Buongiorno . Complimenti a questo bel gruppo .. avrei da chiedere un info.. stufa a pellet biomassa Axel cs thermos.. sono già 10 giorni che alla prima accensione ,dopo attesa fiamma, va in allarme con accensione fallita. Premetto che: camino libero ,stufa pulita,aspirazione aria libera,. Unico mio dubbio è la scheda,visto che è stata mandata a riparare .. però dopo essere stata riparata( hanno sostituito un relè mi hanno detto) ha funzionato bene. La fiamma quando va in allarme la vedo bene...secondo voi cosa può essere?

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2632

Stato:



Inviato il: 13/11/2022 17:56:12

Può anche essere che faccia fatica ad accendersi perché carica troppo Pellet nella fase "carico iniziale" o troppo poco... la candeletta funziona?



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Omarmunari
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 07:19:16

Buongiorno . Candelette ok . Sia con tester (190 ohm) sia provate a banco..chiedo: sonda fumi potrebbe essere? Dopo che è andata in allarme,io la riaccendo lei parte bene.

 

Omarmunari
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 07:27:44

Pellet nel bracere ne vedo . Comunque la fiamma quando va in allarme è bella alta. Esce dal bracere per dire.

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2632

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 13:54:36

Allora è una questione di tempi,la fiamma è sempre alta in accensione,poi si normalizza...in pratica la scheda ha un tot di minuti impostati per la fase di accensione e controllo fiamma è cosi per tutte le stufe o caldaie a pellet,se dopo un tot di minuti (di solito sono 15-18 minuti)non ha raggiunto una certa temperatura dei fumi la stufa va in allarme,anche se c'è la fiamma,dunque la soluzione sarebbe allungare un po il tempo della fase di accensione,se sai come entrare nel menu tecnico vai al paramento "tempo di accensione" o qualcosa del genere e portalo qualche minuto avanti...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Omarmunari
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 17:41:20

Grazie. Io arrivo fino al menu parametri. Poi non riesco ad andare oltre

 

Omarmunari
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 17:43:24

Allego foto



Immagine Allegata: 16684441845002185853778240246016.jpg
 
ForumEA/U/16684441845002185853778240246016.jpg

 

Omarmunari
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 17:46:37

Comunque ,più o meno da quando leggo attesa fiamma a quando va in allarme passeranno 6 minuti al max

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2632

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 18:42:42

Dunque non hai la password? di queste stufe non ne so molto...ha il bracere girevole? è a solo pellet o a biomasse? provo a fare una ricerca in rete se trovo la psw...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Omarmunari
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 18:55:18

Bracere girevole biomassa

 

frenk1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:479

Stato:



Inviato il: 16/11/2022 09:25:57

sarebbe da vedere cosa rileva la sonda fumi.magari e un po starata e al primo colpo non rileva bene.



---------------
ricordati che devi morire.
Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie !

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2632

Stato:



Inviato il: 16/11/2022 11:55:12

CITAZIONE (frenk1968, 16/11/2022 09:25:57 ) Discussione.php?217119&1#MSG10

sarebbe da vedere cosa rileva la sonda fumi.magari e un po starata e al primo colpo non rileva bene.

Si,anche...bisognerebbe verificare al momento dell'entrata allarme quanti gradi rileva ai fumi...o potrebbe essere che è tarata al filo come tempi di accensione e magari cambiando pellet lei ci metta un po di piu ad accendersi e non stia nei tempi impostati e da questo va in allarme...a me succedeva questo inizialmente con la mia Sideros air...avevo allungato i tempi accensione di qualche minuto e forse anche abbassato un pelo la temperatura minima,i tempi di default sono 15-18 minuti per l'accensione e 80° temperatura minima ,io avevo messo 20Minuti accensione e 75° temperatura minima,mai piu avuto allarmi in accensione...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Omarmunari
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 16/11/2022 17:26:34

Grazie. Comunque ho pulito la sonda fumi ..non era sporca però .. ho pulito la sonda temperatura e fin ora tutto ok. Parte bene. Ho controllato i gradi da quando passa da attesa fiamma a stabilizzazione fiamma...81° e circa 6 minuti .. però non riesco ad entrare negli altri parametri...non trovo sta'benedetta password..ho 999 possibilità 😂😂🤯🤯

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2632

Stato:



Inviato il: 16/11/2022 17:56:49

Hai letto il mio MP ,in alto a fianco dell'ora...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 