Dimensionamento Impiando ad isola
FinePagina

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 11:29:18

Buongiorno a tutti, ho scritto vari post su cui chiedevo varie informazioni, e grazie al vostro prezioso aiuto ho montato il mio impianto fotovoltaico in campagna.

vi elenco i materiali utilizzati, con link e foto:

6 Pannelli da 12v 100W (collegati in serie a coppie di 2)
2 batterie da 120Ah AGM 12v (collegate in serie tra loro) quindi 24V 120Ah
2 batterie da 100Ah AGM 12v (collegate in serie tra loro) quindi 24V 100Ah
e le 2 coppie di batterie sono collegate in Parallelo tra loro per ottenere 24v 220AH

un inverter ibrido da 3Kw di cui vi allego una immagine con le specifiche, perché vorrei dei chiarimenti proprio su quest'ultimo

come Carico ho un frigo vecchiotto che consuma dai 100w ai 150w ed un motore per piscina fuori terra da 450W


ovviamente il mio obiettivo è tenere il frigo acceso per + ore possibili in modo da poter lasciare viveri e bevande all'interno senza dover trovare tutto caldo il giorno dopo, e accendere il motore della piscina almeno per 1 ora o 2 nelle ore più calde tipo dalle 12.00 alle 13.00 /13.30 anche 14.00

da un pò di prove fatte, ho visto che il frigo stacca raramente (è vecchiotto) e quando scende al min comunque consuma circa 90W, quindi gli ho applicato una presa di quelle con timer e gli ho dato degli orari con delle ore (specie Notturne) in cui lo tengo spento e lo accendo 1 ora ogni 2 o 3, mentre di giorno dalle 10 alle 17.00 solitamente lo lascio acceso.

ho impostato sull'inverter un CUT-OFF delle batterie a 24V (ho visto che con il frigo acceso, se arriva a 24 e stacca, la batteria senza carico sale a 24.4 quindi per me OTTIMO perché non voglio che la batteria scenda sotto il 50% per preservarle il + possibile, ditemi se poi il mio ragionamento è corretto o sbaglio...)


Ora passiamo alle domande ho notato che comunque le batterie ogni mattina arrivano quasi sempre a 24.4 o 24.5, per fortuna non arrivano al CUT-OFF, quindi poi ogni mattina riprende la carica solare e fino a sera diciamo che risale, , anche se ho notato che non riesce mai a terminare il ciclo di carica da quando accendo anche il motore della piscina (mi spiego meglio, ho impostato il voltaggio massimo di carica a 28.4 , il produttore riporta come volt max per la batteria a 12v con valore 14.40, mi sono per ora mantenuto sui 14.2 che per i 24 sono 28.4, per poi scendere a 27.3 come tensione di mantenimento, quindi prima di mettere il motore vedevo che durante il giorno arrivava a 28.4 poi scendeva a 27.3 e restava lì finché non iniziava a calare il sole e quindi ovviamente il frigo cominciava ad usare le batterie, ora invece non credo arrivi + a 28.4, ma spesso la sera risala max a 25.7 /25.8...)

questo è un problema, perché non appena cè una giornata nuvolosa, la batteria arriva a 24 e il carico si stacca.

a questo punto mi sta venendo in mente l'idea che devo aggiungere altri pannelli, e qui arriva la vera domanda..


sulle specifiche del inverter , per quel che riguarda il SOLARE riporta:

Solar charger mode:
Rated Power 1000W
system voltage: 24VDC


gli altri due paramenti mi sono chiari..

le domande sono su questi 2 che vi ho riportato, e quindi:
Rated Power 1000W - stà a significare che posso collegare max 1000w di pannelli corretto ?, ovviamente immagino che raramente un pannello da 100w arriva a produrre davvero 100w pieni quindi anche se arrivo a 1100w di pannelli... immagino non succeda nulla...

