vinceg
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:221

Stato:



Inviato il: 01/10/2022 06:24:20

Ieri sera, durante un violento temporale, è scattato il MTD 25A a protezione dell'ingresso GRID dell'inverter. Leggendo su internet i motivi che possono aver causato l'apertura del MTD si parlava di sovratensioni sulla rete causate dai fulmini. Per cui mi sono posto il dubbio sulla corretta disposizione delle mie protezioni.
Al momento, a monte di tutto ho un quadro con il MTD in questione, un MT 25A su LOAD, il commutatore 1-0-2 che esclude il sistema e il contattore GRID/LOAD. Infine, a valle di questo quadro, c'è il quadro di campo AC con scaricatore di sovratensione che alimenta casa.
Secondo voi è corretta questa disposizione o sarebbe meglio inserire il quadro AC con scaricatore a monte di tutto il sistema cosi da proteggere anche l'inverter dalle sovratensioni di rete?
Quali altri eventuali accorgimenti suggerite?




Immagine Allegata: Quadro.jpg
 
ForumEA/U/Quadro_2.jpg



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro HYD6000 HP, Batteria Zucchetti 5KWh, 3,28 kWp Winaico

 

vinceg
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:221

Stato:



Inviato il: 01/10/2022 06:25:01

Quadro AC con scaricatore



Immagine Allegata: Quadro AC.jpg
 
ForumEA/U/Quadro AC.jpg



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro HYD6000 HP, Batteria Zucchetti 5KWh, 3,28 kWp Winaico

 

vinceg
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:221

Stato:



Inviato il: 02/10/2022 13:56:37

Nessuno mi risponde?



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro HYD6000 HP, Batteria Zucchetti 5KWh, 3,28 kWp Winaico

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 02/10/2022 14:32:11

Lo scaricatore andrebbe messo a monte di tutto l'impianto, per proteggere tutti gli apparati, compreso l'inverter.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

vinceg
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:221

Stato:



Inviato il: 02/10/2022 15:01:50

CITAZIONE (Luca450Mhz, 02/10/2022 14:32:11 ) Discussione.php?217034&1#MSG3

Lo scaricatore andrebbe messo a monte di tutto l'impianto, per proteggere tutti gli apparati, compreso l'inverter.


Grazie, Luca. Il MT accoppiato allo scaricatore è un C16, posso lasciarlo o lo devo sostituire con un C25 o 32?



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro HYD6000 HP, Batteria Zucchetti 5KWh, 3,28 kWp Winaico

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 02/10/2022 17:51:01

Sinceramente non mi è molto chiaro il secondo quadro, come sono fatti i collegamenti. Vedo un MT da 16A, e subito dopo un MTD da 25A.
Inoltre non capisco cosa intendi con "il MT accoppiato allo scaricatore", lo scaricatore va messo in parallelo all'ingresso della rete nel quadro elettrico, non dovrebbe essere sotto un MT a parte. Anche perché lui è una protezione, e non deve esserci la protezione della protezione
Poi magari non ho ben capito come è fatto il collegamento all'interno del quadro elettrico



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

vinceg
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:221

Stato:



Inviato il: 02/10/2022 19:37:25

Il secondo quadro, marca Chint, l'ho acquistato già cablato. Mi riferivo proprio al MT da 16A inserito in questo quadro insieme al MTD da 25A e allo scaricatore di sovratensione, se va bene da 16A o sostituirlo con un 25A.
Questo quadro è quello di cui parlavo all'inizio che si trova a valle, da lì si va ai carichi.



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro HYD6000 HP, Batteria Zucchetti 5KWh, 3,28 kWp Winaico

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 08:21:57

Hai uno schema elettrico di questo quadro? Perché se il MT e il MTD sono collegati in cascata, non credo proprio abbia senso mettere un 25A dopo un 16A. Però bisogna capire lo schema dei collegamenti.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

vinceg
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:221

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 15:05:27

Lo schema ormai l'ho buttato, ma quando torno a casa posso aprire il quadro e faccio la foto. Comunque è fatto proprio così dalla fabbrica.



Immagine Allegata: IMG_20221003_150212.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20221003_150212.jpg



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro HYD6000 HP, Batteria Zucchetti 5KWh, 3,28 kWp Winaico

 

vinceg
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:221

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 15:47:10

In effetti, il MTD 25A è in cascata al MT 16A.



Immagine Allegata: IMG_20221003_154242.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20221003_154242.jpg



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro HYD6000 HP, Batteria Zucchetti 5KWh, 3,28 kWp Winaico

 