Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 28/06/2022 15:05:02

51MOhm



Immagine Allegata: Isolamento_FV.jpeg
 
ForumEA/U/Isolamento_FV_1.jpeg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 29/06/2022 06:43:45

CITAZIONE (Claudio, 28/06/2022 15:05:02 ) Discussione.php?216844&4#MSG47

51MOhm

Ciao Claudio io ho 680KOhm cosa vuol significare?



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 29/06/2022 06:48:19

Mi puoi inviare i parametri corretti da inserire per L'inverter HYD 5000 ZSS e batteria Weco 4K4Pro , sono tornato da poco e noto che l'inverter non usa la batteria come supporto nel senso che rimane sempre al 100% e son si scarica neanche la sera, lavore come se non avessi installato nessuna batteria
Grazie mille



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 29/06/2022 09:59:07

Devi impostare modo di funzionamento automatico e impostare la percentuale di scarica, io ho impostato 80%, 80%, 10%.

Se hai le Weco e hai connesso il cavo dati che era nella confezione della batteria i settaggi delle tensioni sono automatici.

Se hai 680KOhm hai qualche pannello in basso isolamento, se arriva a 150KOhm va in errore e non produce più, devi cercare la causa.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 29/06/2022 14:36:06

CITAZIONE (robbi, 28/06/2022 09:18:56 ) Discussione.php?216844&3#MSG42

è l'hp. mi hanno detto alla zucchetti che l'altro non lo fanno più



@robbi

Posso smentire ufficialmente la notizia che l'HYD6000-ES sia fuori produzione.

Probabilmente chi ti ha dato l'inverter o aveva quello in casa o ha preferito guadagnare un pochino di più, ciò non toglie l'ottima validità del prodotto che hai.Faccine/thumbup1.gif

Con il senno di poi lo avrei preferito al mio, ma bisogna saperlo accendere la prima volta se non lo conosci si accende ma non funziona, non è facile come l'HYD6000-ES pronti via.



Immagine Allegata: Risposta Zucchetti.jpg
 
ForumEA/U/Risposta Zucchetti_1.jpg



Modificato da Claudio - 29/06/2022, 14:40:17


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 29/06/2022 20:43:07

CITAZIONE (Claudio, 29/06/2022 09:59:07 ) Discussione.php?216844&4#MSG50

Devi impostare modo di funzionamento automatico e impostare la percentuale di scarica, io ho impostato 80%, 80%, 10%.

Se hai le Weco e hai connesso il cavo dati che era nella confezione della batteria i settaggi delle tensioni sono automatici.

Se hai 680KOhm hai qualche pannello in basso isolamento, se arriva a 150KOhm va in errore e non produce più, devi cercare la causa.

Quindi probabilmente il pannello che basso isolamento e' perche gli e'entrata acqua all'interno?

Il cavo e' connesso alla batteria e l'invereter e ho posizionato ancge la modalita' automatica ma comunque la batteria non va in scarica ho impostato anchio 80%-80%-10%



Modificato da sasa' - 01/07/2022, 06:47:05


---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 30/06/2022 00:55:05

Strano, se stacchi i pannelli non usa la batteria, va solo con Enel?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 01/07/2022 06:51:25

CITAZIONE (Claudio, 30/06/2022 00:55:05 ) Discussione.php?216844&4#MSG54

Strano, se stacchi i pannelli non usa la batteria, va solo con Enel?

Si Claudio se stacco i pannelli non entra in modalità batteria, vorrei provare a inserire un altro firmware di quelli che mi hai inviato, vuoi vedere che ho messo quello per gli inverter senza batteria?
Tu quale versione di firmware hai installata a bordo ?



Modificato da sasa' - 01/07/2022, 07:02:18


---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 01/07/2022 09:47:44

V3.40 quella che trovi sul sito Zucchetti LINK

Tutorial modalità automatica LINK



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_291.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 01/07/2022 18:39:30

Ciao a tutti è da qualche giorno che lo Zucchetti che ho montato ad un amico, va in allarme. dopo che finisce il conto alla rovescia da errore 56 La resistenza di isolamento è troppo bassa. Cosa potrei fare per risolvere? Grazie a tutti



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 01/07/2022 19:50:00

Azzz. meno di 150KOhm!!!

Eliminare il pannello che ha dispersione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 01/07/2022 19:58:02

già? hanno un mese di vita, può essere? Come faccio ha trovarlo? c'è un metodo? Ho due stringhe da 6 pannelli cadauno da 400w mono



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 02/07/2022 01:36:17

Che cavi hai usato per le discese, potrebbe essere anche un cavo, devi usare due multimetri, questo è un metodo base, LINK per cercare il problema.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 02/07/2022 19:41:55

Ok grazie mille. Per i cavi ho usato un 4mm classico



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Vincenzo164

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:447

Stato:



Inviato il: 02/07/2022 23:45:25

CITAZIONE (Prius2008, 02/07/2022 19:41:55 ) Discussione.php?216844&4#MSG59

già? hanno un mese di vita, può essere? Come faccio ha trovarlo? c'è un metodo? Ho due stringhe da 6 pannelli cadauno da 400w mono


Che marca e modello sono i tuoi pannelli????



---------------
HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K

 