secondo
system voltage: 24VDC - questo vuol dire che in ingresso devono esserci almeno 24vdc, quindi i miei pannelli che sono da 12v (18 vmp circa), devo necessariamente metterli in serie da 2 ? perché così facendo, la corrente si dimezza, nel senso (correggetemi se sbaglio) se ho un pannello da 12v 100w che arriva a produrre 5A circa (come indicato sulla sua etichetta) lo metto in serie con uno uguale, avrò 24V 200W ma sempre 5A e non 10 come se fossero in parallelo... quindi rispetto ad un impianto 12V con 6 pannelli, a 24V dimezzo la corrente ?


quindi comunque la mia intenzione attuale è comprare un paio di pannelli da 150w 12v o magari se li trovo a buon prezzo anche 2 da 200w sempre 12v

se trovo un 400W da 24v posso metterlo direttamente in parallelo o serve qualcosa?

GRAZIE GRAZIE GRAZIE a chi avrà il coraggio di leggere tutto questo POST e un grazie in + a chi comprenderà quello che ho scritto e mi aiuti a capire

buona giornata a tutti




Immagine Allegata: inverter.jpg
 
ForumEA/U/inverter_6.jpg

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 13:56:40

Ciao Giangi, alcune premesse:

System Voltage: 24 VDC
vuol dire che il regolatore di carica MPPT interno all'inverter è progettato per fornire in uscita 24 Volt, non che i pannelli devono fornire 24 volt.

Operating Voltage Range: 30~80 Vdc
vuol dire che il regolatore MPPT funzionerà correttamente per tensioni provenienti dai pannelli inclusi in quel range.
A dire il vero la massima efficienza la si ottiene per valori che sono vicini al limite superiore, ovvero 80 Volt.

Concluse le premesse e tenendo conto che i tuoi pannelli da 100 Wp hanno una Vmp di circa 18 Volt potrei ipotizzare una Voc di circa 21 Volt, quindi per restare nei limiti dell'inverter (102 Volt) io modificherei i collegamenti per realizzare delle stringhe formate da 4 pannelli da 100 Watt (102 Voc / 21 Vmp = 4,6 Pannelli, che arrotondiamo a 4 pannelli): in questo modo, a regime, i tuoi pannelli forniranno una tensione media di 18 x 4 = 72 Volt e il tuo regolatore MPPT te ne sarà molto grato, fornendo molta più corrente alle tue batterie.

Tuttavia ti avanzano 2 pannelli... cosa fare ?
Beh, acquista altri 2 pannelli da 100 watt, il più simile possibile a quelli che già hai, e formi un'altra stringa di 4 pannelli che metterai in parallelo alla prima.

In questo modo hai 800 Wp di pannelli che lavorando a tensione più alta dovrebbero riuscire a sopperire alla tua necessità.

Per quanto riguarda il valore
Rated Power: 1000W
sta ad indicare l'energia proveniente dai pannelli che il regolatore MPPT interno è capace di gestire.
Questo non pone limiti a quanti pannelli installi, per assurdo potresti installare anche 10 kWp di pannelli ma il regolatore interno assorbirà al massimo 1.000 Watt.

Quindi, se anche con 8 pannelli non riesci a coprire il tuo fabbisogno potresti acquistare ulteriori 2 pannelli da 24 volt 200 watt che metterai in serie per formare una terza stringa da mettere in parallelo alle 2 che hai già!

Elix



Modificato da BellaEli - 10/06/2022, 11:33:00


---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 15:37:49

in allegato la caratteristica di 3 pannelli, gli altri 3 sono policristallini con caratteristiche simili, ma quello che non capisco è: se metto in serie i pannelli, la corrente non si somma, si sommano Volt e watt giusto ?
quindi se prendo 4pannelli da 100w 12v che producono 5A, mettendoli in serie ottengo come da te indicato 18 x 4 = 72 Volt e 400wp, ma come Ampere restano 5 o aumentano ? quanto dovrei aspettarmi di vedere come ampere misurati dal inverter provenienti dai pannelli ? restano 5A più o meno...

quindi non sarebbe meglio avere stringhe + piccole in modo che la corrente aumenti ?
non è la corrente (Ampere) che và a caricare la batteria ?
scusami ma mi stò perdendo :-D



