Inviato il: 26/10/2022 15:17:39

Salve, ho un inverter isola (Axper Mppsolar clone) con un raspberry collegato tramite adattatore alla porta rj45 faccio il log dei dati, da quando ho collegato le batterie (che non avevo mai usato) la comunicazione seriale non funziona piu quando l'inverter toglie la rete enel e va a batterie. quando ritorna in bypass funziona di nuovo...
è mai capitato a qualcuno? il mio firmware è 71.82
me lo hanno aggiornato lo scorso anno in assistenza. da allora di tanto in tanto la comunicazione saltava ma non avevo mai usato le batterie, ora invece quando vado a batterie non c'è verso di comunicare con l'inverter

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 26/10/2022 17:07:40

Mi sa che non è questione di firmware ma di terra, fase e neutro, quando vai in isola il sistema da TT diventa IT senza riferimenti di terra.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Calida
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 26/10/2022 19:40:43

non conosco i sistemi TT e IT.
ok ma perche questo pregiudica il collegamento seriale?
Ieri sera poi quando sono tornato a casa era buio ed era in bypass, il collegamento seriale non funzionava, pensando che fosse un problema del mio script di lettura magari qualche parametro riguardante le batterie che durante la conversione va in overflow o qualcosa'altro che blocci lo script, ho provato a leggere la seriale con nodered e i primi byte riguardanti tensioni e frequenze erano ok mentre i restanti byte erano tutti caratteri tipo il punto interrogativo o altri caratteri strani non numeri.

Quando il mio inverter si guasto mi successe qualcosa con la terra. quando accendevo l'inverter che senza batterie era sempre in bypass come compariva l'icona del bypass e scattavano i rele all'interno il mio salvavita saltava se il cavo di terra dell'inverter era collegato. scollegando il cavo e ricollegandolo dopo che il bypass era attivo tutto funzionava senza problemi e il salvavita non saltava. Ho sostituito i due dei 3 rele neri all'interno che gestiscono lo scambio isola rete e il problema con la terra non si è piu presentato ed il salvavita non è piu saltato

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 27/10/2022 00:23:54

CITAZIONE (Calida, 26/10/2022 19:40:43 ) Discussione.php?217086&1#MSG2

non conosco i sistemi TT e IT.





---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 27/10/2022 00:42:49

Quindi hai sostituito i relay senza sapere con sicurezza la loro funzione?

Il standard TT è composto da una fase 230V e da un neutro di cabina 0V.
Il standard IT è composto da due "fasi" 115+115V totalmente isolate da terra.

Se quando sei connesso a Enel=standard TT funziona tutto e invece quando sei in isola=standard IT perdi la connessione il problema sta solo li.

Lo schema di sinistra, probabilmente quello che avevi tu, ha un relay che in funzionamento ad isola mette a terra il neutro uscente ripristinando di fatto lo standard TT, lo schema di destra quando in isola diventa standard IT totalmente isolato da terra, probabilmente quello che hai ora, fai questa prova, quando sei in isola prendi un multimetro in prova Volt alternata metti un puntale a terra e con l'altro misura prima una fase e poi l'altra e vedi cosa ti dice.



Immagine Allegata: Schema a blocchi-IT-TT.jpg
 
ForumEA/U/Schema a blocchi-IT-TT.jpg



Modificato da Claudio - 27/10/2022, 00:49:13


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Calida
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 27/10/2022 23:08:39

CITAZIONE (Claudio, 27/10/2022 00:42:49 ) Discussione.php?217086&1#MSG4

Quindi hai sostituito i relay senza sapere con sicurezza la loro funzione?

Il standard TT è composto da una fase 230V e da un neutro di cabina 0V.
Il standard IT è composto da due "fasi" 115+115V totalmente isolate da terra.

Se quando sei connesso a Enel=standard TT funziona tutto e invece quando sei in isola=standard IT perdi la connessione il problema sta solo li.

Lo schema di sinistra, probabilmente quello che avevi tu, ha un relay che in funzionamento ad isola mette a terra il neutro uscente ripristinando di fatto lo standard TT, lo schema di destra quando in isola diventa standard IT totalmente isolato da terra, probabilmente quello che hai ora, fai questa prova, quando sei in isola prendi un multimetro in prova Volt alternata metti un puntale a terra e con l'altro misura prima una fase e poi l'altra e vedi cosa ti dice.

