate nuvolose o periodi di brutto tempo,
ma fornirsi di batterie molto capienti solo per far girare alla sera la lavatrice o usare il microonde enche per cotture veloci non ha molto senso, meglio sfruttare il sole quando c'è.

altra cosa che riguarda l'inverter,

da quanto ne sò, gli inverter PIP possono erogare per lunghi periodi al massimo il 70/75% della massima potenza di targa, oltre c'è il rischio di fare una fonduta,
dunque se sai che spesso usi carichi da 2000/2200W per periodi un pò lunghi e meglio che ti orienti su un inverter da 4KW-48V

nel modello da 3kw-24V a 2000W sei già a circa il 70% della potenza erogabile,
ed è facilissimo oltrepasare questa potenza, basta il frigorifero acceso una tv, e nel momneto che accendi la lavatrice o il forno ti ritrovi con un a richiesta di energia di 2200/2500W già oltre il 75% menzionato in precedenza..

Quando leggi nelle caratteristiche esempio (inverter 3kw 24V 6kw max) il 6kw è inteso come picco massimo che l'inverter può reggere per spunti di motori o pompe etc.. ma inteso per un lasso di tempo limitatissimo circa 2-5 secondi e forse 10 secondi..


Ciao Orso, Ti ringrazio per queste notizie che fanno proprio al mio caso. Alcune che citi mi sono state dette già da bellaeli, che come dicevo mi sto facendo degli appunti personali.

Ad ogni modo diciamo che il tuo impianto fa proprio al caso mio per ora.

Avevo già capito la differenza tra 12v 24v e 48, guardando un video delle batterie serie parallelo. Ho capito perfettamente che il 48 è il migliore. Ma ci sono alcune cose per il momento che danno dei problemi con le batterie. Almeno il 70% su internet ha dovuto buttare o svendute le batterie. Dicono che devono essere della stessa data, stesso voltaggio e stesso amperaggio. Se una batteria di questa va in tilt non puoi sostituirla. Dovresti buttare quella non buona e vendere le altre, per poi ricomprarle. Molti aspettano che cambia qualcosa per le lifepo4.
Non ho ancora capito cosa stanno aspettando perché per il momento a me non interessano queste batterie che costano anche molto.
E dalla cina stanno arrivando veri e propri pacchi per le lifepo4, peggio di come li fanno a Napoli.

Prenderò un inverter 24v farò delle prove per un pò, poi passo tutto a mia madre e acquistando un pò di esperienza poi si vede per il 48.

Non ho il microonde, quello elettrico lo uso due volte al mese.

Mentre lo scopo principale per questo impianto è solo la lavatrice che uso spesso.


Quando ho iniziato con la configurazione di cui sopra come dicono gli altri insensata, ho risparmiato già
Molti soldini.

Che inverter hai e quanti pannelli hai?


basta comperare da venditori affidabili e non dal primo cinese che passa (o "napoletano" come lo hai definito tu, ma potrebbe essere pure "bresciano")

il discorso che le lifepo4 se si guasta una ...... è una cazzata. stesso vale per il piombo. puoi sostituire un elemento andato con uno nuovo, che però renderà come quelli vecchi (perchè appunto limitato da quelli)

io ho 20kwh di lifepo usate che provengono da decine di mezzi di micromobilità. sapendo gestire le tensioni delle singole celle non ci sono problemi (parliamodi 6000+ elementi)



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 05/05/2022 19:51:57

CITAZIONE (OrsoMario, 05/05/2022 14:49:46 ) Discussione.php?216843&4#MSG49

Ho un edison 3kw-24v con regolatore da 50A PWM, il regolatore PWM è una crosta lento come una lumaca alla risposta dei carichi..