Immagine Allegata: 1.jpg
 
ForumEA/U/1_32.jpg

 

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 15:39:25

queste le caratteristiche degli altri 3 pannelli



Immagine Allegata: IMG_20220430_071934.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20220430_071934_1.jpg

 

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 16:16:29

Grazie per la Risposta BellaEli, ma il mio dubbio è:

cosa è meglio per le batterie ?
(partendo dal fatto di avere pannelli da 100W 12v 5 A)


4 pannelli da 12 in parallelo avremo:
12v 400w 20A

4 pannelli da 12 messi in serie a coppia di 2 e in parallelo:
24v 400w 10A

4 pannelli da 12 messi serie tra loro:
48v 400w 5A

ok che a tensioni + basse cè dispersione di corrente e necessità di cavi + doppi... ma alla fine, per le batterie servono Ampere o cosa?
scusa l'ignoranza ma voglio capire bene questa cosa

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 16:19:11


CITAZIONE

non è la corrente (Ampere) che và a caricare la batteria ?

Hai ragione, anche nel primo post (anche se sottintesa) c'era questa domanda... solo che do alcuni concetti per scontati e non sono riuscito a mettere a fuoco cosa volevi sapere...

Come sai la Potenza (Watt) è il prodotto di Tensione (Volt) e Corrente (Amper): P = V x I

Un regolatore di carica è un circuito che accetta in ingresso una certa Tensione (V-in) e Corrente (I-in) e ne fornisce in uscita un'altra (V-out e I-out).

Tuttavia la Potenza in ingresso (P-in) è identica a quella in uscita (P-out).
Quindi P-in = P-out

Trascurando le perdite del regolatore se in ingresso ho V-in = 80 Volt a I-in = 5 Amper, ovvero P-in = 400 Watt e in uscita ho V-out = 24 Volt con Potenza P-out = 400 Watt per forza di cose la Corrente deve essere (formula inversa): I-out = P-out / V-out = 400 / 24 = 16,6 A

Quello che conta è solo la Potenza, non le singole componenti: il regolatore consideralo come un "trasformatore" in grado di aumentare la corrente rubandola dalla tensione!

Elix



Modificato da BellaEli - 10/06/2022, 11:35:56


---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 16:22:08

PERFETTO , ENCICLOPEDICO... grazie del chiarimento, provvedo a comprare altri 2 pannelli e vediamo che succede :-D

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 16:27:14

Altro aspetto da non trascurare è che per caricare una batteria che ha una tensione, ad esempio, di 25 Volt è necessario che la tensione in uscita dal regolatore sia maggiore di 25 Volt (ad esempio 26 Volt) in modo che la corrente possa fluire dal regolatore alla batteria.

Mettendo 4 pannelli in parallelo anche se teoricamente hai a disposizione 20 Amper la Corrente non andrà mai verso le batterie poichè la Tensione dei pannelli è inferiore a quella delle batterie.

Un regolatore di carica di tipo step-up sarà in grado di trasformare i tuoi 12 Volt 20 Amper in 26 Volt 9,2 Amper: come puoi vedere la Corrente di carica dipende sempre e solo dalla Potenza a disposizione e mai dalla Corrente fornita dai pannelli!.

Elix



Modificato da BellaEli - 10/06/2022, 11:37:12


---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 16:32:52

visto che ci siamo, un altro info, come faccio a verificare la reale efficienza dei pannelli ?

vorrei capire se tutti funzionano correttamente in quando 5 sono vecchi e sono di 2 tipologie differenti come vedi dalle foto, e purtroppo essendo 3 e 3 al momento, ho dovuto metterne 2 uguali a coppia e 2 diversi accoppiati, e sinceramente anche avendo 6 pannelli, sono arrivato a vedere sull'inverter un valore massimo dai pannelli (PV in ) di 390w.

è normale o magari una coppia non stà funzionando ?

