Jimmetto
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 26/03/2023 23:05:17
|
CITAZIONE (Claudio, 12/01/2023 23:50:17 )
Non so se sono uguali, domanda il CT lo hai connesso cosi, rispettando + e -?
Chiedo perché se hai abilitato immissione zero e stacchi il CT deve andare in errore.
| |
| | Jimmetto
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 26/03/2023 23:07:54
|
Sto per installare l'amperometro/sonda TA, ma ho notato che nell'imballo degli accessori del mio zucchetti AZZURRO ZCS- 1PH 1600TL-V3 non è presente il contatto CT ma solo il contatto TX. E' un problema se utilizzo il TX al posto del CT? Ci sono controindicazioni? | | | | Claudio
| Inviato il: 26/03/2023 23:39:33
|
Il manuale dice che è presente il connettore CT.
Manuale LINK
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Jimmetto
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 27/03/2023 16:13:04
|
CITAZIONE (Jimmetto, 26/03/2023 23:05:17 )
CITAZIONE (Claudio, 12/01/2023 23:50:17 ) Non so se sono uguali, domanda il CT lo hai connesso cosi, rispettando + e -?
Chiedo perché se hai abilitato immissione zero e stacchi il CT deve andare in errore.
-------------------------------
Alla fine ho collegato il TX e pare che vada tutto bene....da un display che ho messo vedo che passano 5-6 w...nel contatore enel vedo Pa+ 0,00 Kw. Credo sia tutto ok..... voi che dite? | | | | Jimmetto
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 29/03/2023 22:03:52
|
CITAZIONE (PrimoAngelo, 04/07/2022 12:27:09 )
CITAZIONE (Claudio, 04/07/2022 10:45:18 )
Grazie mille, ma sfortunatamente è in "preorder", avendo proprio le caratteristiche si può comprare direttamente da aliexpress per 4 euro...
SEMBRA un 3000/1 20ohm e 0,5% tolleranza dalla foto sbiadita, ma chiedevo conferma da chi ne ha effettivamente uno...
Da questo link leggo questo:
LINK
Parametri tecnici della sonda di corrente
Corrente d’ingresso
0 – 150 A
Corrente di uscita
0 – 50 mA
Rapporto correnti
3000:1
Resistenza interna
50 Ω
Errore massimo
+/- 0.5%
Tensione
0.66 kV
Range di temperatura
-40 – 70 °C
Che dovrebbero corrispondere a questo da 4,8 euro
LINK
-------------------------------------------
dal link di questo sito che hai allegato https://www.coenergia.com/download ...... dove si trovano le crattteristiche del sensore? | | | | Claudio
| Inviato il: 30/03/2023 00:20:11
|
Eccole.
Immagine Allegata: caratteristiche_CT.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Jimmetto
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 30/03/2023 21:49:58
|
CITAZIONE (Claudio, 30/03/2023 00:20:11 )
Eccole.
--------------------------------------------------
Ciao Claudio, grazie per la risposta.....secondo te questa pùò andar bene? Ti allego un immagine.
Immagine Allegata: 00.jpg | | | | Jimmetto
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 02/05/2023 13:45:05
|
Salve a tutti. Ho un problema sul mio inverter zucchetti 1PH 1600TL.
Dopo 10 giorni di perfetto funzionamento, all'improvviso la sonta TA non è più rilevata dal contatto CT. Cosa può essere secondo voi?
Premetto che la sonda non è stata prolungata in quanto ho una distanza di circa 40 cm fra CT e TA.
Suggerimenti? | |
| | |
|