Al regolatore dell'inverter ho collegato 5 pannelli monocristallini da 300Wp in parallelo, dunque tensione pannelli voc 38/40v corrente 47/48A cavo discesa dal tetto da 35mmq. che nonostante sia grosso scalda quando eroga più di 35A,

regolatre di carica esterno tracer 10420 con collegati in serie parallelo 16 pannelli monocristallini da 375Wp per un totale di 6000Wp
tensine voc per stringa di 166V,
"regolatore che sconsiglio perchè non ha la possibilità di settare la corrente di carica delle batterie"

tra regolatore e inverter ho 7500Wp di parco fotovoltaico e batterie da trazione pesante acido libero da 460A che reggono una scarica in C5

a oggi sono 10 mesi che sono in isola,
a parte qualche giornata di crisi energetica a dicembre e i pirimi giorni di gennaio..

il prossimo aggiornamento impianto lo farò appena le mie batterie daranno segni di cedimento,

monterò inverter PIP (o batteryles devo pensarci) 5kw 48v e sostituzione dei 5 pannelli da 300Wp con 5 pannelli da 375wp
è due banchi di lifepo4 300A da 48v per una capacità di 28800 Wh

Ps. se vuoi usare la lavatrice senza stressare le batterie devi avere un bel pò di pannelli sul tetto, io con 7500Wp e giornata discretamente bella o leggermente velata riesco a far andare la lavatrice solo con il solare (intendo nel periodo invernale)
d'estate con la metà dei pannelli non dovrebbero esserci problemi.

il problema sarà abbinare tanta potenza dai pannelli con le batterie..



Complimenti stai messo benissimo già ora. Poi per quello che vuoi fare e mi auguro che te lo possa fare al più presto è veramente il top.

Sapevo che l'edison è un buono inverter ma sentivo spesso parlare di mppt che oggi è (impossibile) trovare.

Comunque sono sempre più deciso ad iniziare con il 24v,poi si vede più avanti.


In dieci mesi hai risparmiato bei soldini che vanno a tavola per pranzo e cene e no nelle tasche dei ladroni. Bravo Orso.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 05/05/2022 19:58:54

CITAZIONE (emuland, 05/05/2022 16:47:11 ) Discussione.php?216843&4#MSG50

CITAZIONE (Antonio17@, 05/05/2022 11:07:46 ) Discussione.php?216843&4#MSG48
CITAZIONE (OrsoMario, 04/05/2022 21:34:57 ) Discussione.php?216843&4#MSG47
CITAZIONE (Antonio17@, 04/05/2022 12:37:58 ) Discussione.php?216843&3#MSG38


Complimenti, ho visto che in molti ti hanno aiutato a farlo. Ma non ho capito poi se sei passato a 48v o sei rimasto a 24 che secondo me è il migliore se non hai le litio (che da quello che leggo) sono le migliori e stanno cercando anche di avere meno problemi possibili.


Ho l'impianto a 24 volt,

solo per un motivo di moneta,
se potevo facevo tutto subito a 48V.

Uno dei vantaggi di un impianto a 48V. è che avendo una tensione più alta rispetto a 24v puoi utilizzare elettrodomestici un pò energivori con più tranquillità rispetto a un impianto a 24V (oviamente con batterie dimensionate per bene e parlando di assorbimenti diretti alle batterie senza il supporto dei pannelli fotovoltaici)

Quando utilizzi "esempio" il fornetto a microonde che assorbe circa 1500W, con impianto a 48v sono circa 32 Ampere che assorbi dalle batterie,
con impianto 24V sarebbero circa 64A bella differenza vero?

Di conseguenza la capienza delle batterie a 48V sono il doppio delle 24V,
esempio: se ho delle batterie da 200A a 48v ho una capacità di accumulo disponibile di 9600Wh,
a 24V avrò una capacità di 4800Wh (la metà)

"la capacità disponobile dipende dalla tipologia delle batterie"
se sono lifepo4 puoi sfruttarle in scarica fino alla solgia massima del 80-90%,
"con le litio non ho molta confidenza"
Se non dico una castroneria la cosa migliore è trovare una quadra tra capacità profondità di scarica cicli di vita e invecchiamento fisiologico,

per le batterie da trazione pesante (acido libero)
la scarica può arrivare fino all 80% , il problema è che con scariche così profonde la vita delle celle è veramente limitata,
in genere consigliano di scaricarle in torno al 20-30% in modo da sfruttarle per qualche anno,

nel mio caso
avendo un impianto con batterie a 24V 460A trazione pesante,
le batterie le uso quasi esclusivamente in modalità tampone, nel senso che al calr del sole le batterie mantengono solo luce frigorifero tv e congelatore, se proprio ho bisogno uso il microonde per pochi secondi..