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 09/06/2022 17:05:31

Per verificare il funzionamento dei tuoi pannelli puoi verificare i dati di targa.

E' una prova che devi effettuare un giorno con pieno sole, cielo limpido, alle 13:00, ora in cui il sole è alla sua massima elevazione.

Ovviamente scolleghi i pannelli dalla stringa e, uno ad uno, li posizioni perpendicolarmente ai raggi solari misurando Voc e Isc.

Ovviamente ci saranno piccole tolleranze ma se tutti i pannelli danno circa 6 Amper e solo uno da 1 Amper vorrà dire che quel pannello ha qualche problema... stessa cosa dicasi per la Voc.

Non ho un impianto FV, non ho sufficiente esperienza per dirti se 390 watt sono un valore sensato oppure no, tuttavia leggendo altri commenti, considerato anche che attualmente lavori con circa 36 volt di fotovoltaico, direi che può essere...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 14/06/2022 09:20:22

Buongiorno BelleEli, ho fatto come da te consigliato, per ora ho collegato i 6 pannelli in 2 serie da 3, nell'attesa che mi arrivino gli altri 2 che ho ordinato.

volevo chiederti una cosa, partendo dal presupposto di avere le batterie totalmente scariche (scariche al 50%) in teoria, con 800W di pannelli, collegati al mio inverter con regolatore MPPT, quanto tempo impiegheranno i pannelli a ricaricare le batterie (220AH 24v ) ?

cè una formula ?

ovviamente considerando che di giorno ho un consumo continuo del frigio di circa 100/150W e che per un ora dalle 13 alle 14 accendo il motore della piscina che assorbe 450w...

perchè al momento il mio timore è che i pannelli non siano in grado di mantenere il carico giornaliero e caricare anche correttamente le batterie.

con i 6 pannelli attuali, difatti, non vedo più arrivare le batterie alla soglia massima di carica ( de me impostata a 28.4, ) e poi scendere alla soglia di galleggiamento (da me impostata a 27.4)...

la cosa sicura è che al momento se le giornate sono soleggiate e non nuvolose, ce la faccio a mantenere tutto il ciclo tra frigo e piscina, e non arrivo alla soglia di CUTOFF, quindi non scendo ai 24v... e resta tutto acceso. (al momento ho solo 2 batterie in serie da 120Ah, monterò le altre 2 da 100Ah in serie e poi in parallelo alle prima, non appena monto anche i 2 pannelli aggiuntivi) quindi al momento ho 120Ah con 6 pannnelli...
è un comportamento normale ? potrei danneggiare le batterie se non le carico al 100% ?

 

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 14/06/2022 16:36:50

ovviamente domanda aperta a chiunque mi possa/sappia dare una info, Grazie a tutti

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 14/06/2022 17:08:14

Ciao Giangi,

vediamo se riesco a farti ragionare da solo, in modo che sarai in grado di decidere autonomamente cosa e come fare.

Partiamo da questo schema:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/SchemaGiangi_1.png



Ipotizziamo di sostituire la tua batteria con una cisterna d'acqua.

La cisterna è piena quando la tensione sale a 28,4 Volt, vuota quando scende a 24 Volt.

Si, ma quanta acqua contiene la cisterna ?
Semplice, basta vedere gli Ah della batteria, quindi nel tuo caso hai 24 V x 120 Ah = 240 litri di acqua!

Ok, chi riempe la cisterna ?
I pannelli fotovoltaici.

Si, ma quanta acqua immettono i pannelli nella cisterna?
Beh, questo dipende da quanto sole c'è.

Mediamente (ovvero considerando la produzione totale di un pannello in un anno, diviso 365 giorni) un pannello produce 3 volte la sua capacità di Wp dichiarati.
Questo valore, tuttavia, varia molto in funzione della stagione: in inverno un pannello produce mediamente 1 volta i Wp dichiarati, in estate produce mediamente 5 volte i Wp dichiarati.