Non è che ho sostituito i rele così a caso, ho cercato di documentarmi il piu possibile, ho chiesto info su questo e su altri forum dopo aver controllato tutto quello che era nelle mie possibilità ho deciso di cambiare i rele perche il mio salvavita saltava proprio nel momento in cui i rele si azionavano... e cio ha risolto il problema.
per quanto riguarda TT e IT ho controllato, quando sono in bypass ho una fase da 220V e un neutro. Misurando tra fase e terra leggo 220v e tra neutro e terra leggo 1v.
quando sono ad isola non ho 2 fasi da 115v, ho sempre una fase ed un neutro. Se misuro tra fase e terra misuro 220v se misuro tra neutro e terra leggo 0. ovviamente misure fatte sui connettori out ac dell'inverter.
aggiungo anche che oggi quando sono tornato per pranzo la mia connessione con il mio script era saltata, ma collegandomi con un cavo piu corto sotto l'inverter sempre nella presa rj45 e sempre con lo stesso adattarore usb/seriale watchpower funzionava come un orologio quindi non credo il problema non si quello che mi stai dicendo.
anche la mattina quando passa ad isola non salta subito ma dopo una decina di minuti.
i penso piu che visto che il cavo tra inverter (in garage) e raspberry (in casa) è lungo una decina di metri e passa insieme ai cavi della fase e del neutro che alimentano il mio piano crede che per qualche motivo si creino dei disturbi quando è in isola che fanno saltare la connessione. penso questo perche oggi ho provato prima da casa con watchpower e non funzionava, poi quando ho provato dal garage direttamente sotto l'inverter funzionava, ho provato poi nuovamente da casa e non funzionava di nuovo. ora ho provato a mettere il raspberry sotto l'inverter per vedere cosa succede domani mattina.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 27/10/2022 23:42:43

CITAZIONE (Calida, 27/10/2022 23:08:39 ) Discussione.php?217086&1#MSG5

CITAZIONE (Claudio, 27/10/2022 00:42:49 ) Discussione.php?217086&1#MSG4
Quindi hai sostituito i relay senza sapere con sicurezza la loro funzione?

Il standard TT è composto da una fase 230V e da un neutro di cabina 0V.
Il standard IT è composto da due "fasi" 115+115V totalmente isolate da terra.

Se quando sei connesso a Enel=standard TT funziona tutto e invece quando sei in isola=standard IT perdi la connessione il problema sta solo li.

Lo schema di sinistra, probabilmente quello che avevi tu, ha un relay che in funzionamento ad isola mette a terra il neutro uscente ripristinando di fatto lo standard TT, lo schema di destra quando in isola diventa standard IT totalmente isolato da terra, probabilmente quello che hai ora, fai questa prova, quando sei in isola prendi un multimetro in prova Volt alternata metti un puntale a terra e con l'altro misura prima una fase e poi l'altra e vedi cosa ti dice.

Non è che ho sostituito i rele così a caso, ho cercato di documentarmi il piu possibile, ho chiesto info su questo e su altri forum dopo aver controllato tutto quello che era nelle mie possibilità ho deciso di cambiare i rele perche il mio salvavita saltava proprio nel momento in cui i rele si azionavano... e cio ha risolto il problema.
per quanto riguarda TT e IT ho controllato, quando sono in bypass ho una fase da 220V e un neutro. Misurando tra fase e terra leggo 220v e tra neutro e terra leggo 1v.
quando sono ad isola non ho 2 fasi da 115v, ho sempre una fase ed un neutro. Se misuro tra fase e terra misuro 220v se misuro tra neutro e terra leggo 0. ovviamente misure fatte sui connettori out ac dell'inverter.
aggiungo anche che oggi quando sono tornato per pranzo la mia connessione con il mio script era saltata, ma collegandomi con un cavo piu corto sotto l'inverter sempre nella presa rj45 e sempre con lo stesso adattarore usb/seriale watchpower funzionava come un orologio quindi non credo il problema non si quello che mi stai dicendo.
anche la mattina quando passa ad isola non salta subito ma dopo una decina di minuti.
i penso piu che visto che il cavo tra inverter (in garage) e raspberry (in casa) è lungo una decina di metri e passa insieme ai cavi della fase e del neutro che alimentano il mio piano crede che per qualche motivo si creino dei disturbi quando è in isola che fanno saltare la connessione. penso questo perche oggi ho provato prima da casa con watchpower e non funzionava, poi quando ho provato dal garage direttamente sotto l'inverter funzionava, ho provato poi nuovamente da casa e non funzionava di nuovo. ora ho provato a mettere il raspberry sotto l'inverter per vedere cosa succede domani mattina.


Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Calida
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 28/10/2022 13:59:20

Stamattina con raspberry sotto l'inverter non perso la comunicazione, quindi il problema sono i disturbi nel cavo...

 