i carichi pesanti tipo forno elettrico 2200W lavatrice 2000W li utilizzo solo quando il sole splende e i pannelli riescono a produrre l'energia sufficente a sostenere i carichi energivori senza attingere dalle batterie,
[se avessi avuto tipo 1200A di batterie il problema sarebbe stato minore perchè sostenuto da batterie molto capienti è in grado di reggere prelievi di corrente importanti]

mio pensiero:
ok batterie con capienza importante per far fronte a giornate nuvolose o periodi di brutto tempo,
ma fornirsi di batterie molto capienti solo per far girare alla sera la lavatrice o usare il microonde enche per cotture veloci non ha molto senso, meglio sfruttare il sole quando c'è.

altra cosa che riguarda l'inverter,

da quanto ne sò, gli inverter PIP possono erogare per lunghi periodi al massimo il 70/75% della massima potenza di targa, oltre c'è il rischio di fare una fonduta,
dunque se sai che spesso usi carichi da 2000/2200W per periodi un pò lunghi e meglio che ti orienti su un inverter da 4KW-48V

nel modello da 3kw-24V a 2000W sei già a circa il 70% della potenza erogabile,
ed è facilissimo oltrepasare questa potenza, basta il frigorifero acceso una tv, e nel momneto che accendi la lavatrice o il forno ti ritrovi con un a richiesta di energia di 2200/2500W già oltre il 75% menzionato in precedenza..

Quando leggi nelle caratteristiche esempio (inverter 3kw 24V 6kw max) il 6kw è inteso come picco massimo che l'inverter può reggere per spunti di motori o pompe etc.. ma inteso per un lasso di tempo limitatissimo circa 2-5 secondi e forse 10 secondi..


Ciao Orso, Ti ringrazio per queste notizie che fanno proprio al mio caso. Alcune che citi mi sono state dette già da bellaeli, che come dicevo mi sto facendo degli appunti personali.

Ad ogni modo diciamo che il tuo impianto fa proprio al caso mio per ora.

Avevo già capito la differenza tra 12v 24v e 48, guardando un video delle batterie serie parallelo. Ho capito perfettamente che il 48 è il migliore. Ma ci sono alcune cose per il momento che danno dei problemi con le batterie. Almeno il 70% su internet ha dovuto buttare o svendute le batterie. Dicono che devono essere della stessa data, stesso voltaggio e stesso amperaggio. Se una batteria di questa va in tilt non puoi sostituirla. Dovresti buttare quella non buona e vendere le altre, per poi ricomprarle. Molti aspettano che cambia qualcosa per le lifepo4.
Non ho ancora capito cosa stanno aspettando perché per il momento a me non interessano queste batterie che costano anche molto.
E dalla cina stanno arrivando veri e propri pacchi per le lifepo4, peggio di come li fanno a Napoli.

Prenderò un inverter 24v farò delle prove per un pò, poi passo tutto a mia madre e acquistando un pò di esperienza poi si vede per il 48.

Non ho il microonde, quello elettrico lo uso due volte al mese.

Mentre lo scopo principale per questo impianto è solo la lavatrice che uso spesso.


Quando ho iniziato con la configurazione di cui sopra come dicono gli altri insensata, ho risparmiato già
Molti soldini.

Che inverter hai e quanti pannelli hai?


basta comperare da venditori affidabili e non dal primo cinese che passa (o "napoletano" come lo hai definito tu, ma potrebbe essere pure "bresciano")

il discorso che le lifepo4 se si guasta una ...... è una cazzata. stesso vale per il piombo. puoi sostituire un elemento andato con uno nuovo, che però renderà come quelli vecchi (perchè appunto limitato da quelli)

io ho 20kwh di lifepo usate che provengono da decine di mezzi di micromobilità. sapendo gestire le tensioni delle singole celle non ci sono problemi (parliamodi 6000+ elementi)



Azz,complimenti. In due righe che hai scritto hai dimostrato di essere una persona intelligente. L'Ignorante si fermava al cinese al 30% e sul napoletano al 70%.

Non so se sono cazzate quello che ascolto mi sembrano preparati.

Ascolto anche questo che ultimamente parla di bms ed ha anche parlato delle batterie a gel o piombo che se partiva una non poteva sostituirla con un altra.