Facciamo qualche esempio, ipotizziamo di avere un pannello da 100 Wp correttamente orientato.
La statistica ci dice che questo pannello in un anno produrrà 110.000 Watt/ora, quindi al giorno produrrà 110.000 Wh / 365 giorni = ~ 300 Wh
Tuttavia, sempre per statistica, in inverno il pannello produrrà solamente 100 Wh, in estate produrrà 500 Wh.

Nel tuo caso, al momento, hai 6 pannelli da 100 Wp che dovrebbero produrre 5 volte il loro valore di Wp dichiarati, quindi 6 Pannelli x 100 Wp x 5 volte = 3.000 Wh, quindi possiamo ipotizzare che nella cisterna, ogni giorno, vengono immessi 3.000 litri di acqua dai tuoi pannelli.

Ok, ma chi svuota la cisterna?
Ci sono 2 prelievi dalla tua cisterna...
Il primo è il fenomeno di autoscarica interna della batteria, l'ho rappresentato con un rubinetto che gocciola.
Infatti, se la batteria la lasci carica dopo 1 anno la troverai completamente scarica.
Tuttavia questo fenomeno, nel tuo caso, è totalmente trascurabile.

Il secondo prelievo viene fatto dal tuo inverter che, quando serve, preleva acqua dalla tua cisterna.

Si, ma quanta acqua preleva?
Vediamolo insieme...

Nel post iniziale hai scritto che vorresti lasciare il motore acceso anche 2 ore al giorno, quindi ragioniamo su tale ipotesi e vediamo quanta acqua ci vuole:
450 Watt x 2 ore = 900 Wh, ovvero 900 litri di acqua!
Ti ricordo che la tua cisterna, ovvero la tua batteria, al momento contiene solo 240 litri di acqua, i tuoi pannelli al momento hanno una potenza di soli 600 Wp e che la pompa e il frigo insieme consumano intorno ai 550 Watt, quindi solo con sole a palla la pompa può funzionare!

E il frigorifero?
Sempre nel primo post hai scritto che il frigo è vecchiotto e non stacca quasi mai.
Tuttavia la notte è temporizzato, quindi abbiamo 2 consumi distinti:
1) Di giorno, dalle 10:00 alle 17:00, possiamo ipotizzare un consumo continuativo di circa 100 Watt ogni ora.
2) La notte, dalle 17:00 alle 10:00 del mattino seguente lo accendi 1 ora ogni 2,5 ore.

Calcoliamo:
1) Dalle 10:00 alle 17:00 sono 7 ore, quindi 7 ore x 100 W = 700 Wh, quindi 700 litri di acqua.
2) dalle 17:00 alle 10:00 sono 17 ore.
Nel tuo caso è acceso 1 ora e fa una pausa di 2,5 ore, quindi un ciclo dura 3,5 ore.
17 ore / 3,5 ore = 4,8 cicli, per semplicità arrotondiamo a 5 cicli.
Quindi, se fa 5 cicli vuol dire che il motore viene acceso 5 volte per 1 ora e fa 5 pause da 2,5 ore.
Quindi 5 ore x 100 Watt = 500 Wh, ovvero 500 litri.

In totale, quindi, il tuo frigo, tra notte e giorno, consuma 700 Wh + 500 Wh = 1.200 Wh, ovvero 1.200 litri di acqua.

Quindi, tirando le somme, tra frigo e pompa piscina abbiamo un consumo di 900 Wh + 1.200 Wh = 2.100 Wh, ovvero 2.100 litri di acqua.

Considerando che i pannelli dovrebbero produrre circa 3.000 litri di acqua e tu ne consumi "solo" 2.100, da un punto di vista energetico i 6 pannelli, con pieno sole, dovrebbero essere in grado di far funzionare i tuoi dispositivi ma...

