CITAZIONE (BellaEli, 22/06/2022 23:59:05 ) Discussione.php?216907&4#MSG60

CITAZIONE (neokeeper, 22/06/2022 11:12:48 ) Discussione.php?216907&4#MSG58
CITAZIONE (Claudio, 22/06/2022 11:03:30 ) Discussione.php?216907&4#MSG57
Penso che quel regolatore a 20A schiatterà sicuramente ma se gli colleghi solo un pannello da 100W a 12V non superi i 9Ah, 100/12=8.333Ah


finora ho solo un pannello, speriamo resista

si, ho fatto i calcoli e genererà 8ah, ma avendo due batterie in parallelo da 80 e 60, caricherà entrambe fino a 60?

No, le due batterie in parallelo vengono viste come una batteria da 140 Ah, quindi il caricatore le caricherà al 100% di 140 Ah.

Elix


quindi c'è qualche rischio? non riesco a capire...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 23/06/2022 16:33:47

Anzitutto dobbiamo fare una distinzione fondamentale tra A (Amper) e Ah (Amper/Ora).

Per fare un paragone con l'acqua gli Amper rappresentano la portata di acqua di un tubo (che so, 5 litri al secondo, 10 litri al secondo, etc), gli Ah, invece, rappresentano la quantità di acqua contenuta in un serbatoio (100 litri, 200 litri, etc.).

E' vero che le due entità sono in qualche modo legate, infatti un serbatoio da 100 litri che viene riempito con un rubinetto che ha una portata di 20 litri al secondo impiegherà 5 secondi per riempirsi, ma comunque le due entità sono completamente diverse poichè una rappresenta una "portata", l'altra una "quantità".

Anche con la corrente è la stessa cosa, gli A (Amper) rappresentano una "portata", ovvero quanta corrente scorre in un dispositivo, gli Ah (Amper/Ora) una quantità di energia, ovvero quanta energia elettrica è contenuta in una batteria.

Ora tu hai un pannello che è in grado di produrre una corrente massima di 9 Amper: questo vuol dire che il flusso di corrente che il pannello è in grado di far scorrere nel "cavo di uscita" è di massimo 9 Amper.

Poi hai un regolatore di carica che è in grado di gestire massimo 20 Amper: questo vuol dire che fin tanto che il pannello non supera 20 Amper lui lavora senza problemi, superati i 20 amper lui non sarà in grado di gestire correnti maggiori e, almeno in teoria, dovrebbe limitare la corrente a 20 Amper.
Per fare un paragone con l'acqua è come se ho un rubinetto da 1": se il tubo che alimenta il rubinetto è minore o uguale a 1" l'acqua scorre senza problemi, se, invece, prima del rubinetto ho un tubo da 10", ad esempio, il rubinetto impedirà all'acqua di scorrere normalmente e diminuirà la portata a quella che riesce a passare nel rubinetto da 1".

Infine hai una batteria, che, sempre per fare il paragone con l'acqua, rappresenta una capacità, ovvero quanta acqua è contenuta nel serbatoio, nel tuo caso quanta energia elettrica è contenuta nelle batterie.
Tu hai 2 batterie, una da 60 Ah e una da 80 Ah: è come se avessi 2 cisterne, una da 60 litri e una da 80 litri. In tutto quanta acqua c'è nei serbatoi? Semplice, 80 + 60 litri, ovvero 140 Litri.
Anche per le batterie vale lo stesso ragionamento, ovvero 60 Ah + 80 Ah = 140 Ah.

Ma gli Amper allora cosa c'entrano? Beh, per riempire un serbatoio che contiene 140 litri con un rubinetto che ha una portata di 9 litri/ora quanto tempo impieghiamo? 140 litri / 9 litri ogni ora = 15,5 Ore.
Quindi, per caricare una batteria da 140 Ah con un pannello che fornisce una corrente di 9 Amper ci vorranno 140 Ah / 9 A = 15,5 Ore.

Ovviamente non c'è alcun rischio, semplicemente ci vogliono 15 ore...
Se volessi dimezzare il tempo di ricarica dovresti raddoppiare il numero dei pannelli, la corrente di ricarica raddoppia, quindi 18 Amper (ancora entro i 20 gestibili dal regolatore) e il tempo sarà: 140 / 18 = 7,7 Ore.

Questo in linea generale, perchè in realtà è buona norma non caricare le batterie con una corrente maggiore di 1/10 della sua capacità, quindi in teoria dovresti fermarti a 14 Amper.

C'è anche da dire che non conosciamo con precisione le caratteristiche del pannello che stai usando, l'inclinazione e tutto il resto.