Non so se è verò ripeto ma ho sentito più di uno. Come ho sentito dire che il bms brucia le batterie. Ripeto non sono un tecnico e se sto imparando qualcosa è poco tempo.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4446

Stato:



Inviato il: 05/05/2022 20:18:04

con tutto il rispetto delle star del tubo, non è tutto oro quello che sbrilluccica.

io tratto litio personalmente da inizio 2018 e compro vendo dal settembre 2018.

cioè detto il bms brucia le batterie se è rotto...



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 06/05/2022 00:14:54

CITAZIONE (Antonio17@, 05/05/2022 19:51:57 ) Discussione.php?216843&4#MSG51



In dieci mesi hai risparmiato bei soldini che vanno a tavola per pranzo e cene e no nelle tasche dei ladroni. Bravo Orso.


Purtroppo per il momento non ho vsto ancora risparmio in denaro,
con le spese sostenute ho anticipato anni di bollette

certo che se non si danno una regolata, con i costi dell'energia al kwh,
tra qualche anno dovrei rientrare delle spese sostenute per l'impianto..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 07/05/2022 10:43:46

Incredibile. Avevo ordinato e pagato questo inverter, ma mi sono stati restituiti i soldi perché non più disponibile.

Orso lo vedrai il guadagno questo è sicuro.

Io pago molto di corrente già se riesco ad attivare la lavatrice ho un grosso guadagno. Con il piccolo impiantino ho riscontrato che già non ricevo le bollette come prima. Sono più basse.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/05/2022 11:02:17

Quell'inverter che avevi comperato ha FV a 500V e con meno di 250V non rende nulla.

Scordati la lavatrice con un piccolo impianto.

Mi spiace disilluderti, ma o ridimensione le tue aspettative o ridimensioni l'impianto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/05/2022 11:06:54

Fammi capire, vuoi un inverter che media con Enel o vuoi un inverter ad isola pura?


Con uno che media con Enel devi partire subito con almeno 10 pannelli che ti diano 350V di VOC, non meno e le batterie metterle in un secondo momento.

Con un isola pura almeno 100V di pannelli che poi possono crescere ma subito le batterie.

Ibrido può crescere come accumulo ma pannelli subito.
Isola può crescere come pannelli ma batterie subito.

Partiamo da qui.



Modificato da Claudio - 07/05/2022, 11:18:24


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4446

Stato:



Inviato il: 07/05/2022 13:35:06

Simile a quello c'è il 24 di splarppwer24. Mppt da 60A e volendo 60A da rete.

Voc 145 quindi con 3 pannelli da 24 dovresti essere ad inizio produzione(+ batterie)



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscrive la storia a piacimento! Quello è la sezione Generica
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...ma ancora non lo sa o non se ne è accorto

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 07/05/2022 15:27:09

CITAZIONE (Claudio, 07/05/2022 11:06:54 ) Discussione.php?216843&4#MSG57

Fammi capire, vuoi un inverter che media con Enel o vuoi un inverter ad isola pura?


Con uno che media con Enel devi partire subito con almeno 10 pannelli che ti diano 350V di VOC, non meno e le batterie metterle in un secondo momento.

Con un isola pura almeno 100V di pannelli che poi possono crescere ma subito le batterie.

Ibrido può crescere come accumulo ma pannelli subito.
Isola può crescere come pannelli ma batterie subito.

Partiamo da qui.



No, veramente qui sul post manca un pezzo che è stato scritto tramite mp a un amico qui.
In realtà avevo chiesto una conferma su questo inverter e non appena ho ricevuto risposta, ho comprato l'inverter.

In effetti il piano è stato cambiando.

Ripeto da questo momento io sto partendo senza pannelli, senza inverter e senza nulla. La configurazione di cui è stato aperto il post qui facciamo finta che non esiste più. Praticamente devo fare un impianto off grid da zero.

Comprando questo inverter ieri, tra 20 giorni, era già collegato a 5 pannelli da 330w. A a meta giugno erano collegati 11 pannelli da 330w.
A dicembre ci mettevo le batterie. Quindi ora mi serve l'inverter senza batterie.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 07/05/2022 15:30:59

CITAZIONE (emuland, 07/05/2022 13:35:06 ) Discussione.php?216843&4#MSG58

Simile a quello c'è il 24 di splarppwer24. Mppt da 60A e volendo 60A da rete.

Voc 145 quindi con 3 pannelli da 24 dovresti essere ad inizio produzione(+ batterie)


Mi potresti mandare il link per cortesia di questo inverter?



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 