| albert
Watt Gruppo:Utente Messaggi:30
Stato:
| Inviato il: 09/12/2022 15:43:12
|
Buongiorno , ho un problema di ricarica con il mio inverter steca pli 5000 , purtroppo , in questa stagione il sole dalle mie parti non si vede più.
Oggi per la prima volta (batterie molto scariche) ho provato a caricare le batterie col generatore , tutto bene con tensione impostata 59,5 , inserendo tensioni più alte tipo 60v vedo che la tensione e la corrente aumenta fino a raggiungere il valore impostato per poi ripartire da circa 54v e continua cosi a alzarsi e abbassarsi .
Le batterie sono tubolari, la tensione di ricarica normale è di circa 58,6V , la corrente di carica ac impostata è 30A , a 59,5 l'assorbimento è stato per alcune ore a 25A , ora si è abbassato a 6A .
Cosa potrebbe essere ?
Grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 09/12/2022 16:30:13
|
E' normale carica fino a 59.5V poi la corrente piano piano si abbassa e passa a Float, dove sta il problema?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | albert
Watt Gruppo:Utente Messaggi:30
Stato:
| Inviato il: 09/12/2022 19:43:22
|
Ciao Claudio, il mio problema si presenta quando inposto tensioni più alte di 59.5,stessa cosa se voglio equalizzare , imposto 62v , il display mi indica che inizia l'equalizzazione , tensione parte da circa 54 e in circa 10 secondi arriva a 59,6 , per poi ripartire con lo stesso ciclo all'infinito.
Ho comperato questo inverter perchè le mie batterie prevedono una equalizzazione a circa 62 v , ho fatto altre equalizzazioni ma con il fotovoltaico , mai con la rete.
Non sò cosa pensare , mi viene il dubbio che quando mi hanno sostituito la scheda madre (mosfet saltati) ne abbiano montata una diversa ,ho provato a contattare l'azienda di Bologna che ha fatto il lavoro , ma il numero risulta inesistente. | | | | | | | albert
Watt Gruppo:Utente Messaggi:30
Stato:
| Inviato il: 09/12/2022 21:23:04
|
Purtroppo l'ultima abitazione servita da enel si trova a 3 km , devo arrangiarmi come posso , perche pensi sia il generatore , cosa cambia tra impostare 59,5 -tutto ok a 59,6 .non funziona ?
grazie | | | | albert
Watt Gruppo:Utente Messaggi:30
Stato:
| Inviato il: 15/12/2022 11:41:23
|
Buongiorno , piccolo aggiornamento , il problema della ricarica da generatore è dovuto alla riparazione fatta in precedenza , sostituzione fatta CON SCHEDA MADRE SBAGLIATA . | | | | albert
Watt Gruppo:Utente Messaggi:30
Stato:
| Inviato il: 16/12/2022 13:00:05
|
Buongiorno , purtroppo questa scheda è stata progettata per tensioni piu basse , oltre il problema di carica , uno dei condensatori lato batterie è passato a miglior vita (63v max) , oggi proverò a sostituirlo con uno simile all'originale da 80v max , sarebbe da sostituire anche il secondo ma non l'ho trovato.
Purtroppo non posso spegnere l'inverter e attualmente non ho un muletto da utilizzare.
Ho contattato la ditta che mi ha sostituito la scheda facendo presente il loro sbaglio , vediamo se si prendono le loro responsabilità. | | | | Claudio
| Inviato il: 16/12/2022 17:12:38
|
Ti hanno messo una scheda di un 4048MS, massimo arriva a 58.4V oltre schiattano i 4 condensatori da 3300 63V
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | albert
Watt Gruppo:Utente Messaggi:30
Stato:
| Inviato il: 16/12/2022 20:18:55
|
Grazie per l'informazione ora andrò a guardarmi le caratteristiche del 4048MS .
Oggi dopo una camminata in mezzo alla neve sono andato in baita , ho cambiato il condensatore , è leggermente più grosso , ma alla fine sono riuscito a saldarlo.
Sembra funzioni , speriamo bene . | | | | Claudio
| Inviato il: 16/12/2022 23:38:16
|
OK ma stai sotto i 58V altrimenti saltano anche gli altri 3 e rischi i mosfet, quei quattro sono tutti in parallelo = 13200mF.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | albert
Watt Gruppo:Utente Messaggi:30
Stato:
| Inviato il: 20/12/2022 11:38:47
|
Buongiorno , ieri sono andato in montagna a controllare , l'inverter funziona , ma ho notato che sulla scheda madre vicino ad un condensatore sembra ci sia una macchia oleosa , il condensatore è il primo sospettato , anche se guardandolo non sembra gonfio.
Sono in attesa che mi arrivino altri condensatori ordinati , ma visto il periodo la vedo dura.
Ad oggi non ho avuto notizie dalla Vectron , comincio a preoccuparmi , domani proverò a telefonare (sperando abbiano sistemato i telefoni che non funzionavano). | | | | Claudio
| Inviato il: 20/12/2022 11:52:57
|
Il problema non sono solo i condensatori ma riguarda un po' tutto l'insieme i mosfet del Bus hanno come limite 500V come pure quei due grossi condensatori più in alto a SX, il Bus moltiplica la tensione X8 63V*8=504V dai una dai due dai tre poi BUMM.
E questo avviene quando le batt. sono cariche e passa una nuvola veloce che copre il sole e poi lo scopre.
Immagine Allegata: 80V-3300mF-1.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|