Spero ti sia tutto un po' più chiaro, se hai dubbi son qui...

Elix



Modificato da BellaEli - 30/06/2022, 12:47:39


---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

neokeeper
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:43

Stato:



Inviato il: 27/06/2022 10:34:41

CITAZIONE (BellaEli, 23/06/2022 16:33:47 ) Discussione.php?216907&5#MSG62

Anzitutto dobbiamo fare una distinzione fontamentale tra A (Amper) e Ah (Amper/Ora).

Per fare un paragone con l'acqua gli Amper rappresentano la portata di acqua di un tubo (che so, 5 litri al secondo, 10 litri al secondo, etc), gli Ah, invece, rappresentano la quantità di acqua contenuta in un serbatoio (100 litri, 200 litri, etc.).

E' vero che le due entità sono in qualche modo legate, infatti un serbatoio da 100 litri che viene riempito con un rubinetto che ha una portata di 20 litri al secondo impiegherà 5 secondi per riempirsi, ma comunque le due entità sono completamente diverse poichè una rappresenta una "portata", l'altra una "quantità".

Anche con la corrente è la stessa cosa, gli A (Amper) rappresentano una "portata", ovvero quanta corrente scorre in un dispositivo, gli Ah (Amper/Ora) una quantità di energia, ovvero quanta energia elettrica è contenuta in una batteria.

Ora tu hai un pannello che è in grado di produrre una corrente massima di 9 Amper: questo vuol dire che il flusso di corrente che il pannello è in grado di far scorrere nel "cavo di uscita" è di massimo 9 Amper.

Poi hai un regolatore di carica che è in grado di gestire massimo 20 Amper: questo vuol dire che fin tanto che il pannello non supera 20 Amper lui lavora senza problemi, superati i 20 amper lui non sarà in grado di gestire correnti maggiori e, almeno in teoria, dovrebbe limitare la corrente a 20 Amper.
Per fare un paragone con l'acqua è come se ho un rubinetto da 1": se il tubo che alimenta il rubinetto è minore o uguale a 1" l'acqua scorre senza problemi, se, invece, prima del rubinetto ho un tubo da 10", ad esempio, il rubinetto impedirà all'acqua di scorrere normalmente e diminuirà la portata a quella che riesce a passare nel rubinetto da 1".

Infine hai una batteria, che, sempre per fare il paragone con l'acqua, rappresenta una capacità, ovvero quanta acqua è contenuta nel serbatoio, nel tuo caso quanta energia elettrica è contenuta nelle batterie.
Tu hai 2 batterie, una da 60 Ah e una da 80 Ah: è come se avessi 2 cisterne, una da 60 litri e una da 80 litri. In tutto quanta acqua c'è nei serbatoi? Semplice, 80 + 60 litri, ovvero 140 Litri.
Anche per le batterie vale lo stesso ragionamento, ovvero 60 Ah + 80 Ah = 140 Ah.

Ma gli Amper allora cosa c'entrano? Beh, per riempire un serbatoio che contiene 140 litri con un rubinetto che ha una portata di 9 litri/ora quanto tempo impieghiamo? 140 / 9 = 15,5 Ore.
Quindi, per caricare una batteria da 140 Ah con un regolatore che è in grado di gestire una corrente di 9 Amper ci vorranno 140 Ah / 9 A = 15,5 Ore.

Ovviamente non c'è alcun rischio, semplicemente ci vogliono 15 ore...
Se volessi dimezzare il tempo di ricarica dovresti raddoppiare il numero dei pannelli, la corrente di ricarica raddoppia, quindi 18 Amper (ancora entro i 20 gestibili dal regolatore) e il tempo sarà: 140 / 18 = 7,7 Ore.

Questo in linea generale, perchè in realtà è buona norma non caricare le batterie con una corrente maggiore di 1/10 della sua capacità, quindi in teoria ti dovresti fermare a 14 Amper.

C'è anche da dire che non conosciamo con precisione le caratteristiche del pannello che stai usando, l'inclinazione e tutto il resto.

Spero ti sia tutto un po' più chiaro, se hai dubbi son qui...

Elix


buongiorno eli e grazie per l'ottimo chiarimento

ieri ho messo in funzione l'impianto "alla grezza maniera", pannello appoggiato al muro (appena possibile lo metto nella posizione finale, orientato come si deve)

ora devo solo aspettare i connettori e nel frattempo recupero un altro pannello e valuto un altro regolatore

vi aggiorno su quello che succede

grazie a tutti

 