Buongiorno, dopo un po’ di tempo torno tra di voi.
Da quattro anni ho una lyra 19 che tutto sommato va bene e non mi da troppi problemi. Questa estate con il mio idraulico abbiamo fatto queste modifiche: tolto il boiler abbinato e relativa valvola di comando, montato un puffer , sostituito il crono cs thermos con uno ambiente su relativa porta. Ora il problema: i parametri danno prevalenza temperatura boiler e non ha parametri per il puffer impostati . Ho bisogno di togliere la prevalenza sul boiler e inserire quelli sul puffer in quanto la stufa ora non va bene. Abito in un paesino in montagna e chiamare il Cat solo per cambiare un parametro mi costerebbe troppo. Qualcuno di voi mi potrebbe indicare come fare? Grazie in anticipo.

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2629

Stato:



Inviato il: 08/11/2022 09:46:21

Non conosco la CsThermos pero posso dirti che la mia Klover nelle impostazioni ha 4 configurazioni d'impianto, a seconda se ha puffer se ha bollitore acs se è diretta sull'impianto ecc... per ogni configurazione si comporta in modo diverso,guarda sul manuale cosa dice riguardo a impostazioni scheda potenza o configurazione impianto,insomma dove si spiegano tutte le funzioni della centralina elettronica...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

XAVAN

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:27

Stato:



Inviato il: 08/11/2022 18:58:29

Grazie, ma purtroppo per la cs thermos occorre entrare nel menu secondario e onestamente non mi ricordo come si fa. Come dicevo fino ad ora le impostazioni iniziali andavano bene.
Spero che qualcuno possa indicarmi come fare.

 

emocabras
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 09/11/2022 08:09:38

Codice 33 parametri
codice 44 abilitare puffer , modalita' display, sanitario e altro
codice 100 tipo aspiratore fumi
codice 50 firmware, la scheda monta su diversi modelli di macchina

XAVAN hai mp.
ps:

cura l'isolamento del puffer a terreno;
ti consiglio di usare sonda differenziale a due punti on of caldai su puffer;
termostato casa su valvola miscelatrice automatica su puffer.

il principio e' caldaia serve puffer temperature tra 50 e 70 attacco stacco.

puffer serve casa con climatica; in questo modo utilizzi la modulazione della lyra, impostando di 2 gradi la temperatura caldaia inferiore allo stacco puffer, esempio temp caldaia 68 sonda puffer 72 , cosi' la caldaia si spegne su comando sonda differenziale puffer solo se stai prelevando acqua a una temperatura veramente bassa dal puffer, tipo 30-35° gradi dipende dalla situazioni; esempio se la climatica scende a 40 e la casa va in mantenimento la caldaia non si spegne e si porta a potenza 1 perche il puffer non riescese ad arrivare a 72 gradi sotto perche arriva il ritorno dei termosifoni e appunto la lyra la vedrai oscillare tra i 68 gradi. Non sono bravo a spiegarmi spero che sia chiaro il concetto.

se usi sonda puffer diretta sulla lyra non ti fa modulazione purtroppo e' una e' una on off esendo sonda unica indi per cui meglio due sonde una bassa e una alta sul puffer con la propria centralina che agisce sul termostato caldaia, se cerchi in rete la puoi costruire anche arigianale con dei rele'.


vado a memoria forse codice 50 e 100 sono invertiti



Modificato da emocabras - 09/11/2022, 08:27:17
 