La potenza di Wp dichiarata su un pannello viene raggiunta raramente, questo vuol dire che un pannello da 100 Wp normalmente produce, che so, solo 70 W, quindi 70 W x 6 pannelli fanno solo 420 Watt, potenza insufficiente a far funzionare pompa e frigo insieme.
Quindi, quando parte la pompa, l'acqua in uscita dalla cisterna è maggiore di quella in entrata, proviamo a calcolare quanta autonomia abbiamo:
Abbiamo detto che escono 450 litri per la pompa e 100 litri per il frigo, quindi 550 litri ogni ora e ne entrano solo 420 litri.
Quindi, dopo un ora, la cisterna si sarà svuotata di: 550 - 420 = 130 litri, ovvero 240 litri totali - 130 litri necessari = 110 litri restanti, più di mezza batteria (240 litri)!
Dopo 2 ore probabilmente la batteria è completamente scarica e i pannelli nel poco tempo di sole restante (dalle 14 in poi) non saranno in grado di ricaricare la batteria, anche perchè la corrente di carica dovrebbe essere limitata a massimo 20 Amper, ovvero 20 litri ogni ora...
Quindi, se tutto va bene, la ricarica continuerà la mattina seguente, entro le 12:00, ora in cui ritorni ad accendere la pompa della piscina.

Sempre continuando nel ragionamento, ipotizziamo che alle 14:00 la batteria è completamente scarica, spegni la pompa della piscina e sfrutti l'energia proveniente dai pannelli per caricare le batterie e per far funzionare il frigo.
Ipotizziamo che i pannelli, nelle successive 5 ore, riescano a produrre ancora altri 1.200 Wh, ovvero altri 1.200 litri di acqua.
Poichè carichiamo la batteria limitando la portata a 20 litri per ora riusciremo a caricare la batteria solo di: 5 x 20 = 100 litri.

Diciamo che fino le 19:00 il frigo funzionerà tramite l'energia proveniente dai pannelli, quindi i 100 litri di acqua restante nella batteria dovrebbero far funzionare il frigo per la notte, ci riuscirà? Vediamo...

Dalle 19:00 alle 10:00 del mattino seguente sono 15 ore che con cicli di 3,5 ore sono circa 4 cicli, quindi il frigo dovbrebbe restare acceso per 4 ore, consumando 100 Wh x 4 = 400 Wh, ovvero 400 litri di acqua che nella batteria non ci sono!!!

Con questi dati il frigo si spegnerà dopo 1 sola ora di funzionamento.

Tutti i conteggi sopra descritti sono riferiti ai dati che tu mi hai passato, ovvio che i dati reali potrebbero essere diversi, anche di molto.

Tra l'altro sappiamo che stai facendo lavorare il regolatore MPPT ad una tensione non ottimale, quindi i pannelli potrebbero produrre meno del previsto.
Così come può essere che siano invecchiati, sporchi, disposti non correttamente o, addirittura, danneggiati.
Stesso discorso dicasi per le batterie, che potrebbero essere invecchiate e non disporre più della capacità iniziale.

Ad ogni modo spero di essere riuscito a farti capire qual è il ragionamento che ti permette di calcolare pannelli, batterie e tutto il resto.

Elix



Modificato da BellaEli - 14/06/2022, 17:18:14


---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 14/06/2022 17:33:37

solo una parola GRAZIE, sei stato molto utile, GRAZI GRAZIE GRAZIE

 

Giangi81
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:28

Stato:



Inviato il: 16/06/2022 16:52:28

ho montato gli altri 2 pannelli quindi ora ho 2 stringhe da 4 pannelli

ne weekend monto anche altre 2 batterie da 100Ah in serie tra loro ed in parallelo con le attuali 2 da 120Ah, quindi le batterie passeranno a 220Ah.

una curiosità, ma se anche con il carico al massimo (frigo e motore accesi) ed in pieno sole, Ore 13.00 circa, ho un assorbimenti di 550W ma i pannelli non salgono oltre i 300w... cè un problema su una delle stringhe immagino...

mi sà che devo fare una prova collegando una stringa per volta nelle ore di punta e vedere che valori mi danno

i pannelli devono essere inclinati a circa 30° per rendere meglio ? al momento li tengo completamente stesi nell'attesa di preparare le staffe per alzarli, devono essere orientati a sud una volta sollevati ? corretto ?

 